VasiliAK
сообщение 20.3.2015, 19:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Помогите решить задачку, возможно ли соединять паралельно два фэнкойла меньшей мощности чтобы заменить 1 большей?
К примеру вместо 1 по 15 квт поставить два по 7,5 квт? Ищу способ замены 25 квт фэнкойлов. Ценник у них больно кусачий.

И как быть с длинными магистралями воздуховодов? В проекте длинна воздуховодов на Фанкойл по 30-40 метров. Родной вентилятор не справляется. Думаю доустановить осевой вентилятор у которого максимальный расход будет равен расходу фэнкойла но при давлении в 100 па которое как раз требуется на преодоление сопротивления сети воздуховодов. Или можно уменьшить производительность дополнительного вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.3.2015, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



И вероятно возможно сделать Фанкойл своими руками? Тогда не будет ограничения по давлению, нужно просто правильно подобрать радиатор и сделать самому поддон для сбора конденсата? Верно, каплеуоовитель можно и не ставить если получится соблюсти ограничение в скорости. Или есть иные подводные камни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 21.3.2015, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Проще взять калорифер нужной мощности и вентилятор с требуемыми паскалями и расходом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.3.2015, 19:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Калорифер или воздухоохладитель? У корфа они разделены , и охладитель идет с поддоном и каплеуловителем. Вся ведь проблема в подборе калориферов как охладителей. У лиссанта к примеру есть только калориферы. Не могу пока подобрать правильный аналог
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 21.3.2015, 19:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Правильнее воздухоохладитель, технически. Но их может не быть у продавца, только калориферы или радиаторы wink.gif
У меня раньше были проблемы с сальниками, продавали только манжеты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2015, 15:35
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(VasiliAK @ 21.3.2015, 14:17) *
И вероятно возможно сделать Фанкойл своими руками? Тогда не будет ограничения по давлению, нужно просто правильно подобрать радиатор и сделать самому поддон для сбора конденсата? Верно, каплеуоовитель можно и не ставить если получится соблюсти ограничение в скорости. Или есть иные подводные камни?


Как минимум у VEAB есть требуемое. И под хладоноситель воду, и под фреон. И уже с каплеуловителем и поддоном. Остаются вентилятор и автоматика.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 25.3.2015, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
И как быть с длинными магистралями воздуховодов? В проекте длинна воздуховодов на Фанкойл по 30-40 метров.

Вы говорите от симптомах, поставьте диагноз...Определите потери давления и проверьте вентиляторы на факт их приодоления.

Цитата
Родной вентилятор не справляется. Думаю доустановить осевой вентилятор у которого максимальный расход будет равен расходу фэнкойла но при давлении в 100 па которое как раз требуется на преодоление сопротивления сети воздуховодов. Или можно уменьшить производительность дополнительного вентилятора?


Это вы погорячились с осевым)) Ознакомьтесь с правилами подбора вентиляторов при последовательной работе, например вот в прикрепленной книге на стр. 20. А вообще конечно как уже ранее отмечалось предыдущими коллегами лучше без этих бубнов (один вентилятор).

Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 14:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.rar ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 25.3.2015, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



С фанкойлами все не так просто, только у одного производителя я не нашел диаграмму на вентилятор фанкойла. Посмотрел сверил не подходит. И мне по случайности попался именно проектный фанкойл. Без дополнительного вентилятора.
Посчитать сопротивление можно, оно известно 100 па. При 100 па, проектный выдаст холода в 2 раза меньше, поэтому и нужен дополнительный вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 25.3.2015, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Так в чем вопрос? Нужно - ставте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 25.3.2015, 17:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Уже ни в чем, я получил нужные ответы. Сейчас ищу оптимальный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных