> Вентиляция в душевой
rednaksi
сообщение 25.3.2015, 18:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263275



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, помещение в душевой 50 м3, нужен 3-х кратный воздухообмен, достаточно ли будет поставить вытяжной вентилятор в стене, или нужно предпринять какие нибудь ещё меры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 25.3.2015, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(rednaksi @ 25.3.2015, 18:47) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, помещение в душевой 50 м3, нужен 3-х кратный воздухообмен, достаточно ли будет поставить вытяжной вентилятор в стене, или нужно предпринять какие нибудь ещё меры?


Сколько душевых сеток? Как часто эти сетки работают одновременно? По моему 3-крат маловато. Обычно воздухообмен 70 м3/ч с душевой сетки. Лучше конечно распределить воздухозаборные решетки по длине комнаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rednaksi
сообщение 26.3.2015, 6:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263275



4 душевые кабинки, использоваться будут одновременно. как часто не знаю, может два раза в день.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.3.2015, 8:53
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



вытяжка-75м3/час на душевую сетку, умножаете на 4, вот и считайте свою кратность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rednaksi
сообщение 26.3.2015, 9:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263275



получается 300 м3/час. а приток воздуха тогда надо какой нибудь организовывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 26.3.2015, 11:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
получается 300 м3/час. а приток воздуха тогда надо какой нибудь организовывать?


Приток как правило подается в раздевальные при душевых, в объеме вытяжки из душевых.

Сообщение отредактировал colius - 26.3.2015, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rednaksi
сообщение 26.3.2015, 16:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263275



всем большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных