> Расчет горячего цеха ресторана
Magashpaga
сообщение 10.4.2015, 20:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый вечер. Посчитал расход воздуха удаляемый местным отсосом по рекомендации Авок. Получился неправдоподобный расход = 4889 м3/ч. Проверьте пожалуйста своими програмками. Вот данные:

Оборудование под местным отсосом:
Плита газовая 4-х конф. 29 кВт -2 шт. (гидравлический диаметр=0,85)
Сковорода газовая 16 кВт - 1 шт. (гидравлический диаметр=0,85)
Фритюрница газовая 24 кВт - 1 шт. (гидравлический диаметр=0,85)

Коэф. одновременности,Ко - 0,7
Коэф. положения источника теплоты r:
Плиты - 1
Сковорода - 0,63
Фритюрница - 0,63
Расстояние от местного отсоса до оборудования, z - 0,9 м
Коэф. а (Способ подачи воздуха) - 1,25
Коэф. Кк (доля конвективных тепловыделений от явных тепловыделений кухонного оборудования) - 0,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 11.4.2015, 22:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Magashpaga @ 10.4.2015, 20:22) *
Добрый вечер. Посчитал расход воздуха удаляемый местным отсосом по рекомендации Авок. Получился неправдоподобный расход = 4889 м3/ч. Проверьте пожалуйста своими програмками. Вот данные:

Оборудование под местным отсосом:
Плита газовая 4-х конф. 29 кВт -2 шт. (гидравлический диаметр=0,85)
Сковорода газовая 16 кВт - 1 шт. (гидравлический диаметр=0,85)
Фритюрница газовая 24 кВт - 1 шт. (гидравлический диаметр=0,85)

Коэф. одновременности,Ко - 0,7
Коэф. положения источника теплоты r:
Плиты - 1
Сковорода - 0,63
Фритюрница - 0,63
Расстояние от местного отсоса до оборудования, z - 0,9 м
Коэф. а (Способ подачи воздуха) - 1,25
Коэф. Кк (доля конвективных тепловыделений от явных тепловыделений кухонного оборудования) - 0,5


А по Вашему правдоподобным какой расход должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 12.4.2015, 16:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



По моему мало получилось. Раньше считали по VDI 20.52. Метод мощности оборудования. Расход получается чуть ли не в два раза больше. Так вот сравниваем с этим расходом и кажется мало. Поэтому и просим проверить расчет. Может где то у нас ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 13.4.2015, 11:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



было бы еще хорошо указать размеры оборудования, но у меня расход получился примерно как и у вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.4.2015, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Кто реализовывал по этим стандартам поделитесь опытом
Размеры прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.png ( 15,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 17.4.2015, 12:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте.
Вам повезло, сейчас по on-line расчету Вентиляция горячего цеха действует акция и он в свободном доступе, так что заходите и считайте.

Сообщение отредактировал shprot - 17.4.2015, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasIv
сообщение 21.4.2015, 15:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096



Из опыта на срезе зонта достаточна скорость 0,2 м/с если брать больше кратность может зашкалить и компенсировать удаляемый воздух притоком будет энерго. затратно. Я бы повесил два зонта 2000х1000 и от каждого удалял бы по 1500 м.куб/час общий расход 3000 кубов. И все будут счастливы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 21.4.2015, 16:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



а я очень часто встречала, что и 0,3 мало, теперь беру больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных