> Расчет нагрузок на систему отопления/вентиляцию
Dari
сообщение 25.3.2015, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за глупый вопрос.Но надо решить задачу экстренно, а в литературе и формулах запуталась.
От меня в срочном порядке просят предоставить ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА , а именно Расходы тепла, кВт на вентиляцию и отопление. Так вот, у меня посчитаны теплопотери-их внесла в графу "расход тепла на отопление"; посчитан воздухообмен по помещениям, вычислила по формуле Q=L*1.163*q*(tв-tн)/1000 для каждой приточки и сумму внесла в графу-"Расход тепла на вентиляцию". Но в проекте у меня предусматривается воздушное отопление совмещенное с вентиляцией, как мне получить эту нагрузку??? И добавлять это число в графу отопление или вентиляция??? Или отдельную графу.
Прошу, помогите разобраться. А то совсем в ступор впала. Заранее огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2015, 15:04
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Из каких соображений для воздухообмена использована эта формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 25.3.2015, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Поправьте, пожалуйста, если не права. Совсем нет опыта проектирования, в первый раз пытаюсь разобраться. И не у кого спросить, нет специалистов. Поэтому с большой надеждой обращаюсь к вам. Прочла в литературе, что Расход тепла считается по такой формуле. Вот и приняла её.

Правильно ли будет, если я теплопотери посчитанные для этого помещения( в котором, собственно, и предусматривается воздушное отопление), впишу в графу-Расход тепла на отопление, без уточнения где воздушное, где водяное????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.3.2015, 15:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Расход тепла на отопление вне зависимости от того, воздушное оно или водяное, или электрическое - теплопотери здания.
Если архи молчат, берите максимальныо разрешенное местными нормами. Есть таблица в снипе (дбн и т.д.) в зависимости от этажности и назначения здания, ну, и - наружной температуры. Где Вы - непонятно, берите к примеру 80 Вт на кв.м. площади.
Для вентиляции - берите расход воздуха (посчитанный по людям, кратности, данный технологами и т.д.) и считайте тепло на подогрев.
Для простоты (первичный расчет) Q=L [тыс.м.куб/ч] / 3 * dt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 25.3.2015, 15:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо огромное за отклик.
У меня теплопотери уже посчитаны по всем помещениям. Я их сумму вписываю в графу"Расход теплоты на отопление". В независимости, что у меня воздушное совмещенно с вентиляцией. Я правильно же Вас поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2015, 16:49
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И плюсуете тепло на подогрев подаваемого наружного воздуха. Q = 0.346 * L * (T1-T2), где L = расход наружного воздуха в м3/час, Т2 = расчётная температура наружного воздуха, Т1 - температура внутри здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 25.3.2015, 17:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо за помощь. Теперь стало всё просто и понятно. Только уж цифра получается подозрительно большая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.3.2015, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Кто кого и в чем подозревает?
математику и физику - не проведешь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 25.3.2015, 18:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Всё верно! Ещё раз спасибо за помощь.Оперативно выручилиsmile.gif

Ё-маё, начала оформлять и снова вопрос. Ну скажите пожалуйста ещё раз, глупцу))) Лучше в табличке сделать 3 графы: 1.на отопление(теплопотери по всем помещениям)
2.на вентиляцию( посчитанные данные по формуле с воздухообменом) 3.на воздушное отопление(тепло на нагрев воздуха) ???
Или оставить две: 1.на отопление(теплопотери по всем помещениям+тепло на нагрев воздуха) 2. на вентиляцию ( посчитанные данные по формуле с воздухообменом)
Простите за назойливость. Обещаю научиться и впредь не донимать мелочами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2015, 18:19
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Воздушное отопление отличается только типом теплоносителя. В Вашем варианте - воздух. Не надо изобретать "третью сущность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.3.2015, 18:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Еще раз:
у Вас в кармане 100 баксов. Из ни Вы тратите 60 на отопление и 40 - на вентиляцию (подогрев воздуха).
То, что эти деньги из одного кармана - ничего не меняет.
Нехай один теплоноситель и для отопления и для вентиляции, - назначения разные.
Андерстенд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2015, 22:35
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Желающим мучать сову - сюда. Забавляться.
А в этой теме - нормы, физика, математика. Точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных