UNikilai
сообщение 3.4.2015, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Всем доброго времени суток. Где взять кмс решеток АМР в зависимости от того, как настроен регулятор расхода воздуха? Или просто где взять такие решетки, где это значение указано

Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2015, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.4.2015, 13:13
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для определения потерь давления на решетке интересуетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 3.4.2015, 13:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Все верно) и всплыл вопрос еще, как учитывать то, что после решетки(если вытяжка)поток воздуха врезается в стенку воздуховода?
Я предполагаю, что через значение среднего отверстия

Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2015, 13:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 34,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 34,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.4.2015, 13:46
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А просто посмотреть у производителя не судьба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 3.4.2015, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Там даны только дельта P,па при определенном расходе, а мне бы именно кмс, ну ладно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.4.2015, 14:02
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там коэффициенты для степени открытия регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.4.2015, 17:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(UNikilai @ 3.4.2015, 16:01) *
Там даны только дельта P,па при определенном расходе, а мне бы именно кмс, ну ладно

Ну так высчитайте КМС, разделив "Па" на динамическое давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 4.4.2015, 4:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ТОварищи! Чем черт возьми, отличается одно ответвление от другого?? Вроде как и то и то для круглого сечения

Сообщение отредактировал UNikilai - 4.4.2015, 4:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 28,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.4.2015, 6:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(UNikilai @ 4.4.2015, 6:34) *
ТОварищи! Чем черт возьми, отличается одно ответвление от другого?? Вроде как и то и то для круглого сечения

Одно ответвление только с прямой врезкой, а другое с прямой врезкой и переходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 9.4.2015, 23:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Задавал вопрос, не получил ответ...мы все же учитываем сопротивление первого, среднего, последнего отверстий при расчете аэродинамики? Тоесть нужно учитывать (КМС решетки * динамическое давление в решетке)+(КМС среднего отверстия*динамическое давление среднего отверстия)?
это в том случае, если решетка непосредственно в сам воздуховод врезана

Сообщение отредактировал UNikilai - 9.4.2015, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 17.4.2015, 11:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Потери давления в решетке встроенной непосредственно в воздуховод зависят:скорости воздуха в воздух оводе от скорости воздуха в решетке и положении регулятора расхода. У некоторых производителей есть соответствующие номограммы. С помощью номограммы и рассчитав изменение полного давления по длине воздух овода можно определить изменение расхода для каждой решетки. Номограммы одного из производителей у меня есть готов передать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных