Скупой платит дважды, История про огнезадерживающие клапана |
|
|
|
13.4.2015, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.4.2015
Пользователь №: 265104

|
Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки. С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену. Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем.
Сообщение отредактировал Oled_Jo - 13.4.2015, 10:23
|
|
|
|
|
13.4.2015, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21)  Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки. С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену. Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем. А они у Вас постоянно открываются и закрываются? По сто раз в день?
|
|
|
|
|
13.4.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21)  ... Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену. Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем. Так это в итоге проблема или поставщика или того, кто давал команду на замену, смотря откуда привода пришли - не проектировщик же в белимовские корпуса приводов на заводе неизвестную начинку ставит. Да и от брака комплектующих ни один производитель не застрахован на 100% (что, кстати, в данном случае скорее всего и было, если память не изменяет). При чём тут внимательность, риски и прочее? Не понимаю. Риски берёт на себя поставщик, который обязан свою продукцию соответствующим образом сертифицировать и испытать согласно ГОСТ перед тем, как выпустить на рынок. Внимательность при выборе, чтобы не попасть на контрафакт? Так тут всё просто - берите/закладывайте продукцию известных и проверенных поставщиков, у них же и закупая, благо их по пальцам одной руки пересчитать можно, как и случаи, подобные описываемому. А данный случай - из разряда "всего не предусмотришь" с одной стороны + "у каждой аварии есть имя, фамилия и должность"© с другой, по итогам "разбора полётов".
|
|
|
|
|
13.4.2015, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
отчего стерлась шестерня?вы каждый день отрабатываете пожарные ситуации что ли?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879

|
Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21)  Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки. С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену. Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем. судя по информации на оф сайте белимо и фотографии, приводы оригинальные, производитель SV также утверждает об оригинальных приводах, так что делать выводы, что это китай - не корректно. К тому же неизвестно, как осуществлялся монтаж. Поэтому стоило бы провести экспертизу как клапанов, так и приводов, а потом уже со всеми данными делать выводы. При свободном вращении заслонки шестерни так сточиться не могут.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302

|
Цитата(fry @ 14.4.2015, 9:44)  судя по информации на оф сайте белимо и фотографии, приводы оригинальные, производитель SV также утверждает об оригинальных приводах, так что делать выводы, что это китай - не корректно. К тому же неизвестно, как осуществлялся монтаж. Поэтому стоило бы провести экспертизу как клапанов, так и приводов, а потом уже со всеми данными делать выводы. При свободном вращении заслонки шестерни так сточиться не могут. У нас похожая ситуация один раз взвел в ручную второй раз уже не работает ручной взвод, а от 220v работает. На ремонте уже штук шесть отправили. Слаботочники по пожарной части не успевают а заказчик требовал включить вент установки и все по времянке. Не надежные в общем эти привода.
Сообщение отредактировал bagammo - 14.4.2015, 21:40
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|