> Пожарное депо. Внутреннее пожаротушение
Alex12
сообщение 7.4.2015, 17:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.6.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 9216



Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом:
Имеется пожарное депо строительным объемом 3000 м3. Согласно ФЗ-123 пожарное депо - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.4. По СП 10.13130.2009 при объеме здания до 5000 м3 внутреннее пожаротушение для данного здания предусматривать не требуется. Согласно же НПБ 101-95 п.4.4 " В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана."
Вот и возник вопрос: внутреннее пожаротушение не предусматриваем, но кран обязаны поставить. Смущает еще то, что не прописано назначение этого крана по п.4.4 и обязательно ли его устанавливать на противопожарном водопроводе.
Если у кого-то есть какие-нибудь мнения или сталкивались с подобной ситуацией, огромная просьба откликнуться и помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2015, 8:22
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alex12 @ 7.4.2015, 17:27) *
Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом:
Имеется пожарное депо строительным объемом 3000 м3. Согласно ФЗ-123 пожарное депо - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.4. По СП 10.13130.2009 при объеме здания до 5000 м3 внутреннее пожаротушение для данного здания предусматривать не требуется. Согласно же НПБ 101-95 п.4.4 " В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана."
Вот и возник вопрос: внутреннее пожаротушение не предусматриваем, но кран обязаны поставить. Смущает еще то, что не прописано назначение этого крана по п.4.4 и обязательно ли его устанавливать на противопожарном водопроводе.
Если у кого-то есть какие-нибудь мнения или сталкивались с подобной ситуацией, огромная просьба откликнуться и помочь.

Это технологический кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex12
сообщение 8.4.2015, 9:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.6.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 9216



Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2015, 11:22) *
Это технологический кран.

Тогда вопрос. Наружные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. Могу ли установить данный кран на хозяственно-питьевом водопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 8.4.2015, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2015, 8:22) *
Это технологический кран.

А зачем он, не подскажете случайно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2015, 16:14
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alex12 @ 8.4.2015, 9:17) *
Тогда вопрос. Наружные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. Могу ли установить данный кран на хозяственно-питьевом водопроводе?

Это у пожарных надо выяснить. Мне объясняли, что этот кран нужен для проверки/обслуживания их оборудования и тренировки пожарных расчётов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 10.4.2015, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Спасибо! Тренировочный кран)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных