Цитата(Lena Igorevna @ 28.4.2016, 13:32)

Хм. К вопросу о 45м для хоз-противопожарного:
В СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 сказано: "В системе хо-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного сан-тех прибора"
В СП 31.13330.2012 п 5.13 сказано:"Свободный напор в наружной сети хоз-пит водопровода у потребителей не должен превышать 60м"
Это означает что для потребителей нижних этажей надо делать дросселирование, тоже самое и для нижних пожарных кранов чтобы свободный напор у ПК был менее 40м ( иначе шланг не удержать). Формула расчета величины отверстия в зависимости от перепада давления есть в снипе.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.5.2016, 14:11