Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подогреватели для резервуара
trojan93
сообщение 22.3.2015, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2015
Пользователь №: 262908



Здравствуйте помогите подобрать подогреватели для резервуара РВС-20000м3 , потери в резервуаре 60 квт , Температура мазута для поддержания её круглый год 30 градусов ( давление пара 8-13 кгс/см2 температура 200-250 ) К примеру беру теплообменник ПЭ-4 длинна 6,5 ширина 2,6 высота1.3 поверхность теплообменна 3.3 , как расчитать какое количество необходимо для поддержания 30 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.3.2015, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://neftelib.ru/neft-book/010/70/index.shtml
Может поможет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.3.2015, 8:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Здесь посмотрите раздел 14:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...D2%CD\-198
или здесь (то же спмое и автор один):
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...D2%CD\-198
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trojan93
сообщение 23.3.2015, 15:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2015
Пользователь №: 262908



Спасибо , вроде расчитал . Ещё небольшой вопросик образовался ни у кого случаем методики по расчёту крупнопорционного подогрева мазута в резервуаре нет? , ( т.е. под куполом происходит подогрев под более высокую температуру 60 градусов а основной резервуар подогревается под 30 ) ни где не могу найти толковой информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных