Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26)

Подскажите, по какому документу можно определить, нужно ли сдавать котельную в Ростехнадзор?
Действует ли норма, что до 100 кВт котельные не поднадзорные? Или если здание не жилое, то полюбому поднадзорная?
Если жилое, но два котла по 70 кВт, то поднадзорная? А если котлов два, но работать будет один?
Уже нет. Действует "116-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"
Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26)

Кто и каким документом определяет, нужно ли сдавать котельную в надзор? Нужно ли делать технический отчет по ПНР и РНИ, котлы безнаддувные, комплектные со своей автоматикой?
Самое забавное, что инспектор-тепловик нас заставил. Здесь на форуме было обсуждение этого, что можно составить самим в таких случаях.
Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26)

И кто вообще сдает котельную в Ростехнадзор, подрядчик или заказчик (с участием подрядчика)?
Пытались выяснить данные вопросы непосредственно в Ростехнадзоре, по горячей линии - нет ответа.
Спасибо
Сдает подрядчик. Обычно выдается разрешение на врезку и ПНР на 2 месяца. После этого котельная заново сдается уже на эксплуатацию собственником.
Сообщение отредактировал Гризли - 3.4.2015, 13:55