Цитата(neonar @ 21.3.2015, 14:53)

Добрый день, подскажите пожалуйста к какому типу необходимо отнести здание аварийно-спасательной
службы - к производственному или к административному?
Я отнес к административному, экспертиза говорит, что нужно относить к производственному. Кто прав?
От этого зависит сколько стволов принимать для тушения пожара и какой расход на пожаротушение
Спасибо.
Прикрепляю экспликацию помещений и планы этажей (всего 2 этажа в здании)
Если при открытии изображение прикрепленных файлов не влезает в экран, щелкните мышкой 2 раза по открытому изображению и оно уменьшится
Я все же думаю,эксперт прав.Так как производственное помещение - замкнутое пространство в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах производства, организацией контроля и управлением производства.Также у вас есть помещение постоянного дежурства,то есть постоянного пребывания людей.Не думаю,что в административном здании предусмотрено постоянное пребывание.