Цитата
И как быть с длинными магистралями воздуховодов? В проекте длинна воздуховодов на Фанкойл по 30-40 метров.
Вы говорите от симптомах, поставьте диагноз...Определите потери давления и проверьте вентиляторы на факт их приодоления.
Цитата
Родной вентилятор не справляется. Думаю доустановить осевой вентилятор у которого максимальный расход будет равен расходу фэнкойла но при давлении в 100 па которое как раз требуется на преодоление сопротивления сети воздуховодов. Или можно уменьшить производительность дополнительного вентилятора?
Это вы погорячились с осевым)) Ознакомьтесь с правилами подбора вентиляторов при последовательной работе, например вот в прикрепленной книге на стр. 20. А вообще конечно как уже ранее отмечалось предыдущими коллегами лучше без этих бубнов (один вентилятор).
Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 14:22
Прикрепленные файлы
1.rar ( 2,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6