> ИТП жилого комплекса из 4 секций с крышной котельной
Капитан Америка
сообщение 13.4.2015, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810



Добрый день,дорогие форумчане,нужен Ваш профессиональный взгляд,совет и предложение.
Вообщем у меня случилась такая ситуация,достался крупный ЖК,где нужно сделать ИТП рассчитанное на 4 секции,+ паркинг, с 4 коммерческими помещениями, да и еще и с крышной котельной. Вообщем в принципе с задачей как-то чуть до разобрался,гребенку сделали,теплообменники натыкал,но вот дальше в тупик попадаю, у меня на систему ГВС полагается 5 теплообменников,но как же быть мне с трубопроводом на водоснабжение (В1) делать один на все пять теплообменников ,тогда как и где его лучше разместить?Надеюсь на ваше понимание и на дружескую помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 237,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 14.4.2015, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



А далеко они друг от друга (теплообменики)? Ну и сделайте на каждый контур отдельный узел ХВС , ну и гребенку где то общую. И узлы учета ХВС для каждого контура будут работать в своем диапазоне расходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.4.2015, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не очень понял про крупность ЖК этого,но
- ограниченная мощность котельной в 3 мега или СТУ
- по балансовому разграничению котельная принадлежать должна жителям- зачем секционные узлы учета? Их показания нужны только для удовлетворения любопытства.
- УУТЭ один на выводе отопления и один на выводе ГВС
- ещеодин счетчик перед трубой 2 фХХ мм входящей в гараж и там после гребенки разделение на отопление и вентиляцию- там свой набор собственников и раздел потраченного тепла только на владельцев машиномест.
- Соответственно- ТО отопления 1 штука, ТО ГВС (в две ступени)- 2 шт.
- учет газа - понятно,но это уже не ИТП.
- вибровставки добавьте на выводы всех трубопроводов и под все опоры на трубопроводы. Про насосы даже и не упоминаю- виброизолируйте и весь фундамент и само собой насосы.
на память не помню точно по схеме,но вобщем аккуратно с кавитацией и давлением на вводе в котлы теплоносителя- при малейшем опорожнении контура завоздушит и может не успеть отключить котел.
Потом еще гляну схему- глядел вчера и сейчас по памяти пишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных