> Длина трубы от ТРВ до испарителя
voronin
сообщение 14.4.2015, 9:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14769



Всем привет. На всех схемах обвязки охладителя, ТРВ показан рядом с испарителем.
Позвали спаять узел обвязки, а к испарителям не добраться. Они зашиты под потолком,
к ним припаяны трубки и выведены на крышу к ККБ.
Трубки с испарителями заглушены и опресованы азотом.
Таких испарителей 3 шт.
У кого-нибудь есть опыт установки ТРВ на расстоянии 4-5м от испарителя?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.4.2015, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



После ТРВ идет "готовая к кипению" фракция. Если она закипит по пути к испарителю - серьезно (но не смертельно) пострадает производительность. Тут можно взять ТРВ другой, чуть поболе, чтоб давление на выходе приподнять на величину потерь в трубах. Но общая рекомендация - как можно ближе к испарителю, так поэффективнее. С другой стороны в обычных сплитах ТРВ (ну или ЭРВ) вообще стоят во внешних блоках и ничего. Надо просто адекватно отсчитать

Сообщение отредактировал v-david - 14.4.2015, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voronin
сообщение 14.4.2015, 14:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14769



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.4.2015, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Любой сплит, дроссел в наружном блоке. Длины до 30 метров.
Без проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.4.2015, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Трубы утеплены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.4.2015, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я бы допинал заказчика на вскрытие потолков (по-любому должно быть пространство для обслуживания и доступ к испарителю) и поставил ТРВ рядом с испарителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.4.2015, 19:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Где трв пох. А вот доступ да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.4.2015, 20:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Трв с внешним уравниванием? Главное, чтобы термобаллон дотянулся и уравнивание из-за длины не врало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных