сообщение 5.4.2015, 23:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262766



Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, что при замере трубкой Прандтля в сечении воздуховода перед отводом на выхлопе канального вентилятора относительное статическое давление получилось со знаком минус. Сечение было выбрано в данном месте, тк прямой участок после вентилятора не доступен. Цель данного замера была примерно определить полное давление на выходе вентилятора. Понятно, что от замера в таком месте никаких точных величин ждать не стоило, но что меня удивило, так это отрицательная статика. Воздуховод после вентилятора по всей своей длине постоянного сечения. Длина его: 500 мм до отвода, сам отвод (90 град.) 250х250 мм и после отвода прямой участок 170 мм. Мой вопрос такой: могут ли полученные мною значения статического давления быть обусловлены аэродинамикой и характером потока перед отводом? Конкретные сведения по течению и распределению давлений в отводах найти не смог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 6:03
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Motiga @ 6.4.2015, 0:11) *
Конкретные сведения по течению и распределению давлений в отводах найти не смог.


Зоны циркуляции у отвода видны на любой визуализации течения, так что плохо искали. Естественно, в зоне циркуляции отрыва давление может быть отрицательным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motiga
сообщение 6.4.2015, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262766



Спасибо! Думал создать визуализацию в flowsimulation для конкретного случая, потому что в тех простеньких визуализациях, которые находил в картинках в литературе, отрыв у одной из стенок. я же при замере получил ст. давление с минусом у обеих на входе в отвод. Прежде, чем создавать визуализацию течения, решил поинтересоваться у профессионалов, вдруг еще что всплывет.

Сообщение отредактировал Motiga - 6.4.2015, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 9:28
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы измеряете в зоне возмущений. Плюс к этому сам канальный вентилятор устроен так, что ровного потока на выходе нет. Так что, при замерах в таких условиях увидите все прелести - и пульсацию, и обратные течения, и отрицательную статику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motiga
сообщение 6.4.2015, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262766



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 6.4.2015, 22:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Motiga @ 6.4.2015, 9:58) *
Спасибо! Думал создать визуализацию в flowsimulation для конкретного случая, потому что в тех простеньких визуализациях, которые находил в картинках в литературе, отрыв у одной из стенок. я же при замере получил ст. давление с минусом у обеих на входе в отвод. Прежде, чем создавать визуализацию течения, решил поинтересоваться у профессионалов, вдруг еще что всплывет.

Поделитесь потом результатами того, что получится в flowsimulation. Единственное, там скорее всего не будет вашего типа вентилятора, придется самому создавать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 7.4.2015, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



smile.gif А отрицательные показания стат. давл. в каких точкам МС были? Ближе к середине или по краям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motiga
сообщение 7.4.2015, 23:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262766



Практически по всему сечению были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных