> Преобразователь сигнала 0...10В в Pt1000
El13
сообщение 6.4.2015, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Добрый день! Посоветуйте пожалуйста недорогой преобразователь сигнала 0...10В в Pt1000, если таковой вообще имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 6.4.2015, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Вряд ли такое имеется в природе, наоборот из РТ1000 в 0...10В можно найти, без проблем. А зачем, интересно?

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 6.4.2015, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 6.4.2015, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Потом что поставили не тот модуль входа аналоговых сигналов. Датчик влажности выдает 0...10В, а модуль стоит с аналоговыми входами PT1000. Ищу варианты)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 6.4.2015, 16:11
Сообщение #4





Guest Forum






Делитель напряжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 17.4.2015, 23:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



http://fuehler-systeme.ru/preobrazovateli-...80%A620-ma.html но это PT100, а вообще в питерской конторе в свое время на заказ за пару тысяч сделали мне преобразователь на PT1000....могу скинуть телефон, если оч надо, того человека

Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 17.4.2015, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.4.2015, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(4ertjaga_88 @ 17.4.2015, 23:38) *
http://fuehler-systeme.ru/preobrazovateli-...80%A620-ma.html но это PT100, а вообще в питерской конторе в свое время на заказ за пару тысяч сделали мне преобразователь на PT1000....могу скинуть телефон, если оч надо, того человека


Автору темы нужен был выход Pt1000, а не вход. А с входом РТ1000 и выходом 0-10В найти не проблема:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul...lyator/opisanie
ТРМ1-Н.У.И

А вот наоборот, не бывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.4.2015, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(LUCHNICK @ 18.4.2015, 17:32) *
А вот наоборот, не бывает...

Можно изобрести...
Цифровой потенциометр + АЦП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.4.2015, 19:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Kotlovoy @ 18.4.2015, 18:02) *
Можно изобрести...
Цифровой потенциометр + АЦП.

Это, конечно, без проблем. Но каковы будут затраты... Это же сколько новых аналоговых модулей то купить можно будет rolleyes.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.4.2015, 19:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Это можно сделать только бесплатно, ради удовольствия, в порядке хобби. Мало кому может пригодиться. Был тут один апологет ардуины - вот ему, наверное, в кайф было бы развлечься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 19.4.2015, 21:06
Сообщение #10





Guest Forum






Почему бы не применить обычный делитель напряжения, в каталоге Овена есть такая позиция - делитель напряжения РД10 . Вам он вероятно не подойдет, но принцип преобразования понятен.
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 19.4.2015, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.4.2015, 21:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Kagamine Len @ 19.4.2015, 22:06) *
Почему бы не применить обычный делитель напряжения, в каталоге Овена есть такая позиция - делитель напряжения РД10 . Вам он вероятно не подойдет, но принцип преобразования понятен.

А что делить и зачем? Человек хочет преобразовать напряжение в сопротивление (Pt1000). Зачем ему 0-1В? Напряжение ему не нужно, оно у него и так есть. Сами же признаёте, что ему это не подойдёт.
Какой принцип преобразования вам понятен? 10В в 1В? Это не преобразование. 10В в Pt1000? И в чём же он заключается?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 19.4.2015, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 19.4.2015, 22:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Преобразователь можно сделать под конкретный модуль входа с учётом схемотехники его входных цепей. Но при кустарной сборке про точность измерения можно забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 20.4.2015, 9:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



В принципе тут и транзистор с обвязкой прокатит, и некоторые оптопары, да и готовые микрухи бывают
http://hightolow.ru/transistor1.php
http://www.elcomdesign.ru/ingineer/ingineer_7.html

Цитата
Преобразователь можно сделать под конкретный модуль входа с учётом схемотехники его входных цепей

Наверно это самое простое, убрать лишнее от входа АЦП или операционника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.4.2015, 9:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ничего из этого не прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 20.4.2015, 13:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Однозначно, самый простой и дешевый вариант - поставить тот модуль АЦП, который нужно. Будет сильно дешевле, даже если это модули Симатик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 23.4.2015, 8:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Автор, ничего у вас не получится, ибо нефик smile.gif
перевожу на русский, у Pt1000 и вообще у всех RTD график НЕЛИНЕЙНЫЙ, дальше думайте.
Еще информация, ваш модуль аналогового входа будет врать безбожно, так как не расчитан на линейную характеристику, а именно на термосопротивление.

з.ы. вскрыть датчик и если там на основе Pt1000 то взять сигнал непосредственно с него, отключив ЦАП датчика

Сообщение отредактировал manjey73 - 23.4.2015, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных