> Вентиляция кондитерского цеха, теплоизбыки от кондитерской ротационной печи
shadow
сообщение 12.4.2015, 17:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В составе кондитерского цеха имеется помещение для выпечки в котором установлена кондитерская ротационная печь мощностью 75 кВт (электрическая), в конструкции печи имеется зонт-козырек расположенный над дверцами для загрузки и выгрузки изделий. Технолог дает только количество удаляемого воздуха через этот МО 1750 м3/ч.

Вопрос как правильно определить теплоизбытки от данной печи, возможно есть какие-то справочные данные?

Если определять тепловыделения с учетом местного отсоса по формуле (из "Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий" Краснов Ю.С. 2006)

Qт=1000*Ко*СУММА (Nоб*Кзагр)*(1-Кукр) Вт

где
Ко - коэфф. одновременности
Кзагр - коэфф. загрузки - 0,5
Кукр - коэфф. эффективности локализующих устройств (МО) - 0,75


Получается уже приличная цифра Qт=1000*(75*0,5)*(1-0,75)=9375 Вт


Можно ли считать козырек-зонт местным локализующим укрытием, ведь он располагается не над печью???? Или его учитывать как элемент общеообменной вытяжной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.4.2015, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Выяснил, что печь имеет кроме козырька-укрытия еще патрубок для удаления пара из рабочего пространства печи. Оба местных отсоса работают непостоянно, только при операциях загрузки-выгрузки.
Теплоизбытки от печи посчитал как от нагретой поверхности по формулам из "Справочник. Проектирование промышленной вентиляции" Б.М. Торговников 1983 стр.28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.4.2015, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Допускается ли в подобных помещениях рециркуляция? Хочется немного тепла сэкономить. Посчитал мощность калорифера в режиме рециркуляции получилась какая-то ерунда Q=1,5 кВт

Сообщение отредактировал shadow - 20.4.2015, 11:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  for_ABOK.doc ( 280 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 20.4.2015, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



У меня вот какой вопрос? Я так понял что количество удаляемого воздуха местным отсосом не учитывается в общем воздухообмене, т.к. он периодического действия? И еще? А почему рециркуляция? А не рекуперация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.4.2015, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Барабан @ 20.4.2015, 14:02) *
У меня вот какой вопрос? Я так понял что количество удаляемого воздуха местным отсосом не учитывается в общем воздухообмене, т.к. он периодического действия? И еще? А почему рециркуляция? А не рекуперация?


Да МО не учитываются. Рекуперацию я не рассматривал, потому-что у меня нет задания как такового, а это дороже раз в 5-7 чем прямоточная установка, меня не поймут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 20.4.2015, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Понятно! По СНиПу прямого запрета на рециркуляцию нет! Интересно еще чье-нибудь мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.4.2015, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Барабан @ 20.4.2015, 15:26) *
Понятно! По СНиПу прямого запрета на рециркуляцию нет! Интересно еще чье-нибудь мнение!


Да я уже думаю сделать прямоток, потому-что непонято по мощности калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2015, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По книге "Вентиляция, конд-ие и очистка в-ха на предпр-х пищ. пром." (Штокман) для кондитерского производства
Цитата
Рециркуляция воздуха не допускается в помещениях ...
варочных,.. обжарочных отделениях...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.4.2015, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(ИОВ @ 20.4.2015, 15:55) *
По книге "Вентиляция, конд-ие и очистка в-ха на предпр-х пищ. пром." (Штокман) для кондитерского производства


У меня помещение выпечки, т.е. в принципе рециркуляция допустима
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных