Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.4.2015, 22:31
Сообщение #1





Guest Forum






Принцип понятен из картинок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 13.4.2015, 23:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Прошу извинить, ну а в чем же новизна?

И как быть с тем что внутри воздуховод теперь не гладкий?

Сообщение отредактировал раздолбай - 13.4.2015, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.4.2015, 6:36
Сообщение #3





Guest Forum






В том , что легче на 24 кг.
..........
он немного не гладкий, это не страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2015, 8:08
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И где, собственно, новость или необычность? Вот эти, кстати, сделаны грамотнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2015, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 14.4.2015, 6:36) *
он немного не гладкий, это не страшно.

Кому не страшно? Заказчику, который будет оплачивать существенно бОльший расход электропотребления вентилятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.4.2015, 15:23
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 14.4.2015, 9:26) *
Кому не страшно? Заказчику, который будет оплачивать существенно бОльший расход электропотребления вентилятором?

Гофрированные гибкие воздуховоды ставят повсевместно, никто не стонет про затраты заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2015, 15:32
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Kagamine Len @ 14.4.2015, 16:23) *
Гофрированные гибкие воздуховоды ставят повсевместно, никто не стонет про затраты заказчика.


Гибкие разрешены ТОЛЬКО концевыми участками или "в качестве фасонных деталей сложной формы".

"Не стонут" по одной простой причине - заказчика "разводят" на единовременную дешевизну, "упуская" эксплуатационные затраты. И опять - ничего нового.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.4.2015, 17:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



И уж если говорить об уменьшении металлоемкости вентиляционных систем, а не отдельных их элементов, тут два общеизвестных в "раньшие" времена пути:

1. Воздуховоды круглого сечения.
2. Уменьшение протяженности воздуховодов за счет правильной расстановки приточных и вытяжных устройств.

Современные "проектанты" про это забыли, да и не знали. Хотя такую экономию можно получить в 99% современных проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.4.2015, 19:11
Сообщение #9





Guest Forum






Хотите сказать, что такое решение не имеет смысла , да еще с уменьшением металлоемкости около 40% ?
А это делают люди , которые умеют считать деньги очень хорошо. Догадайтесь кто.

PS Протокол испытаний имеется.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.4.2015, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.4.2015, 19:11
Сообщение #10





Guest Forum






Хотел бы увидеть аналогичную технологию с заявленным уменьшением металлоемкости на 38%.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.4.2015, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных