Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки.
С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену.
Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем.

Сообщение отредактировал Oled_Jo - 13.4.2015, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1579.JPG ( 471,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_1556.JPG ( 254,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_1558.JPG ( 305,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_1561.JPG ( 380,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 13.4.2015, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21) *
Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки.
С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену.
Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем.

А они у Вас постоянно открываются и закрываются? По сто раз в день?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 13.4.2015, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21) *
...
Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену.
Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем.

Так это в итоге проблема или поставщика или того, кто давал команду на замену, смотря откуда привода пришли - не проектировщик же в белимовские корпуса приводов на заводе неизвестную начинку ставит. Да и от брака комплектующих ни один производитель не застрахован на 100% (что, кстати, в данном случае скорее всего и было, если память не изменяет).
При чём тут внимательность, риски и прочее? Не понимаю.
Риски берёт на себя поставщик, который обязан свою продукцию соответствующим образом сертифицировать и испытать согласно ГОСТ перед тем, как выпустить на рынок. Внимательность при выборе, чтобы не попасть на контрафакт? Так тут всё просто - берите/закладывайте продукцию известных и проверенных поставщиков, у них же и закупая, благо их по пальцам одной руки пересчитать можно, как и случаи, подобные описываемому.
А данный случай - из разряда "всего не предусмотришь" с одной стороны + "у каждой аварии есть имя, фамилия и должность"© с другой, по итогам "разбора полётов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.4.2015, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



отчего стерлась шестерня?вы каждый день отрабатываете пожарные ситуации что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 14.4.2015, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(Oled_Jo @ 13.4.2015, 10:21) *
Одним из неотъемлемых элементов систем общеобменной и противодымной вентиляции является Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом (ОЗК) и чаще всего Заказчики непременно хотят привод самой распространенной на рынке (и от этого одной из самых дорогих) марки.
С ростом курса валют цены на огнезадерживающие клапаны сильно выросли и выросли именно из-за этого самого привода, ведь стоимость самого клапана, который изготавливается здесь у нас осталась неизменной. Естественно, покупатели (монтажники) начали искать более дешевые варианты/аналоги с приводами других марок. А что делать когда Заказчик не хочет согласовывать такую замену? Вот тут и рождаются разного рода сомнительные решения и хитрости, которые, в конечном счете, приводят не к экономии, а к двойной переплате. Так, либо монтажник просит поставщика «заменить» ему привод на «китайский» аналог, либо поставщик сам, не желая терять позиции на рынке, производит такую замену.
Мы тоже однажды столкнулись с такой подменой и... в результате эксплуатации системы вентиляции из около 70% приводов таких ОЗК вышли из строя. Из-за некачественных материалов пришли в негодность пластиковые шестерни (сточились зубцы) и привод не мог вернуть заслонку клапана в рабочее положение. А это закупка новых приводов, демонтаж/монтаж потолков, работа в стесненных условиях над столами и компьютерами работающих людей и т.д. Одним словом, нужно быть очень внимательными и взвешивать все «за» и «против», что бы исключить возможные риски в будущем.


судя по информации на оф сайте белимо и фотографии, приводы оригинальные, производитель SV также утверждает об оригинальных приводах, так что делать выводы, что это китай - не корректно. К тому же неизвестно, как осуществлялся монтаж. Поэтому стоило бы провести экспертизу как клапанов, так и приводов, а потом уже со всеми данными делать выводы. При свободном вращении заслонки шестерни так сточиться не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bagammo
сообщение 14.4.2015, 21:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302



Цитата(fry @ 14.4.2015, 9:44) *
судя по информации на оф сайте белимо и фотографии, приводы оригинальные, производитель SV также утверждает об оригинальных приводах, так что делать выводы, что это китай - не корректно. К тому же неизвестно, как осуществлялся монтаж. Поэтому стоило бы провести экспертизу как клапанов, так и приводов, а потом уже со всеми данными делать выводы. При свободном вращении заслонки шестерни так сточиться не могут.


У нас похожая ситуация один раз взвел в ручную второй раз уже не работает ручной взвод, а от 220v работает. На ремонте уже штук шесть отправили. Слаботочники по пожарной части не успевают а заказчик требовал включить вент установки и все по времянке. Не надежные в общем эти привода.

Сообщение отредактировал bagammo - 14.4.2015, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных