> Водопровод объединенный хоз.питьевой противопожарный
MEX-74
сообщение 18.9.2015, 10:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Водяной
Цитата
это как? перемычками соединять системы с разным давлением?

Почему должно быть разное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 28.4.2016, 13:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Хм. К вопросу о 45м для хоз-противопожарного:
В СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 сказано: "В системе хо-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного сан-тех прибора"
В СП 31.13330.2012 п 5.13 сказано:"Свободный напор в наружной сети хоз-пит водопровода у потребителей не должен превышать 60м"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.4.2016, 14:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Lena Igorevna @ 28.4.2016, 13:32) *
Хм. К вопросу о 45м для хоз-противопожарного:
В СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 сказано: "В системе хо-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного сан-тех прибора"
В СП 31.13330.2012 п 5.13 сказано:"Свободный напор в наружной сети хоз-пит водопровода у потребителей не должен превышать 60м"

И? Постоянное расчетное давление не более 45. Временное (на период тушения пожара) - 60 м. Трубы ведь испытываются давлением 1,5 Рр. Если только у кого смеситель сорвет. так во время пожара это плюс rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 11.5.2016, 11:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



так что со статикой и динамикой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 11.5.2016, 14:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Lena Igorevna @ 28.4.2016, 13:32) *
Хм. К вопросу о 45м для хоз-противопожарного:
В СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 сказано: "В системе хо-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного сан-тех прибора"
В СП 31.13330.2012 п 5.13 сказано:"Свободный напор в наружной сети хоз-пит водопровода у потребителей не должен превышать 60м"

Это означает что для потребителей нижних этажей надо делать дросселирование, тоже самое и для нижних пожарных кранов чтобы свободный напор у ПК был менее 40м ( иначе шланг не удержать). Формула расчета величины отверстия в зависимости от перепада давления есть в снипе.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.5.2016, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных