> Система приточно-вытяжной вентиляции частного дома с рекуперацией
Taibinsky
сообщение 25.3.2015, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Добрый день! Я не занимаюсь профессионально ОВиК, но желание заниматься этими системами большое, вот познаю самостоятельно потихоньку. Делаю проект вентиляции частного дома. Хотел бы представить аксакалам ОВ на растерзание его, чтобы получить какие-то замечания, советы, правильно ли организовал подпор воздуха, точки подачи и удаления воздуха. Надеюсь на помощь!

P.S.
Делаю в магикаде, но распечатывал в пдф с компьютера, на котором нет магикада, поэтому что-то может быть не корректно отображено, но всё подписано, всё понятно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1______Model.pdf ( 132,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  2______Model.pdf ( 150,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 25.3.2015, 14:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте.
Это не проект, это только чертеж, проекты оформляются согласно ГОСТ21.602-2003, то есть там смотрите правила оформления и частично комплектность (что должен содержать чертеж).
Саму тему стоит переместить в соответствующую ветку которая есть на форуме Проекты (проектные работы) (за перемещением к модераторам обратитесь)
То что делает в MagiCAD, это похвально, продолжайте совершенствоваться. ВРУ стоит все же расставлять из правил распределения их струй ( у приточного и вытяжного ВРУ, поток ведет себя совершенно по разному) а не из соображений симметрии (там только дизайнеры расставляют).
Некоторые примеры проектов можете посмотреть вот здесь, как раз с деланные в MagiCAD.

Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 26.3.2015, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Спасибо за ответ и ссылки! Жду планировку мебели, чтобы хоть как-то спрогнозировать потоки струй. Это даже не проект, так-рабочка скорее.
хотел бы спросить ещё по расходам воздуха-нигде не могу найти количество воздухообмена для меанической системы частного дома. не подскажете где глянуть? везде для естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 17.4.2015, 16:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(Taibinsky @ 26.3.2015, 20:16) *
хотел бы спросить ещё по расходам воздуха-нигде не могу найти количество воздухообмена для меанической системы частного дома. не подскажете где глянуть? везде для естественной.

СП 55.13330.2011, п. 8.3, 8.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных