Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нормируемое значение КПД котла
dronovigor
сообщение 9.4.2015, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте!
Ситуация следующая: В проекте угольной котельной предусмотрены котлы КВр–0,25КБ, которые согласно документации имеют КПД 81 %.

Имеется Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221. Согласно п.7 г): "для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии (за исключением объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, мощностью менее 5 гигакалорий в час) - обеспечение коэффициента полезного использования энергии не менее 85 процентов при нормальном режиме работы (под коэффициентом полезного использования энергии понимается отношение энергии произведенного тепла к энергии потраченного топлива);".


Применение каких-либо других котлов в заданных условиях не обеспечит КПД 85 %.
Прошу поделиться опытом решения подобных вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.4.2015, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(dronovigor @ 9.4.2015, 10:19) *
Здравствуйте!
Ситуация следующая: В проекте угольной котельной предусмотрены котлы КВр–0,25КБ, которые согласно документации имеют КПД 81 %.

Имеется Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221. Согласно п.7 г): "для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии (за исключением объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, мощностью менее 5 гигакалорий в час) - обеспечение коэффициента полезного использования энергии не менее 85 процентов при нормальном режиме работы (под коэффициентом полезного использования энергии понимается отношение энергии произведенного тепла к энергии потраченного топлива);".


Применение каких-либо других котлов в заданных условиях не обеспечит КПД 85 %.
Прошу поделиться опытом решения подобных вопросов.

Qполез. = Qзатр - ((Q2 - Q3 - Q4 - Q5 - (Qшл. + Qпр. + Qун.)). КПД=Qполез./Qзатр*100. Скорее всего писавший постановление об этом не знал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274