> Врезка в наружный противопожарный трубопровод
Павел Петров
сообщение 19.3.2015, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Всем доброго дня. Вопрос на понимание. Есть наружная внутриквартальная сеть водопровода для нескольких домов, разделёнными стадиями строительства. Так же запроектирован наружний противопожарный кольцевой трубопровод, с резервуаром и насосами. Всё хорошо, стадия П защищена. Сейчас работа над стадией Р. Тот же самый заказчик хочет рядом строить ещё один жилой дом, который не входит в защищённый проект стадии П. Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения. И просят вежливо подключиться в запроектированную наружную противопожарную сеть. Расход позволяет это сделать. Но возможно ли делать такие изменения на стадии Р ? И ещё вопрос, так как новый дом будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1 , заказчик попросил в ближайших двух колодца системы В1 поставить пожарный гидрант для "левого дома". Для чего это нужно?, ведь пожарные гидранты ставятся на противопожарном трубопроводе, и ведь, всё равно в системе В1 расхода не хватает. Для чего это может быть нужно? И как более правильно аргументировать ответ уважаемому заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 19.3.2015, 12:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Так проект на новый дом будет же проходить экспертизу, в его рамках и сделаете корректировку ранее выполненного проекта. Про гидрант просто напишите , что у Вас системы раздельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 12:14
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Действительно, вопрос на понимание.

Не могу понять фразу " Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения." Куда не хватает и кому? В новом доме наружное пожаротушение или как?

Для чего просят подключиться в противопожарную сеть? Пить ее собрались?

Не понял фразу "будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1". При чем тут хоз-бытовая канализация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 19.3.2015, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 12:14) *
Действительно, вопрос на понимание.

Не могу понять фразу " Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения." Куда не хватает и кому? В новом доме наружное пожаротушение или как?

Для чего просят подключиться в противопожарную сеть? Пить ее собрались?

Не понял фразу "будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1". При чем тут хоз-бытовая канализация?


В новом доме не хватает расхода для наружнего пожаротушения. Или иными словами нужно запроектировать противопожарную сеть для нового дома, но что бы этого не делать, предлагается врезаться в другой, существующий в проекте, противопожарный трубопровод.

Имеется ввиду не канализация, а система В1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 12:36
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Так, сначала не хватало напора, теперь расхода на наружное пожаротушение.

Какой расход на наружное пожаротушение требовался для домов, которые были в проекте и какой расход нужен для нового здания?

Может сеть следует удлинить и поставить доп. гидрант и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 19.3.2015, 13:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 12:36) *
Так, сначала не хватало напора, теперь расхода на наружное пожаротушение.

Какой расход на наружное пожаротушение требовался для домов, которые были в проекте и какой расход нужен для нового здания?

Может сеть следует удлинить и поставить доп. гидрант и все?

Поставить можно, но как это отразить в проекте который прошёл стадию П. Ведь это от него удлинять и ставить гидрант. Расхода на противопожарном там хватает, он для 10 жилых домов запроектирован, + 1 "левый" жилой дом не критичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 13:35
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Никак не отразить. Новый дом. Новые ТУ. Новая экспертиза. Корректировка сетей - проверка ду, проверка насосов и резервуаров, удлинение, добавление гидрантов.
Делать рабочку без экспертизы - обезьяний труд, это незаконное строительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 19.3.2015, 13:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 13:35) *
Делать рабочку без экспертизы - обезьяний труд, это незаконное строительство.


Вот вот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных