vod30
сообщение 4.4.2015, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



При пересечении коммуникаций всегда пишу - траншеи копать в ручную.
Сейчас експертиза по смете забила клин. В каком документе и Где есть пункт что при пересечении нужно копать в ручную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.4.2015, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы проектируете? Скажите "я так хочу, где документ, что нельзя?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.4.2015, 20:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(vod30 @ 4.4.2015, 15:14) *
При пересечении коммуникаций всегда пишу - траншеи копать в ручную.
Сейчас експертиза по смете забила клин. В каком документе и Где есть пункт что при пересечении нужно копать в ручную?

И правильно вбила. Грунт не "копают", а разрабатывают.. Все земляные работы, в т.ч. для наружных сетей, должны выполняться по СНиП 3.02.01-87. А там написано:

Цитата
3.22. При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях;
...
для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов — 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м;
...

Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.


И это относится ко всем видам наружных сетей. Дорогая ручная разработка грунта должна быть минимальной, этого и добивается экспертиза. А в документации должно быть написано не "траншеи копать вручную", а "Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87" - прямая цитата из СНиП по наружным сетям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама