Расчет нагрузок на систему отопления/вентиляцию |
|
|
|
25.3.2015, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Здравствуйте! Заранее извиняюсь за глупый вопрос.Но надо решить задачу экстренно, а в литературе и формулах запуталась. От меня в срочном порядке просят предоставить ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА , а именно Расходы тепла, кВт на вентиляцию и отопление. Так вот, у меня посчитаны теплопотери-их внесла в графу "расход тепла на отопление"; посчитан воздухообмен по помещениям, вычислила по формуле Q=L*1.163*q*(tв-tн)/1000 для каждой приточки и сумму внесла в графу-"Расход тепла на вентиляцию". Но в проекте у меня предусматривается воздушное отопление совмещенное с вентиляцией, как мне получить эту нагрузку??? И добавлять это число в графу отопление или вентиляция??? Или отдельную графу. Прошу, помогите разобраться. А то совсем в ступор впала. Заранее огромное спасибо
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Из каких соображений для воздухообмена использована эта формула?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Поправьте, пожалуйста, если не права. Совсем нет опыта проектирования, в первый раз пытаюсь разобраться. И не у кого спросить, нет специалистов. Поэтому с большой надеждой обращаюсь к вам. Прочла в литературе, что Расход тепла считается по такой формуле. Вот и приняла её.
Правильно ли будет, если я теплопотери посчитанные для этого помещения( в котором, собственно, и предусматривается воздушное отопление), впишу в графу-Расход тепла на отопление, без уточнения где воздушное, где водяное????
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Расход тепла на отопление вне зависимости от того, воздушное оно или водяное, или электрическое - теплопотери здания. Если архи молчат, берите максимальныо разрешенное местными нормами. Есть таблица в снипе (дбн и т.д.) в зависимости от этажности и назначения здания, ну, и - наружной температуры. Где Вы - непонятно, берите к примеру 80 Вт на кв.м. площади. Для вентиляции - берите расход воздуха (посчитанный по людям, кратности, данный технологами и т.д.) и считайте тепло на подогрев. Для простоты (первичный расчет) Q=L [тыс.м.куб/ч] / 3 * dt
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Спасибо огромное за отклик. У меня теплопотери уже посчитаны по всем помещениям. Я их сумму вписываю в графу"Расход теплоты на отопление". В независимости, что у меня воздушное совмещенно с вентиляцией. Я правильно же Вас поняла
|
|
|
|
|
25.3.2015, 16:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И плюсуете тепло на подогрев подаваемого наружного воздуха. Q = 0.346 * L * (T1-T2), где L = расход наружного воздуха в м3/час, Т2 = расчётная температура наружного воздуха, Т1 - температура внутри здания.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Спасибо за помощь. Теперь стало всё просто и понятно. Только уж цифра получается подозрительно большая.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Кто кого и в чем подозревает? математику и физику - не проведешь!
|
|
|
|
|
25.3.2015, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Всё верно! Ещё раз спасибо за помощь.Оперативно выручили  Ё-маё, начала оформлять и снова вопрос. Ну скажите пожалуйста ещё раз, глупцу))) Лучше в табличке сделать 3 графы: 1.на отопление(теплопотери по всем помещениям) 2.на вентиляцию( посчитанные данные по формуле с воздухообменом) 3.на воздушное отопление(тепло на нагрев воздуха) ??? Или оставить две: 1.на отопление(теплопотери по всем помещениям+тепло на нагрев воздуха) 2. на вентиляцию ( посчитанные данные по формуле с воздухообменом) Простите за назойливость. Обещаю научиться и впредь не донимать мелочами
|
|
|
|
|
25.3.2015, 18:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Воздушное отопление отличается только типом теплоносителя. В Вашем варианте - воздух. Не надо изобретать "третью сущность".
|
|
|
|
|
25.3.2015, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Еще раз: у Вас в кармане 100 баксов. Из ни Вы тратите 60 на отопление и 40 - на вентиляцию (подогрев воздуха). То, что эти деньги из одного кармана - ничего не меняет. Нехай один теплоноситель и для отопления и для вентиляции, - назначения разные. Андерстенд?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 22:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Желающим мучать сову - сюда. Забавляться. А в этой теме - нормы, физика, математика. Точка.
|
|
|
|
|
  |