Добрый день. Проектируем жилые дома по закрытой схеме. Скажите как подбираете насосы на ГВС - по максимально секундному или максимально часовому расходу. Возник спор с проектировщиками ОВ. Все время подбирали на секундный расход, пока они не увидели. Они против, потому что у них водонагреватели подбираются на часовой расход, ссылаются на то что водонагреватели не будут справляться с большим расходом воды. Еще спор возникает из-за необходимости насоса ГВС на подаче из открытой теплосети. В их системе давление на летний период 53 метра, нам надо к примеру 61, где взять недостающие 8 метров? Ставим насос подкачивающий для ГВС. А на обратке Т4 циркуляционный, который подключается в сеть подающую. ОВ отвечают что хватит одного насоса циркуляционного, который будет также функцию повысительного выполнять, типа его параметры давления и расхода подойдут и на ГВС. Но нам то надо создать циркуляцию в момент отсутствия водоразбора. А если его ставить на подачу то он будет включаться только при падении давления. Прикрепляю схему ЦТП. Циркуляционный насос установлен Wilo-Stratos-Z 40/1-12 с частотником. На ГВС - WILO Multivert MVIE 803 PN16
|
|
|
|
|
5.4.2015, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вы им в ТЗ какой Q гв. макс. даете? Вот его и будет Т\О отрабатывать. Секундный расход переведенный в кубы в час и затем в гиги даете им вы.Или даете макс.часовой и уже ТМщик дает 15% запаса по мощности и 10%запаса по площади ТО.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Мы им даем максимально часовой расход, и водонагреватели они подбирают на этот расход. А мы насосы все подбираем на л/с переведенные в м3/час. А это получается значительно больше. ТМ-щики это кто? Простите не поняла. Про запас какой они берут не в курсе.
По нашим нормам насосы нужно подбирать на л/с, они все насосы говорят подбирают на м3/час и утверждают что у нас снип не правильный. Нашли в снипе по наружке что нужно на максимально часовой подбирать и теперь с нами спорят, не согласовывают проект.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Проектировщики, ну неужели никто не подскажет как правильно насос подбирать на ГВС?
|
|
|
|
|
5.4.2015, 15:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 14:43)  Проектировщики, ну неужели никто не подскажет как правильно насос подбирать на ГВС? Что толку подбирать насос если Вы задание и не верно выдаете? Пп.13.4 снип на внутрянку.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Правильно ли я поняла, что нужно было отопленцам давать нагрузку л/с х 3,6, то есть переведенные в м3/час? Но они упираются, что нужно максимально часовой выдавать , а не л/с переведенные. И насосы на часовой подбирать просят нас. То есть в той ситуации какая у нас получается намекаете на регулирующую емкость?
|
|
|
|
|
5.4.2015, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Насосы подбираются на секундный расход , часто у производителей указаны м3/ч , но это переведенные л/с. По поводу того , что циркуляционные насосы являются и повысительными - точно знаю такие схемы применяют.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Ой блин! не посмотрел Вашу схему! Вы в первом посте написали про закрытую схему теплоснабжения (мой первый пост про нее же) , а у вас , насколько я понимаю открытая.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
У МЕНЯ ПО ЗАКРЫТОЙ СХЕМЕ ГВС, ОТКРЫТАЯ ТОЛЬКО НА ЛЕТО
Ну тогда тупик получается. Им даем часовой такой же какой ставим в общих данных. Согласно этому они требуют и насосы подбиать на часовой. Секундный больше получается. Говорят что им не согласуют в ССК если увидят какие мы насосы большие берем.
Вообще не первый дом так делаем и все было нормально, никто вроде не жалуется на холодную воду из кранов.
|
|
|
|
|
5.4.2015, 21:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 15:49)  Правильно ли я поняла, что нужно было отопленцам давать нагрузку л/с х 3,6, то есть переведенные в м3/час? Но они упираются, что нужно максимально часовой выдавать , а не л/с переведенные. И насосы на часовой подбирать просят нас. То есть в той ситуации какая у нас получается намекаете на регулирующую емкость? Если у отопленцев скоростные водоподогреватели - считать их надо по максимальному секундному расходу. Если емкостные - считать надо по пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85*. Или упрощённо - их объём принимается на максимальный часовой расход. Насосы (не циркуляционные, а подающие) надо считать на максимальный секундный расход. Иначе откуда горячая вода у потребителя возьмётся при максимальном водоразборе?
|
|
|
|
|
5.4.2015, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
расчет производительноси насосной установки раздел 12 снип на внутрянку
|
|
|
|
|
5.4.2015, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 22:02)  У МЕНЯ ПО ЗАКРЫТОЙ СХЕМЕ ГВС, ОТКРЫТАЯ ТОЛЬКО НА ЛЕТО
Ну тогда тупик получается. Им даем часовой такой же какой ставим в общих данных. Согласно этому они требуют и насосы подбиать на часовой. Секундный больше получается. Говорят что им не согласуют в ССК если увидят какие мы насосы большие берем.
Вообще не первый дом так делаем и все было нормально, никто вроде не жалуется на холодную воду из кранов. ???? Насколько я знаю, открытая схема , это когда вода из ТС идет на нужды ГВС ( как на Вашей схеме) , соответственно летом такая система вообще работать не будет. В любом случае , насосы мы должны подбирать на секундный расход , иначе у нас дефицит ГВС во время пиковой нагрузки будет
|
|
|
|
|
6.4.2015, 4:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.4.2015, 21:06)  Если у отопленцев скоростные водоподогреватели - считать их надо по максимальному секундному расходу. Если емкостные - считать надо по пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85*. Или упрощённо - их объём принимается на максимальный часовой расход. Насосы (не циркуляционные, а подающие) надо считать на максимальный секундный расход. Иначе откуда горячая вода у потребителя возьмётся при максимальном водоразборе? Подскажите где в СНИПе написано что на скоростной подбирать нужно по л/с?
|
|
|
|
|
6.4.2015, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Узнала, что у них скоростной теплообменник и считают они его на часовой.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
[quote name='BUG87' date='5.4.2015, 20:01' post='1107323'] Насосы подбираются на секундный расход , часто у производителей указаны м3/ч , но это переведенные л/с. По поводу того , что циркуляционные насосы являются и повысительными - точно знаю такие схемы применяют. Вы случайно не можете поделиться такой схемкой - циркуляционно-повысительной?
|
|
|
|
|
6.4.2015, 8:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 4:50)  Подскажите где в СНИПе написано что на скоростной подбирать нужно по л/с? Странный вопрос. А как иначе? А где в СНиП написано что трубы надо подбирать по л/с? Скоростной - это и есть труба. Там нет регулирующего запаса воды. А что где то написано что скоростной надо подбирать по максимальному часовому?
|
|
|
|
|
6.4.2015, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2015, 9:20)  Странный вопрос. А как иначе? А где в СНиП написано что трубы надо подбирать по л/с? Скоростной - это и есть труба. Там нет регулирующего запаса воды. А что где то написано что скоростной надо подбирать по максимальному часовому?  Просто хотелось их ткнуть носом. Спорить бесполезно.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Если с гидробаком, то насос подбираю на максимальный часовой, бак считаю по СНиП п. 13.4 или если Грундфос установки - то у них есть формулы в тех. каталоге под конкретные установки (зависит от марки насоса частота включений). Соответственно и нагрузку для Т/О даю тоже по максимально-часовому. А вообще чаще всего закладываем установки с частотным регулированием привода и гидробаки комплектные со станциями (Грундфос, Вило, Даб)
|
|
|
|
|
6.4.2015, 8:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 8:30)  Просто хотелось их ткнуть носом. Спорить бесполезно. Ну, тут надо смотреть их расчёты. ИМХО, у ОВ как то учитывается снижение температуры горячей воды при максимальном секундном расходе с 75 градусов до 55.. Но это всё влияет на расход тепла. Расход воды (насосы, трубы) всё равно надо считать по л/с. В Староверове 1976г это называлось "мгновенный часовой расход воды (продолжительностью 1-3мин)".  О как..
|
|
|
|
|
6.4.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 8:49)  Вы случайно не можете поделиться такой схемкой - циркуляционно-повысительной?  Отчего ж не поделиться?? Могу и поделиться)) только , пожалуйста, обратите внимание , что в данном случае схема закрытого теплоснабжения , циркуляционный насос стоит на напорной линии ГВС . Также на цифры , типы насосов и т.д. не смотреть - это все некорректное (верна только схема)
|
|
|
|
|
  |