Пришло замечание по объекту. Имеется магазин розничной торговли в аэропорту. В магазине есть помещение, обозначено как склад ( буквально 10м2) Как определить есть ли у этого помещения категория пожароопасности. Там будет хранится алкогольная продукция. Больше информации заказчик не предоставляет. Если я скажу что имеется, то нужно в месте присоединения вытяжки из склада к магистрали поставить огнезадерживающий клапан, а так же обеспечить огнезащиту транзитных воздуховодов, проходящих через это помещение. PS Работы уже все сделаны. PPS Предлагают принять, что это склад, который не попадает под категорию пожароопасности и отказаться от дальнейших работ по установки огнезадерживающего клапана и огнезащиту воздуховодов.
Сообщение отредактировал morfua - 24.3.2015, 23:22
|