Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли устройство внутреннего пожаротушения в сельском клубе со зрительным залом на 95 мест. В СП 118.13330.2012 (приложение Л) написано: "Л.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
Но в проектах для маленьких сельских клубах ПК не устанавливают. А как правильно? Где можно найти "лазейку", которая бы оправдала отсутствие пожарных кранов в сельском клубе? Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.3.2015, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А никак не отмазаться. ФЗ-123 ссылается на СП10, а СП10 ссылается на СП118, в котором исключения не прописаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2015, 15:20
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(сана @ 26.3.2015, 8:20) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли устройство внутреннего пожаротушения в сельском клубе со зрительным залом на 95 мест. В СП 118.13330.2012 (приложение Л) написано: "Л.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
Но в проектах для маленьких сельских клубах ПК не устанавливают. А как правильно? Где можно найти "лазейку", которая бы оправдала отсутствие пожарных кранов в сельском клубе? Заранее благодарна.

Лазейку только по согласованию с пожарными отступления от норм. Это и в СНиП на Общественные здания было давно прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сана
сообщение 27.3.2015, 2:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168852



Спасибо, что не оставили без внимания! Очень уж не хочется для маленького клуба расставлять ПК из расчета 2х2.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных