Выбор системы внутреннего водопровода в АБК |
|
|
|
13.4.2015, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Доброго времени суток! Форумчане,подскажите пожалуйста,опять в замешательстве. Здание административно-бытовое , 4 -х этажное ,75 г.постройки. Почти 15-20 лет не эксплуатировалось. Сейчас требуется сделать проект ВиК. Пока занимаюсь водой. На предприятии объединенная схема хозяйственного -противопожарного водопровода. Вопросы: 1.У меня получается ровно 12 пожарных кранов.Должна ли я принимать систему с закольцованными вводами? В СНиПе п.9.1. сказано "тупиковыми ..при числе ПК до 12"? До 12 включительно? 2.Обязательно ли питать от 2 вводов?Можно ли подключить от 1 ввода и закольцевать систему перемычкой? СНиП рекомендует 2 ввода при 12 и более кранов. До 12 включительно? 3. Разрешается ли присоединять к пожарным стоякам водоразборные приборы при объединенной схеме хозяйственного -противопожарного водопровода? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
14.4.2015, 8:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 13.4.2015, 21:22)  Доброго времени суток! Форумчане,подскажите пожалуйста,опять в замешательстве. Здание административно-бытовое , 4 -х этажное ,75 г.постройки. Почти 15-20 лет не эксплуатировалось. Сейчас требуется сделать проект ВиК. Пока занимаюсь водой. На предприятии объединенная схема хозяйственного -противопожарного водопровода. Вопросы: 1.У меня получается ровно 12 пожарных кранов.Должна ли я принимать систему с закольцованными вводами? В СНиПе п.9.1. сказано "тупиковыми ..при числе ПК до 12"? До 12 включительно? 2.Обязательно ли питать от 2 вводов?Можно ли подключить от 1 ввода и закольцевать систему перемычкой? СНиП рекомендует 2 ввода при 12 и более кранов. До 12 включительно? 3. Разрешается ли присоединять к пожарным стоякам водоразборные приборы при объединенной схеме хозяйственного -противопожарного водопровода? Заранее спасибо! 1. Да. Нет. 2. Да. Нет. Нет. 3. Да.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Такая же проблема, так нужно 2 ввода при 12 пожарных кранах?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(olleg @ 14.4.2015, 9:26)  Такая же проблема, так нужно 2 ввода при 12 пожарных кранах? Да.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Но ведь в СНиПе ясно сказано "Два ввода и более следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов" , не сказано 12 и более, все таки логически по этой фразе кажется что от 13 ти кранов 2 ввода нужно
|
|
|
|
|
14.4.2015, 11:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SweetDream @ 14.4.2015, 10:36)  http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2305вот, нашла ответ, 13 и более)) так что у кого 12 ПК - повезло  Цитата - В соответствии с п. 9.1 СНиПа 2.04.01-85* два и более ввода следует предусматривать для зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов (т. е. 13 и более). В соответствии с тем же пунктом при числе пожарных кранов до 12 (т. е. 12 и меньше) следует устраивать тупиковую сеть. Однако при двух тупиковых трубопроводах следует также устраивать два (и более) ввода, которые к тому же должны быть закольцованы.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(SweetDream @ 14.4.2015, 10:36)  http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2305вот, нашла ответ, 13 и более)) так что у кого 12 ПК - повезло  Да, но по СП уже кстати скоро будем принимать от 12 ПК.
|
|
|
|
|
16.4.2015, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата - В соответствии с п. 9.1 СНиПа 2.04.01-85* два и более ввода следует предусматривать для зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов (т. е. 13 и более). В соответствии с тем же пунктом при числе пожарных кранов до 12 (т. е. 12 и меньше) следует устраивать тупиковую сеть. Однако при двух тупиковых трубопроводах следует также устраивать два (и более) ввода, которые к тому же должны быть закольцованы. Serg Ivanov,имеется ввиду при двух трубопроводых -хозяйстенном и протвопожарном водопроводе?А если объединенная система,то достаточно один ввод ?Или я неправильно понимаю?
Сообщение отредактировал VK05 - 16.4.2015, 10:45
|
|
|
|
|
16.4.2015, 11:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 16.4.2015, 10:45)  Serg Ivanov,имеется ввиду при двух трубопроводых -хозяйстенном и протвопожарном водопроводе?А если объединенная система,то достаточно один ввод ?Или я неправильно понимаю? 1. нет 2. нет 3. да
|
|
|
|
|
16.4.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2015, 11:10)  1. нет 2. нет 3. да Значит делаю два закольцованных ввода.Спасибо!
|
|
|
|
|
16.4.2015, 22:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 16.4.2015, 12:56)  Значит делаю два закольцованных ввода.Спасибо! Проще всего схемку скинуть. Как говориться - лучше один раз увидеть..
|
|
|
|
|
20.4.2015, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2015, 22:00)  Проще всего схемку скинуть. Как говориться - лучше один раз увидеть.. Serg Ivanov, спасибо огромное! Я еще душевые закольцевала на 2-м и 3-м этажах. Там по 8 душевых кабинок в каждой душевой .Где-то я видела такое.
Сообщение отредактировал VK05 - 20.4.2015, 21:02
|
|
|
|
|
21.4.2015, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 20.4.2015, 20:53)  Serg Ivanov, спасибо огромное! Я еще душевые закольцевала на 2-м и 3-м этажах. Там по 8 душевых кабинок в каждой душевой .Где-то я видела такое. Горячее водоснабжение никуда не годится.. Циркуляции нет на длинных ветках и электроводонагреватели не дадут столько воды судя по количеству приборов. Считать их объём и мощность - Ваша обязанность. Тут обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=30
|
|
|
|
|
21.4.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.4.2015, 8:28)  Горячее водоснабжение никуда не годится.. Циркуляции нет на длинных ветках и электроводонагреватели не дадут столько воды судя по количеству приборов. Считать их объём и мощность - Ваша обязанность. Тут обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=30 Я написала записку в отдел главного энергетика, чтобы они выдали техническое задание на подключение здания,что касалось источника горячей воды(хотелось бы видеть ,конечно,центролизованную систему гор.водоснабжения),то они указали: местные электроводонагреватели Ariston...560 thermV=200л, мощн. 3 кВт. Устанавливать из расчета 4 душевых сетки и 4 умывальника при одновременном расходе воды. Поэтому я исходила из этих условий. Serg Ivanov,подскажите пожалуйста,что мне делать ?Засучить рукава и идти к энергетикам с обоснованием неприемлемости установки местных водонагревателей? Пока у меня есть только максимальный часовой расход тепла -3564 ккал/час (4.14 кВт) Посмотрела Ваш расчет объема бака по указанной ссылке,стыдно спрашивать,но как принимать полное время работы водонагревателя? (часы работы смен?,т.е. 8 часов?)
|
|
|
|
|
21.4.2015, 13:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 21.4.2015, 13:24)  Я написала записку в отдел главного энергетика, чтобы они выдали техническое задание на подключение здания,что касалось источника горячей воды(хотелось бы видеть ,конечно,центролизованную систему гор.водоснабжения),то они указали: местные электроводонагреватели Ariston...560 thermV=200л, мощн. 3 кВт. Устанавливать из расчета 4 душевых сетки и 4 умывальника при одновременном расходе воды. Поэтому я исходила из этих условий. Serg Ivanov,подскажите пожалуйста,что мне делать ?Засучить рукава и идти к энергетикам с обоснованием неприемлемости установки местных водонагревателей? Пока у меня есть только максимальный часовой расход тепла -3564 ккал/час (4.14 кВт) Посмотрела Ваш расчет объема бака по указанной ссылке,стыдно спрашивать,но как принимать полное время работы водонагревателя? (часы работы смен?,т.е. 8 часов?) 1. Условия выдали они - но расчёт-то Вы обязаны сделать были. Тут обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99806&st=30Решать Вам. 2. 4,14кВт - смешная цифра. Откуда она? Сколько горячей воды в сутки и в максимальный час расходуется? 2. 24 часа принимайте.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.4.2015, 13:47)  2. 4,14кВт - смешная цифра. Откуда она? Сколько горячей воды в сутки и в максимальный час расходуется? У меня неплохой учебник ,еще советских времен, под ред. И.Ф.Шанаева.Там выведена отдельная формула расчетного макс.час.рахода тепла в душевых школ,спорт.сооружений и промышленных предприятий: Q= mхWхP(tг-tх)/100,ккал/час m- количество душ.сеток; W- норма расхода воды душевой сеткой,л/ч; P- процент одновременности действия приборов мои данные: Q= 22х230х1.33х 60/100= 4037 ккал/час. По СНиПу п.1.13б получается: 777кВт или 668220 ккал/час,но без учета теплопотерь. Максим. часовой расход воды получился 13,4 м3/ч Максим.суточный расход 5,9м3/сут. Большие расхода из-за ко-ва душ. сеток плюс численность тоже большая- 75 чел.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 9:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 22.4.2015, 8:02)  У меня неплохой учебник ,еще советских времен, под ред. И.Ф.Шанаева.Там выведена отдельная формула расчетного макс.час.рахода тепла в душевых школ,спорт.сооружений и промышленных предприятий: Q= mхWхP(tг-tх)/100,ккал/час m- количество душ.сеток; W- норма расхода воды душевой сеткой,л/ч; P- процент одновременности действия приборов мои данные: Q= 22х230х1.33х 60/100= 4037 ккал/час. По СНиПу п.1.13б получается: 777кВт или 668220 ккал/час,но без учета теплопотерь.
Максим. часовой расход воды получился 13,4 м3/ч Максим.суточный расход 5,9м3/сут. Большие расхода из-за ко-ва душ. сеток плюс численность тоже большая- 75 чел. Ну у меня получается 5,59м3/сут и 8,78м3/час при работе в одну смену. Это потребует среднесуточной мощности= 14, 9 кВт и в час максимального водопотребления= 562 кВт. При установочной мощности водоподогревателя в 36 кВт его объём должен быть 4,3 м3. При установочной мощности водоподогревателя в 72 кВт его объём должен быть 3,5 м3. Ну вот такой порядок цифр получается на 22 душевые сетки. Если бойлеров будет несколько - то суммарный объём выйдет ещё больше, ибо тогда надо по приборам считать - понятно, что расход горячей воды из них будет неравномерный, и в каком-то не вся используется. Электрокотёл надо закладывать, однако.. Проблема в том, что на первом листе в таблице Основных показателей по системам Вы должны указать расчётные расходы системы Т3. А в проекте их обеспечить - иначе нарушаете санитарные нормы. Обеспечить более 5 тонн горячей воды в сутки смешными бытовыми бойлерами - нереально и это видно сразу. Более-менее похоже будет на правду если на каждые две душевые сетки поставить что-то типа THERMEX IR 300 V мощностью 6 кВт и объёмом 0,3 м3. Ну и плюс отдельно 50 л водонагреватели на 2-4 умывальника. Или один электрокотёл с циркуляцией Т4. Тогда проект более-менее увязывается по мощности. Что поставит заказчик практически - его проблемы.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Serg Ivanov,спасибо!!! А как у вас получился часовой расход 8,78м3/час? Просто, может разве часовой расход быть больше суточного?(я могу чего-то недопонимать  ) Про формулу из учебника: Q= mхWхP(tг-tх)/100,ккал/час m- количество душ.сеток; W- норма расхода воды душевой сеткой,л/ч; P- процент одновременности действия приборов, Я неправильно употребила Р.,при 100% -часовой расход тепла получается 323,6кВт, что уже ближе к вашему значению.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 22:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 22.4.2015, 19:29)  Serg Ivanov,спасибо!!! А как у вас получился часовой расход 8,78м3/час? Просто, может разве часовой расход быть больше суточного?(я могу чего-то недопонимать  ) Он не длится целый час.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2015, 22:11)  Он не длится целый час. Получается часовой расход он как расчетный и с реальным суточным потреблением никак не завязан. Все намного сложнее чем кажется.) Еще раз огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал VK05 - 23.4.2015, 13:30
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(VK05 @ 23.4.2015, 13:30)  Получается часовой расход он как расчетный и с реальным суточным потреблением никак не завязан. Все намного сложнее чем кажется.) Об этом уже очень давно идет спор на форуме. Консенсуса нет. По определению часовой расход не должен быть больше суточного никогда!!!
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(waljunja @ 23.4.2015, 14:44)  Об этом уже очень давно идет спор на форуме. Консенсуса нет. По определению часовой расход не должен быть больше суточного никогда!!! А "мгновенный часовой расход"? Был и такой термин - в Староверове есть определение.  Так сложилась исторически терминология, максимальный часовой расход - вовсе не часовой на самом деле. Т.е. не продолжается ровно час. Понятно ведь, что в течение часа расход меняется и достаточно сильно. Это как Ду - диаметр которого физически нет, но в расчётах и нормативке он везде фигурирует. Правильнее было бы наверное называть как-то типа "условный часовой (или условный максимальный) расход".
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VK05 @ 23.4.2015, 13:30)  Получается часовой расход он как расчетный и с реальным суточным потреблением никак не завязан. Все намного сложнее чем кажется.) Еще раз огромное спасибо за помощь! Среднечасовой - просто суточный делённый на 24. Максимальный часовой - связан через коэффициент часовой неравномерности, а он разный сильно и от многих факторов зависит.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2015, 15:16)  Среднечасовой - просто суточный делённый на 24. Максимальный часовой - связан через коэффициент часовой неравномерности, а он разный сильно и от многих факторов зависит. Всё правильно, Вы привели график почасового распределения горячей воды, из которого не следует, что часовой расход может быть больше суточного. Мало того, на этой же странице написано, что подбор водонагревателей ведётся на максимальный часовой расход воды или средний, в зависимости от определённых условий, а не на мгновенный расход. А по мгновенному, т.е по секундному, подбираются диаметры трубопроводов.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 8:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(waljunja @ 23.4.2015, 20:44)  Всё правильно, Вы привели график почасового распределения горячей воды, из которого не следует, что часовой расход может быть больше суточного. Мало того, на этой же странице написано, что подбор водонагревателей ведётся на максимальный часовой расход воды или средний, в зависимости от определённых условий, а не на мгновенный расход. А по мгновенному, т.е по секундному, подбираются диаметры трубопроводов. Если есть так называемый "мгновенный часовой расход" длящийся 2-3 минуты как на этой же странице написано (а написано это было ещё до 1972 года), то почему не может быть максимального часового расхода длящегося 45 минут или 20 минут? Не ищите физический смысл слова "часовой" - его нет в этом определении. К примеру для душевых на производстве при работе в одну смену максимальный часовой расход будет всегда больше суточного получаться - при любом количестве душевых сеток. Ибо пользуются ими 45 минут, а фактически ещё меньше. И как считать иначе регулирующие ёмкости? На самом деле это условный расход принятый для расчётов. Т. е. в некоторых специфических случаях коэффициент часовой неравномерности получается более 24. Только и всего.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2015, 9:29)  Если есть так называемый "мгновенный часовой расход" длящийся 2-3 минуты как на этой же странице написано (а написано это было ещё до 1972 года), то почему не может быть максимального часового расхода длящегося 45 минут или 20 минут? Не ищите физический смысл слова "часовой" - его нет в этом определении. К примеру для душевых на производстве при работе в одну смену максимальный часовой расход будет всегда больше суточного получаться - при любом количестве душевых сеток. Ибо пользуются ими 45 минут, а фактически ещё меньше. И как считать иначе регулирующие ёмкости? На самом деле это условный расход принятый для расчётов. Т. е. в некоторых специфических случаях коэффициент часовой неравномерности получается более 24. Только и всего. Физический смысл слова "часовой" в том, какой объем воды потребляется за час. Каким это образом часовой расход при пользовании душами пооучается меньше суточного. Приведите пример.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 13:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(waljunja @ 24.4.2015, 13:11)  Физический смысл слова "часовой" в том, какой объем воды потребляется за час. Каким это образом часовой расход при пользовании душами пооучается меньше суточного. Приведите пример. Так меньше или больше? Максимальный часовой При одной смене получается больше - например 100 душевых сеток. Аналогично горячей по жилью при малом числе жителей А почему коэффициент часовой неравномерности не может быть принят более 24? СНиП такой у нас - я не берусь его поправлять. Неблагодарное это дело..
|
|
|
|
|
24.4.2015, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А с другой стороны как считать когда максимальные расходы длятся менее часа? Придумывать максимальный минутный, 10, 15, 45 минутный максимальный расход? Составители СНиП решили проще. ИМХО.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Serg Ivanov, зачем всё так усложнять? Расход душевыми сетками на промышленном предприятии считается простым умножением числа сеток на расход одной сетки. А пример жилого дома с двумя потребителями вообще не убедителен, поскольку уже давно говорили о том, что при малом количестве потребителей формула для определения часового расхода даёт погрешность. Давайте по существу. Максимальный секундный расход и так даст Вам завышенный максимальный часовой расход воды. Естественно, я не беру случай, когда вдруг кто-нибудь захочет уличить меня в безграмотности и заговорит об одновременном открытии вообще всех санитарно-технических приборов одним человеком, который решится пробежать туда-сюда, попутно сначала открыв все краники, а потом (на обратном пути) закрыв в обратном порядке
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|