Отопление 23-х этажного жилого здания, Помогите советом по однотрубке |
|
|
|
31.3.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 12:45)  А я вообще-то не так хотела. Сверху всю раздачу сделать: одна зона с 23-го по 13-й этаж и вторая зона с 12-го по 1-й этаж. Я так понимаю, что Татьяна Удальцова совсем не это мне советовала. Плохо,когда опыта нет((( Я так понимаю, что в этом случае гидростатическое давление в нижней зоне будет такое же, как если бы сделать одну зону на все этажи. >>>> Altelega Спасибо, более-менее понял
|
|
|
|
|
31.3.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата А стояк для подачи в нижнюю зону в шахте - значит в верхней картире нижней зоны будет горизонтальный участок трубы под потолком? В тех этаже... по гидравлике без разницы или на чердаке или между зонами, при двутрубной разводке... Для естественной верхнего розлива даже не представляю... ИМХО
|
|
|
|
|
31.3.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 14:45)  А я вообще-то не так хотела. Сверху всю раздачу сделать: одна зона с 23-го по 13-й этаж и вторая зона с 12-го по 1-й этаж. Я так понимаю, что Татьяна Удальцова совсем не это мне советовала. Плохо,когда опыта нет((( Это никакое не "зонирование", просто совершенно ненужное разделение на "ветки". Фактически это одна зона и давление в нижнем этаже будет определяться высотой здания. А зонирование - это совершенно другое, это гидравлическое разделение зон. Фактически для каждой зоны нужен свой ИТП, да при этом нужен промежуточный технический этаж, или хотя бы помещение. Мероприятия весьма затратное. Рекомендую почитать статьи на основном сайте АВОК с поиском по словам "зонирование систем отопления". А также книгу "Инженерное оборудование высотных зданий", ссылка на которую найдется в результатах поиска.
|
|
|
|
|
31.3.2015, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2015, 16:32)  Это никакое не "зонирование", просто совершенно ненужное разделение на "ветки". Фактически это одна зона и давление в нижнем этаже будет определяться высотой здания.
А зонирование - это совершенно другое, это гидравлическое разделение зон. Фактически для каждой зоны нужен свой ИТП, да при этом нужен промежуточный технический этаж, или хотя бы помещение. Мероприятия весьма затратное. Спасибо,что объяснили и вразумили))В данной ситуации получится с 23-й по 12-й этаж одна зона с верхней разводкой и с 1-го по 11-й - вторая зона П-образным стояком с нижней разводкой.В половине квартир будут три трубы идти))
|
|
|
|
|
1.4.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
[quote name='Shaiba' date='31.3.2015, 13:24' post='1105770'] Счетчики на каждый прибор ставить... м.б. индикаторы?
|
|
|
|
|
1.4.2015, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 16:57)  Спасибо,что объяснили и вразумили))В данной ситуации получится с 23-й по 12-й этаж одна зона с верхней разводкой и с 1-го по 11-й - вторая зона П-образным стояком с нижней разводкой.В половине квартир будут три трубы идти)) Да там может и приборы не нужны будут
|
|
|
|
|
3.4.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313

|
[quote name='Татьяна Удальцова' date='30.3.2015, 18:42' post='1105551'] Для начала попробуйте правильно рассчитать теплопотери с учетом инфильтрации, которую в высотных зданиях надо учитывать обязательно. Теплопотери будут выше на нижних этажах и снижаться вверх.
Инфильтрация через стеклопакеты? Вы серьезно? Мое мнение - нужно учитывать тепло на нагрев санитарной нормы 3м3/ч на 1 м2 жилой площади. При этом теплопотери на типовых этажах будут одинаковыми.
|
|
|
|
|
3.4.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(allex @ 3.4.2015, 13:56)  Инфильтрация через стеклопакеты? Вы серьезно? Мое мнение - нужно учитывать тепло на нагрев санитарной нормы 3м3/ч на 1 м2 жилой площади. При этом теплопотери на типовых этажах будут одинаковыми. А вы всерьез думаете, что "стеклопакеты" абсолютно воздухонепроницаемы? Ну, так посморите их паспортные характеристики. Там указано. А что и стены тоже воздухопроницаемы не знаете? А откуда 3 м3/м2 возьмутся, если всё "герметично"? А если не герметично, то где-то воздухообмен будет больше, а где-то меньше. Каким чудом он будет регулироваться?
|
|
|
|
|
3.4.2015, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Shaiba @ 30.3.2015, 10:15)  Здравствуйте!Создавала уже тему в песочнице,но никто не откликнулся((( Помогите,пожалуйста неопытной девушке понять таблицу Е приложения Е СП 60.13330.2012.Проектирую отопление 23-х этажного дома.Хочу сделать однозонную однотрубную систему с верхней разводкой и При произнесении этой фразы вы не успели бы продолжить после этого "И", и вашему директору пошло бы письмо о расторжении договора на проектирование.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Кстати на счет инфильтрации в высотных зданиях. Если как надо считать, очень бывают интересные цифры, кстати скорость ветра по высоте тоже меняется.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
Цитата(инж323 @ 3.4.2015, 22:28)  При произнесении этой фразы вы не успели бы продолжить после этого "И", и вашему директору пошло бы письмо о расторжении договора на проектирование. Вы бы объяснили девушке почему пришло бы такое письмо. Конвекторы Сантехпром Авто - рабочее давление 1МПа. Высота 23 этажного дома с верхним техническим этажом примерно 72м = 0,71 МПа
|
|
|
|
|
6.4.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
В СП 60.133330 есть пункт 6.11 .... Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее в 1,5 раза. В нашем случае получается 0,71*1,15 = 1,065 МПа
У конвекторов рабочее давление 1 Мпа, импытательное 1,6 МПа
|
|
|
|
|
10.4.2015, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
Отопление. Богословский, Сканави, Москва Стройиздат, 1991г, стр. 262 .....для системы отопления высота зоны в зависимости от гидростатического давления......не должна превыщать ....90 м для приборов со стальными греющими трубами.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Хорошо бы теоретикам, книжным червям на стройку почаще ездить. Посмтореть как трубы , арматура, да приборы лопаются.
Сообщение отредактировал BIONDER - 10.4.2015, 10:37
|
|
|
|
|
10.4.2015, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
 ездил - видел как бракованная арматура течёт, или кран монтажники затянули так, что он треснул и оставили... Но это всё проблема качества оборудования арматуры и качества монтажа. А заказчик хочет экономить денег - и потом прессует монтажную фирму, пока она не исправит свои косяки. Сейчас редко кто деньги вперёд платит.
Сообщение отредактировал Вячеслав198 - 10.4.2015, 12:26
|
|
|
|
|
10.4.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180

|
А как Вы думаете на счёт такого варианта:
1 зона - нижняя разводка по подвалу до 1-9 этаж. 2 зона - верхняя разводка по тёплому чердаку 10-23 этаж.
Промежуточного тех этажа нет. ИТП в низу, в подвале. Есть две проблеммы: 1. Гидростатический напор на арматуре и оборудовании ИТП в подвале всё равно остаётся большим. 2. На этажах с 1-9 получается по три стояка в комнате: транзит с 2 зоны, подача и обратка 1 зоны.
Но вроде как защищаем отопительные приборы и арматуру в квартирах.
Сообщение отредактировал Вячеслав198 - 10.4.2015, 12:49
|
|
|
|
|
10.4.2015, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Вячеслав198 @ 10.4.2015, 12:25)   ездил - видел как бракованная арматура течёт, или кран монтажники затянули так, что он треснул и оставили... Но это всё проблема качества оборудования арматуры и качества монтажа. А заказчик хочет экономить денег - и потом прессует монтажную фирму, пока она не исправит свои косяки. Сейчас редко кто деньги вперёд платит. Порой хреново заканчивается, есть примеры. Тем более сейчас сильно пластик полюбили, левого оборудования куча. Цитата(Вячеслав198 @ 10.4.2015, 12:48)  А как Вы думаете на счёт такого варианта:
1 зона - нижняя разводка по подвалу до 1-9 этаж. 2 зона - верхняя разводка по тёплому чердаку 10-23 этаж. Если цель дешевизна, то проще конвекторы трубчатые с перфорацией. А при установке радиаторов так и делают.
|
|
|
|
|
11.5.2015, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
К автору темы.
А почему все-таки однотрубка со стояками? Поквартирный учет организовывать не будете? Или на каждый отопительный прибор будете вешать счетчик-распределитель (типа INDIV)? Вообще по нормам (СП60) требуется поквартирный учет теплоты.
Может все-таки горизонтальную поквартирную систему (однотрубную или двухтрубную)? А на зоны делить желательно (и на каждую зону свой теплообменник в ИТП).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|