Выбор контроллера для разветвленной вентиляции |
|
|
|
7.4.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409

|
Или при возникновении угрозы замерзания. Даже если режим "лето".
|
|
|
|
|
7.4.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Gribovms @ 7.4.2015, 10:56)  Или при возникновении угрозы замерзания. Даже если режим "лето". это да.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Давно я в нормы не заглядывал. Как оно, оказывается, всё поменялось... Цитата(Beckhoff @ 2.4.2015, 22:31)  Если ты не в курсе, то твоим шкафом автоматики управлять огнезадерживающими клапанами ЗАПРЕЩЕНО. Чем (кем) запрещено? Можно узнать № документа и пункт? Цитата(Beckhoff @ 2.4.2015, 22:31)  Разрешено только если ты его притащишь во ВНИИПО и сертифицируешь. Все что связано с пожарной сигнализацией должно управляться пожарной сигнализацией, это АКСИОМА.
Там еще есть требования контроля линии связи, но это другая история... В каком тех. регламенте или СП содержатся требования контроля линий связи ОЗК?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 7.4.2015, 8:30)  Не у вас, а у всех. Насос работает всегда когда режим "зима". Когда режим "лето" насос отключается. в моей схеме насос работает не всегда
|
|
|
|
|
8.4.2015, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.4.2015, 20:31)  в моей схеме насос работает не всегда по сути это не так важно: всегда, не всегда..., когда насос включен байпас перекрывается обратным клапаном. в вашем варианте термоголовка абсолютно не к чему, поэтому я и сказал: Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.4.2015, 9:06)  ... в продвинутом варианте этого простого решения можно применить двухходовой с термобаллоном по типу ТРВ. при отключении электричества, теплоноситель будет прокачиваться через байпас насосом котельной, выглядеть будет вот так:
_______.jpg ( 27,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0или вот так:
_______1.jpg ( 29,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
8.4.2015, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 6:53)  по сути это не так важно: всегда, не всегда..., когда насос включен байпас перекрывается обратным клапаном. в вашем варианте термоголовка абсолютно не к чему, поэтому я и сказал: при отключении электричества, теплоноситель будет прокачиваться через байпас насосом котельной, выглядеть будет вот так:
_______.jpg ( 27,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0или вот так:
_______1.jpg ( 29,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Так вот в том и проблема. 1. НЕ факт, что при закрытом трехходовом клапане и включенном насосе будет закрыт обратный клапан. Насос все-же циркуляционный а не напорный 2. В режиме "лето" насос будет отключен. Не факт что в этом режиме у вас не будет теплоносителя. Бывают моменты когда установка днем переходит в лето а ночью в зиму, и соответсвтенно днем у вас будет перегрев. Т.е. как это все будет работать в переходный период (осень/весна) непонятно. У нас вот порой за день температура на улице может измениться от -5 до +20. Реально такое бывает. Естественно отопленеи работает в такое время, а вот установки переходят в "лето". 3. Вы на практике такое применяли? Эксплуатировали потом годик-два (хотя бы смотрели как работает в разные приоды времени)?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 8.4.2015, 8:17)  Так вот в том и проблема. 1. НЕ факт, что при закрытом трехходовом клапане и включенном насосе будет закрыт обратный клапан. Насос все-же циркуляционный а не напорный 2. В режиме "лето" насос будет отключен. Не факт что в этом режиме у вас не будет теплоносителя. Бывают моменты когда установка днем переходит в лето а ночью в зиму, и соответсвтенно днем у вас будет перегрев. Т.е. как это все будет работать в переходный период (осень/весна) непонятно. У нас вот порой за день температура на улице может измениться от -5 до +20. Реально такое бывает. Естественно отопленеи работает в такое время, а вот установки переходят в "лето". 3. Вы на практике такое применяли? Эксплуатировали потом годик-два (хотя бы смотрели как работает в разные приоды времени)? 1. даже нет смысла обсуждать 2. во-первых это аномально, во-вторых в режиме нагрева насос должен по-любому включаться, при наличии теплоносителя, но даже если как у вас, то все равно одного байпаса недостаточно для перегрева 3. у меня есть объект, где кроме байпасов вообще больше ничего не работает ))
|
|
|
|
|
8.4.2015, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 9:16)  2. во-первых это аномально, во-вторых в режиме нагрева насос должен по-любому включаться, при наличии теплоносителя, но даже если как у вас, то все равно одного байпаса недостаточно для перегрева Почему аномально? Что аномально? Перегрев байапасом воздуха в канале а не обратной воды. У меня бывали случаи когда на объекте ставили переразмеренный клапан узле регулирования или не очень качественные клапаны которые чуть-чуть пропускали в закрытом состоянии. Так вот при уличной температура +5+10 такие системы "задували" в помещение около +30+35 градусов. И ничего с этим поделать не могли. Почему, если Ваша схема - такая дешевая "панацея" от разморозки калорифера - я впервые вообще об этом слышу? И нигде не видел? (а повидал я и автоматизировал не одну сотню установок). Видел что ставят привода с прижинным возвратом для того чтобы клпан открывался при отключении питания, видел ИБП-шники.. видел неразмораживаемые клаориферы (у нас одно контора даже патент на это получило, но выходит слишком дорого и мало где ставят). А вот такого "тупого" решения с байпасом и ТРВ вижу впервые.... Почему никто не применяет?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
есть заводские узлы обвязки с байпасом, для поддержания протока в подающей магистрали, только там байпас просто закорачивает подачу с обраткой и всё, а тут он еще калорифер отапливает - так что это ни какое не ноу хау совсем Цитата(Qwerty88 @ 8.4.2015, 10:39)  Почему аномально? Что аномально? Перегрев байапасом воздуха в канале а не обратной воды. У меня бывали случаи когда на объекте ставили переразмеренный клапан узле регулирования или не очень качественные клапаны которые чуть-чуть пропускали в закрытом состоянии. Так вот при уличной температура +5+10 такие системы "задували" в помещение около +30+35 градусов. И ничего с этим поделать не могли. он у вас задувал потому что у вас насос работал, а вы пишете : режим "лето" - насос выключен, я не понимаю о чем вы меня спрашиваете?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.4.2015, 9:58
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 9:47)  есть заводские узлы обвязки с байпасом, для поддержания протока в подающей магистрали, только там байпас просто закорачивает подачу с обраткой и всё, а тут он еще калорифер отапливает - так что это ни какое не ноу хау совсем
он у вас задувал потому что у вас насос работал, а вы пишете : режим "лето" - насос выключен, я не понимаю о чем вы меня спрашиваете? Ну режим "лето", насос выключен, но тепло через байпас будет поступать в калорифер. Соответсвенно будет через него цеиркуляция. Соответсвенно будет нагреваться воздух. Насколько он будет нагреваться я не знаю. Заводской узел с байпасом нужен для того, чтобы вода в магнистрали не остывала при закрытом клапане узла регулирвоания. У него совсем другая задача. Вы предлагаете сделать байпас в обход трехходового клапана. Это разные вещи.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 8.4.2015, 10:17
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 8.4.2015, 11:16)  Ну режим "лето", насос выключен, но тепло через байпас будет поступать в калорифер. Соответсвенно будет через него цеиркуляция. Соответсвенно будет нагреваться воздух. Насколько он будет нагреваться я не знаю. Заводской узел с байпасом нужен для того, чтобы вода в магнистрали не остывала при закрытом клапане узла регулирвоания. У него совсем другая задача. Вы предлагаете сделать байпас в обход трехходового клапана. Это разные вещи. Без насоса байпас приточку не перегреет при любой погоде, а при насосе он перекрывается, та ситуация, которая у вас случилась, байпас бы к ней не имел ни какого отношения - брак трёхходового. Цитата(Qwerty88 @ 8.4.2015, 11:16)  Заводской узел с байпасом нужен для того, чтобы вода в магнистрали не остывала при закрытом клапане узла регулирвоания. У него совсем другая задача. Вы предлагаете сделать байпас в обход трехходового клапана. Это разные вещи. Конечно разные! Не совсем правда, но разные... Бинго!
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.4.2015, 10:35
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 11:32)  Без насоса байпас приточку не перегреет при любой погоде, а при насосе он перекрывается. Как Вы это докажете? При +20 на улице - сколько будет задувать такая приточка? Это будет зависеть от многих факторов - перепада давления в подаче/обратке, диаметра условного прохода байпаса и клапана и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 8.4.2015, 10:45
|
|
|
|
|
8.4.2015, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 8.4.2015, 11:44)  Как Вы это докажете? При +20 на улице - сколько будет задувать такая приточка? Это будет зависеть от многих факторов - перепада давления в подаче/обратке, диаметра условного прохода байпаса и клапана и т.д. и т.п. Вы доказывайте. А вообще я не так делаю: у меня зима\лето определяется не датчиком улицы, а термостатом или датчиком на подающей магистрале (алгоритм не буду описывать, зависит от железа), а насос пускается вместе с приточкой или если угроза замерзания, поэтому нет такого чтобы байпас работал вместо трехходового.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 3:53)  при отключении электричества, теплоноситель будет прокачиваться через байпас насосом котельной, выглядеть будет вот так: вы подбираете насос в котельной с давлением на 30000 Па больше чем необходимо при отсутсвии байпаса?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(HARKOW @ 8.4.2015, 20:58)  вы подбираете насос в котельной с давлением на 30000 Па больше чем необходимо при отсутсвии байпаса? чем калорифер приточки для котельной отличается от обычного радиатора отопления, что за ерунду вы спрашиваете? имхо пора тему отправлять в мусорку!
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.4.2015, 20:17
|
|
|
|
|
9.4.2015, 6:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 18:10)  Вы доказывайте.
А вообще я не так делаю: у меня зима\лето определяется не датчиком улицы, а термостатом или датчиком на подающей магистрале (алгоритм не буду описывать, зависит от железа), а насос пускается вместе с приточкой или если угроза замерзания, поэтому нет такого чтобы байпас работал вместо трехходового. Это Вы такую схему применяете. Мне зачем доказывать? А если у вас объект - коттедж? И у него есть, к примеру, теплые полы. И теплоноситель к калориферу подходит постоянно? Или, к примеру, у вас есть системы, работающие как вентиляция, и как центарльное кондиционирование с осушением, которому летом нужно тепло? И что будете бегать по приточкам и краны перекрывать чтобы в "лето" перевести? А если в апреле на неделю будет +25, а потом ударит -10? Побежите ночью все открывать? Ладно, я конечно понимаю что если отопление работает, то пускай система стоит в зиме... но частенько в таком случае все-равно система перегревает воздух (хоть немного то тепло попадает в калорифер, да и если она работает по расписанию, то при запуске перегрев будет "дикий"). PS Скажите, Вы один такой умный? Почему никто такую схему не применяет, если это "панацея"?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 9.4.2015, 6:19
|
|
|
|
|
9.4.2015, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 9.4.2015, 7:18)  Это Вы такую схему применяете. Мне зачем доказывать? А если у вас объект - коттедж? И у него есть, к примеру, теплые полы. И теплоноситель к калориферу подходит постоянно? Или, к примеру, у вас есть системы, работающие как вентиляция, и как центарльное кондиционирование с осушением, которому летом нужно тепло? И что будете бегать по приточкам и краны перекрывать чтобы в "лето" перевести? А если в апреле на неделю будет +25, а потом ударит -10? Побежите ночью все открывать? Ладно, я конечно понимаю что если отопление работает, то пускай система стоит в зиме... но частенько в таком случае все-равно система перегревает воздух (хоть немного то тепло попадает в калорифер, да и если она работает по расписанию, то при запуске перегрев будет "дикий"). PS Скажите, Вы один такой умный? Почему никто такую схему не применяет, если это "панацея"? Те у кого вентиляция в коттедже обычно воду в систему не заливают, а если у вас задача с нестандартными вводными, то и решение скорее всего у неё будет нестандартным. ))) P.S. Я не знаю ...
|
|
|
|
|
9.4.2015, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 18:26)  чем калорифер приточки для котельной отличается от обычного радиатора отопления, что за ерунду вы спрашиваете? А для чего вам насос перед калорифером и как вы его подбираете? По каким параметрам?
|
|
|
|
|
10.4.2015, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(HARKOW @ 9.4.2015, 23:20)  А для чего вам насос перед калорифером и как вы его подбираете? По каким параметрам? Вы мне экзамен что ли устраиваете? ))) Лучше сами ответьте почему у вас дома на каждом радиаторе не стоит по циркуляционнику? Расход для режимов "работа" и "стоянка" разный - разное сопротивление, что за чушь вы несете? Встречный вопрос: дайте определение, что такое одна калория тепла?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|