> Расчет категории пожарной опасности помещения
dvortsov
сообщение 23.3.2015, 10:59
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



День добрый! Не знаю в правильный ли раздел пишу, если что, извиняюсь.

Столкнулся с таким вопросом - для каких помещений требуется проводить расчет категории пожарной опасности? По ФЗ-123 статья 27 п. 1 категории определяются для производственных и складских помещений, при этом в п.2 сказано "помещения иного назначения на категории не подразделяются". При этом формулировки как в п.2 в СП 12.13130 нету. Т.е. по СП 12 считать надо все помещения, так что ли?

Если конкретней - есть в детском саду (не производственное здание) помещения например библиотеки (не производственное), т.е. его считать не надо, хотя пожарная нагрузка там огого. Есть кухня, есть щитовая, есть кладовка. Кладовку ладно - можно сказать складское и посчитать. А вот кухня, например, это производственное или как? Считать или нет? Гардероб, с кучей одежды, это что складское или нет, его считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.3.2015, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Т.е. по СП 12 считать надо все помещения, так что ли?

Ни один нормативный документ не может противоречить федеральному закону.

Цитата
А вот кухня, например, это производственное или как?

Производственное.

Цитата
есть щитовая

Формально это не обязательно, но для помещений технологического обслуживания зданий категории обычно тоже считают.

Цитата
Гардероб, с кучей одежды, это что складское или нет, его считать?

Гардероб не выделяется противопожарными преградами, т.е. он вообще не является помещением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 25.3.2015, 16:49
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Спасибо за ответ! Все варианты конечно не разберешь, но по самым ходовым понимание есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных