Преобразователь сигнала 0...10В в Pt1000 |
|
|
|
6.4.2015, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста недорогой преобразователь сигнала 0...10В в Pt1000, если таковой вообще имеется.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Вряд ли такое имеется в природе, наоборот из РТ1000 в 0...10В можно найти, без проблем. А зачем, интересно?
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 6.4.2015, 15:51
|
|
|
|
|
6.4.2015, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Потом что поставили не тот модуль входа аналоговых сигналов. Датчик влажности выдает 0...10В, а модуль стоит с аналоговыми входами PT1000. Ищу варианты)
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
6.4.2015, 16:11
|
Guest Forum

|
Делитель напряжения
|
|
|
|
|
17.4.2015, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
http://fuehler-systeme.ru/preobrazovateli-...80%A620-ma.html но это PT100, а вообще в питерской конторе в свое время на заказ за пару тысяч сделали мне преобразователь на PT1000....могу скинуть телефон, если оч надо, того человека
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 17.4.2015, 23:41
|
|
|
|
|
18.4.2015, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(LUCHNICK @ 18.4.2015, 17:32)  А вот наоборот, не бывает... Можно изобрести... Цифровой потенциометр + АЦП.
|
|
|
|
|
18.4.2015, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Kotlovoy @ 18.4.2015, 18:02)  Можно изобрести... Цифровой потенциометр + АЦП. Это, конечно, без проблем. Но каковы будут затраты... Это же сколько новых аналоговых модулей то купить можно будет
|
|
|
|
|
18.4.2015, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это можно сделать только бесплатно, ради удовольствия, в порядке хобби. Мало кому может пригодиться. Был тут один апологет ардуины - вот ему, наверное, в кайф было бы развлечься.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
19.4.2015, 21:06
|
Guest Forum

|
Почему бы не применить обычный делитель напряжения, в каталоге Овена есть такая позиция - делитель напряжения РД10 . Вам он вероятно не подойдет, но принцип преобразования понятен. http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 19.4.2015, 21:12
|
|
|
|
|
19.4.2015, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Kagamine Len @ 19.4.2015, 22:06)  Почему бы не применить обычный делитель напряжения, в каталоге Овена есть такая позиция - делитель напряжения РД10 . Вам он вероятно не подойдет, но принцип преобразования понятен. А что делить и зачем? Человек хочет преобразовать напряжение в сопротивление (Pt1000). Зачем ему 0-1В? Напряжение ему не нужно, оно у него и так есть. Сами же признаёте, что ему это не подойдёт. Какой принцип преобразования вам понятен? 10В в 1В? Это не преобразование. 10В в Pt1000? И в чём же он заключается?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 19.4.2015, 21:46
|
|
|
|
|
19.4.2015, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Преобразователь можно сделать под конкретный модуль входа с учётом схемотехники его входных цепей. Но при кустарной сборке про точность измерения можно забыть.
|
|
|
|
|
20.4.2015, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
В принципе тут и транзистор с обвязкой прокатит, и некоторые оптопары, да и готовые микрухи бывают http://hightolow.ru/transistor1.phphttp://www.elcomdesign.ru/ingineer/ingineer_7.htmlЦитата Преобразователь можно сделать под конкретный модуль входа с учётом схемотехники его входных цепей Наверно это самое простое, убрать лишнее от входа АЦП или операционника.
|
|
|
|
|
20.4.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ничего из этого не прокатит.
|
|
|
|
|
20.4.2015, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Однозначно, самый простой и дешевый вариант - поставить тот модуль АЦП, который нужно. Будет сильно дешевле, даже если это модули Симатик.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Автор, ничего у вас не получится, ибо нефик  перевожу на русский, у Pt1000 и вообще у всех RTD график НЕЛИНЕЙНЫЙ, дальше думайте. Еще информация, ваш модуль аналогового входа будет врать безбожно, так как не расчитан на линейную характеристику, а именно на термосопротивление. з.ы. вскрыть датчик и если там на основе Pt1000 то взять сигнал непосредственно с него, отключив ЦАП датчика
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.4.2015, 8:54
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)