Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нормативы по шкафам, нормаивы по шкафам
lorda
сообщение 12.12.2006, 8:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2006
Из: Казахстан
Пользователь №: 5155



Привет всем!

Вегда делала комплектацию шкафов по старым проектам и никто не задовал вопросов.
Сейчас задали. Помогите, народ! helpsmilie.gif
Очень прошу помочь мне кто чем сможет. unsure.gif
Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы (желательно их переислить или дать ссылку на них) есть по сборке шкафов: на каком расстоянии нужно устанавливать те или иные компоненты шкафа; как нужно распределять сети 24 и 220 вольт; как помечаются сети управления, искробезопасные; ну и т.д. Другими словами меня итересует вся нормативка по шкафам.

Заранее благодарна!

PS Извиняюсь, конечно многим может показаться этот вопрос очень глупым, но я в проектировании 2 года и с такой проблемой встретилась первый раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 12.12.2006, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Мне тоже было бы очень интересно все это узнать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.12.2006, 9:39
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ГОСТ 10985-80* Шкафы, щиты, ящики металлические. Оболочки, каркасы.
Основные размеры (с Изменением N 1)

30 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_10985_80.zip ( 29,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.12.2006, 9:44
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) Аппаратура распределения и
управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители,
выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями

122 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_50030_3_99.zip ( 119,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.12.2006, 9:50
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) Аппаратура распределения и
управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные
элементы цепей управления. Бесконтактные датчики

494 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_50030_5_2_99.zip ( 482,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.12.2006, 9:55
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98) Устройства комплектные
низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные
требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным
для наружной установки в общедоступных местах ...

89 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_51321_5_99.zip ( 87,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.12.2006, 10:57
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.
Технические условия (с Изменением N 1)

(читай п 4.1.1.8 Цвет оболочки (изоляции шнуров без оболочки), оплетки проводов и шнуров должен соответствовать указанному в таблице 6.)



162 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_7399_97.zip ( 158,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 31.3.2007, 19:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



А еще в ПУЭ 1 глава
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pue_01.zip ( 449,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных