Dari
сообщение 10.4.2015, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Добрый день!
Помогите найти ответ на вопрос
Архитекторам необходимо дать задание:размеры ниши, в которой будут проходить вертикальные воздуховоды.
Вопрос: Какое расстояние между воздуховодами? Какое расстояние от стены ниши до стенки воздуховода? какое расстояние от стены помещения до стенки воздуховода?

Очень жду ответ.Заранее спасибо за отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.4.2015, 16:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



СП73-13330-2012, приложение Б. Оттолкнитесь от него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 10.4.2015, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо за отклик. Но ведь в этом СП размеры для отверстий в перекрытии. Но нигде не могу найти расстояние между воздуховодами. Если проходит групппа вертикальных воздуховодов. Какое расстояние между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.4.2015, 16:21
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насколько помню, не найдёте прямого указания. Смотрите по размеру борозд и отверстий. Как раз "припуск" на размер и будет половинным расстоянием. "Исходя из".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 10.4.2015, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо. Столько времени потратила на поиск норм. Надо было сразу вам вопрос задать)))

Припуск на размер 150 мм, соответственно расстояние между каждым воздуховодом делаю 75? Или всё же 150?
Эх, запуталась, боюсь ошибиться((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.4.2015, 16:32
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По 75 на сторону, между двумя - 150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 10.4.2015, 16:34
Сообщение #7





Guest Forum






Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха
(к СНиП 3.05.01-85)

Приложение 1 Монтажные расстояния
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 10.4.2015, 16:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных