Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> НО клапана, противопожарные клапана в перекрытиях
San_Von
сообщение 25.3.2015, 4:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Здравствуйте уважаемые. Возник вопрос нужно ли ставить НО клапана при пересечении воздуховодом перекрытия и покрытии воздуховода огнезащитой. Прикрепляю файл в котором 2 варианта. Если направите на документ обосновывающий правильную установку, отдельное спасибо rolleyes.gif

Сообщение отредактировал San_Von - 25.3.2015, 4:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Help.pdf ( 36,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Vik
сообщение 25.3.2015, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



В чем разница между вариантами?
Может не углядел. А вообще - перекрытие (межэтажное) = ОЗК.
Огнезащита нужна для транзитных в-водов.
Другой этаж = другой противопожарный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(Vik @ 25.3.2015, 8:21) *
В чем разница между вариантами?
Может не углядел. А вообще - перекрытие (межэтажное) = ОЗК.
Огнезащита нужна для транзитных в-водов.
Другой этаж = другой противопожарный отсек.


Разница в клапанах которые стоят в перекрытии, перед венткамерой понятно что нужны, а вот в перекрытии нужны ли, если воздуховод покрыт огнезащитой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 25.3.2015, 9:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



При огнезащите EI30 клапаны в перекрытии нужны. Не хотите ставить клапаны делайте EI150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(colius @ 25.3.2015, 9:19) *
При огнезащите EI30 клапаны в перекрытии нужны. Не хотите ставить клапаны делайте EI150


А если обслуживаемое помещение будет находиться на этаж выше?
Нужно будет клапана ставить в каждом перекрытии как я понимаю это без огнезащиты.
Если весь транзит покрыть огнезащитой EI150 то клапана нужно будет поставить только перед входом в венткамеру(вариант Б) или нужны будут на обслуживаемом этаже тоже(Вариант А)?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Help2.pdf ( 42,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 25.3.2015, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Дайте обоснование пожалуйста, почему другой этаж= другой противопожарный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(Denver @ 25.3.2015, 9:41) *
Дайте обоснование пожалуйста, почему другой этаж= другой противопожарный отсек.

Да тоже хотелось бы увидеть. У меня всё здание торговое, без стоянки = один пожарный отсек всё здание(если не прав поправьте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 25.3.2015, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 11:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:16) *
Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты


Обязательно в шахте или можно изолировать EI150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 25.3.2015, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Если это один пожарный отсек то EI30, в шахте не обязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 25.3.2015, 11:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:16) *
Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты

Зачем клапан в каждом перекрытии?

СП 7.13130.2013 п.6.22
...
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 11:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:41) *
Если это один пожарный отсек то EI30, в шахте не обязательно

Спасибо.
А зачем тогда клапана в каждом перекрытии если огнезащитой воздуховод покрыт?
Р НП «АВОК» 5.5.1-2014 стр42, в пределах одного пожарного отсека клапанов в перекрытии нет и огезащита EI30.
СП 7.13130.2013 приложение В, за пределами этажа тоже EI30 говорит.
Путаница только на счёт клапанов, сколько ставить при изоляции EI30 в пределах одного пожарного отсека:

1)в каждом перекрытии плюс в венткамере
2) только на обслуживаемом этаже плюс в венткамере
3) только в веткамере

Сообщение отредактировал San_Von - 25.3.2015, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 25.3.2015, 12:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций


Конструкция перекрытия я думаю больше REI30. Соответственно либо клапан, либо усиливать изоляцию воздуховода до "пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций"

Поправьте если не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.3.2015, 12:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Vik @ 25.3.2015, 8:21) *
Другой этаж = другой противопожарный отсек.

вы хотите сказать что в 15 этажном доме 15 пожарных отсеков? перекрытие не является разделителем на пожарные отсеки.
теперь к San_Von
при условии что у вас 1 пожарный отсек на эти этажи
согласно сп 7 6.18 пункты а) и б) если вы покрываете воздуховод EI30 то клапаны не надо, если прокладываете в шахте, и внтури шахты воздуховод не покрыт , то на входе в шахту и на выходе из шахты.
И согласно 6.22 предпоследний абзац "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны и т.д." уточнить нормируемую огнестойкость пересекаемых конструкций. Если она больше то покрыть нужной огнезащитой и клапаны не ставить. Обратите внимание что нормируемая огнестойкость строительных конструкций может быть меньше чем фактическая, особенно когда идет реконструкция здания, перекрытия могут сильно увеличить для прочности и фактичекий REI будет больше в разы чем требуемый.

Сообщение отредактировал Composter - 25.3.2015, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.3.2015, 15:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Всем спасибо большое), разобрался наконец-то с вашей помощью =)

Сообщение отредактировал San_Von - 25.3.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных