сопротивление решетки, Аэродинамическое сопротивление решетки |
|
|
|
3.4.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
Всем доброго времени суток. Где взять кмс решеток АМР в зависимости от того, как настроен регулятор расхода воздуха? Или просто где взять такие решетки, где это значение указано
Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2015, 13:10
|
|
|
|
|
3.4.2015, 13:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для определения потерь давления на решетке интересуетесь?
|
|
|
|
|
3.4.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
Все верно) и всплыл вопрос еще, как учитывать то, что после решетки(если вытяжка)поток воздуха врезается в стенку воздуховода? Я предполагаю, что через значение среднего отверстия
Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2015, 13:44
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 34,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
______.PNG ( 34,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
|
|
|
|
|
3.4.2015, 13:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А просто посмотреть у производителя не судьба?
|
|
|
|
|
3.4.2015, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
Там даны только дельта P,па при определенном расходе, а мне бы именно кмс, ну ладно
|
|
|
|
|
3.4.2015, 14:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Там коэффициенты для степени открытия регулятора.
|
|
|
|
|
3.4.2015, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(UNikilai @ 3.4.2015, 16:01)  Там даны только дельта P,па при определенном расходе, а мне бы именно кмс, ну ладно Ну так высчитайте КМС, разделив "Па" на динамическое давление.
|
|
|
|
|
4.4.2015, 4:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
ТОварищи! Чем черт возьми, отличается одно ответвление от другого?? Вроде как и то и то для круглого сечения
Сообщение отредактировал UNikilai - 4.4.2015, 4:39
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 28,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
4.4.2015, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(UNikilai @ 4.4.2015, 6:34)  ТОварищи! Чем черт возьми, отличается одно ответвление от другого?? Вроде как и то и то для круглого сечения Одно ответвление только с прямой врезкой, а другое с прямой врезкой и переходом.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
Задавал вопрос, не получил ответ...мы все же учитываем сопротивление первого, среднего, последнего отверстий при расчете аэродинамики? Тоесть нужно учитывать (КМС решетки * динамическое давление в решетке)+(КМС среднего отверстия*динамическое давление среднего отверстия)? это в том случае, если решетка непосредственно в сам воздуховод врезана
Сообщение отредактировал UNikilai - 9.4.2015, 23:37
|
|
|
|
|
17.4.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Потери давления в решетке встроенной непосредственно в воздуховод зависят:скорости воздуха в воздух оводе от скорости воздуха в решетке и положении регулятора расхода. У некоторых производителей есть соответствующие номограммы. С помощью номограммы и рассчитав изменение полного давления по длине воздух овода можно определить изменение расхода для каждой решетки. Номограммы одного из производителей у меня есть готов передать.
|
|
|
|
|
  |