> компенсация ДУ в многоэтажном жилом здании
ВВПВ
сообщение 10.4.2015, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть 23 этажный жилой дом. По расчету получается, что надо удалять 2,43 кг/с (12061м3/ч) дыма, а с учетом подсосов через клапана всего дома получается общая производительность 4,85 кг/с. Расход компенсирующей подачи воздуха по ВНИИПО 2013 определеятся соотношением:Gк=Gд/(1-n), где n--коэффициент дисбаланса. Мне в эту формулу для компенсации подставлять расход 2,43 (с этажа пожара) или 4,85 (со всего здания с учетом подсосв)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickDel
сообщение 10.4.2015, 14:33
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50628



с этажа пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kinshasa
сообщение 12.4.2015, 21:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157440



Здравствуйте. Разрешите тоже клинюсь. Такой вопрос: делаю дымоудаление из коридоров многоэтажного жилого дома. Подпор предусмотрен в лифтовые шахты и незадымлюемые лестничные клетки типа Н2. Обязательно ли делать механический подпор на компенсацию ду в коридорах? В рекомендациях авок (часть 1-3 стр.29) прочитал, что можно для этих целей предусмотреть противопожарный клапан размещаемый на лестнечной клетке, в стене, смежной с коридором. Если это так, то как рассчитать необходимое сечение этого клапана?

Сообщение отредактировал kinshasa - 12.4.2015, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 12.4.2015, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(kinshasa @ 12.4.2015, 21:19) *
Обязательно ли делать механический подпор на компенсацию ду в коридорах? В рекомендациях авок (часть 1-3 стр.29) прочитал, что можно для этих целей предусмотреть противопожарный клапан размещаемый на лестнечной клетке, в стене, смежной с коридором. Если это так, то как рассчитать необходимое сечение этого клапана?

Смотрим п.8.8 СП 7.13130.2013. Обратите внимание на последнее предложение данного пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kinshasa
сообщение 12.4.2015, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157440



Цитата(OlegG @ 12.4.2015, 23:02) *
Смотрим п.8.8 СП 7.13130.2013. Обратите внимание на последнее предложение данного пункта.

Спасибо за ответ. И еще один, может глупый вопрос но: обязательно ли нужен подпор в коридор? В СП прописано только про обязательную компенсацию в помещения.

Сообщение отредактировал kinshasa - 12.4.2015, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2015, 23:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Вы не пробовали полистать темы в этом подфоруме? Мы уже несколько месяцев каждые 2 недели обсуждаем один и тот же вопрос. И ли Вы полагаете, что коридоры в Вашем здании отличаются от всех остальных коридоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.4.2015, 8:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(kinshasa @ 13.4.2015, 0:58) *
Спасибо за ответ. И еще один, может глупый вопрос но: обязательно ли нужен подпор в коридор? В СП прописано только про обязательную компенсацию в помещения.

Вот забавное видео на тему компенсирующего притока.
http://www.youtube.com/watch?v=UmIJEOY7tgM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных