JuliaLapt
сообщение 1.4.2015, 10:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226523



Добрый день, друзья, товарищи)))
Взываю о помощи))Встал вопрос о расчете системы отопления с котельной частного дома для себя любимых.
Проектированием не занималась с университета и отопление в принципе не затрагивалось, все ВК, очистные сооружения - это пожалуйста, а с отоплением засада. Да и было это давненько...
Готова читать, корпеть и изучать, но если честно не знаю с чего и начать...скачала снипов, сп огромное количество и сквозь эти дебри не пробраться. Что делать?Если в ком-нибудь осталась капля добродетели накидайте пожалуйста примерный порядок расчета и где это искать)))
Надеюсь и уповаю))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.4.2015, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Для расчета скачайте программу Valtec 3.1.2.
На Тытрубе скачайте видеоуроки по её использованию.
Изучайте и можете начать принимать заказы.

СНиПы особо и не нужны в доме. Делайте так, как Вам удобно и практично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JuliaLapt
сообщение 1.4.2015, 11:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226523



Эх, как же таблицы, формулы и коэффициенты...не нужны и слава Богу))))
Спасибо большое))Вот еще вопрос подбор котельного оборудования, ТА, бойлера, циркуляционных насосов где-то описан?Или в этой же программе есть разделы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 1.4.2015, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



По насосам отопления (их должно быть два - основной и резерв):
По расчитанным теплопотерям дома и принятому Вами графику (температурам подачи и обратки, точнее по их дельте) вы узнаете (посчитаете) какой объем воды вам нужно прокачать через СО за один час. Привавьте 10% это и будет расход насоса в рабочей точке. Напор насоса в этой точке должен быть больше на 10% чем расчитанное вами гидравлические сопротивление до самой удаленной точки системы (отопительного прибора).
Прочтите про гидрострелку (термогидрораспределитель) материалов на эту тему на Форуме более чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.4.2015, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(JuliaLapt @ 1.4.2015, 11:28) *
Эх, как же таблицы, формулы и коэффициенты...не нужны и слава Богу))))
Спасибо большое))Вот еще вопрос подбор котельного оборудования, ТА, бойлера, циркуляционных насосов где-то описан?Или в этой же программе есть разделы?

Таблицы и коэффициенты уже внутри программы.
А по поводу подбора оборудования - сначала прикидывается общая схема - где радиаторы, где теплый пол, где бойлеры и т.п. Какой котел (со встроенным насосом, без), система с открытым расширительным баком, либо с закрытым. Составляется схема (план).
После этого выполняется подбор оборудования. А после расчетов уточняются его парметры, производительность, мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных