Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лифтовой холл
ole_dim
сообщение 31.3.2015, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется подземная автостоянка, которая соединияется с лифтом через 2 тамбур-шлюза и лифтового холла. Было запроектировано 2 системы приточной противодымной вентиляции, подпор в 2 тш. Заказчик пишет замечание, почему не сделана система подпора воздуха и в лифтовой холл, в п. 7.14 п , в скобках указаны и лифтовые холлы. Планировка прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 34,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 31.3.2015, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Лифт для перевозки пожарных?

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 п. 4.3.3 "Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления «перевозка пожарных подразделений», на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при
этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.


Сообщение отредактировал colius - 31.3.2015, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.4.2015, 0:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ole_dim @ 31.3.2015, 17:43) *
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется подземная автостоянка, которая соединияется с лифтом через 2 тамбур-шлюза и лифтового холла. Было запроектировано 2 системы приточной противодымной вентиляции, подпор в 2 тш. Заказчик пишет замечание, почему не сделана система подпора воздуха и в лифтовой холл, в п. 7.14 п , в скобках указаны и лифтовые холлы. Планировка прилагается.

Ваши архитекторы сделали лишний тамбур-шлюз. Надо всего 2 с учётом того, что лифтовый холл является ТШ. Посмотрите п. 5.1.26 СП 113.13330.2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 1.4.2015, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(ИОВ @ 1.4.2015, 1:44) *
Ваши архитекторы сделали лишний тамбур-шлюз. Надо всего 2 с учётом того, что лифтовый холл является ТШ. Посмотрите п. 5.1.26 СП 113.13330.2012.

Это понятно) А теперь как быть в этой уже сложившейся ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 1.4.2015, 11:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(colius @ 31.3.2015, 18:52) *
Лифт для перевозки пожарных?

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 п. 4.3.3 "Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления «перевозка пожарных подразделений», на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при
этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.

Да, это лифт для перевозки пожарных подразделений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 1.4.2015, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
А теперь как быть в этой уже сложившейся ситуации?


1. Оставить как есть
2. Снести один ТШ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 2.4.2015, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(ole_dim @ 1.4.2015, 15:12) *
Да, это лифт для перевозки пожарных подразделений

Значит подпор в Шахту лифта и в оба тамбуршлюза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.4.2015, 11:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



пусть 1 тамбур-шлюз переименут простов тамбур и подачу сделать тольков 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 2.4.2015, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Спасибо всем большое за отклик. Предложили заказчику несколько вариантов, пусть выбирает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных