Высотные здания, нюансы проектирования |
|
|
|
14.4.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Доброго времени суток, коллеги. Предлагаю подискутировать на тему высотных зданий. Есть гипотетический район высотной жилой застройки. Высота корпусов колеблется от 5-8 жилых этажей до 44-53 этажей, максимальная отметка верхнего этажа +165.0, но т.к. есть еще и стилобатная часть в 4 этажа, высота от ввода будет по факту около 177,2м. Стилобат представляет собой 2-4 подземных этажа паркинга и 2-3 надземных общественных этажа. Разводка коллекторная. Высота вертикального пож. отсека отсека архами принята 75м, т.е. 22 этажа. Часть секций - муниципальные, под расселение. Пока основные метания вызывают следующие вопросы: 1. Высота зоны хозпитьевого водопровода, следует ли принимать ее равной пож. отсеку или делать меньше; 2. Объединять ли АПТ и ВПВ жилой части (предварительно АПТ будет в виде оросителей над входными дверями, расчетный случай - сработка 2 оросителей).
|
|
|
|
|
14.4.2015, 20:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. Я бы разделил по 11 этажей. 2. Я бы объединил.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Михаил, почему именно по 11? 4 зоны водоснабжения кмк перебор. Я склоняюсь принимать по 17 этажей (по аналогии с МГСН на жилье) не обращая внимания на вертикальные пож. отсеки. Такой способ описан в АВОКовской книге по высоткам.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 14.4.2015, 21:34)  Я склоняюсь принимать по 17 этажей (по аналогии с МГСН на жилье) не обращая внимания на вертикальные пож. отсеки. Такой способ описан в АВОКовской книге по высоткам. Разумно АПТ и ВПВ: TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ" "9.1 Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода высотных зданий должны быть раздельными. Не допускается объединять систему противопожарного водопровода и систему АУПТ."
|
|
|
|
|
14.4.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не знаю как у вас, у нас в нормах [UA] ЭМНИП что для каждого пож отсека свои сети. поэтому скорее всего как Михаил писал по 1-12 этажей в отсеке, т.е. две зоны хоз-пит на отсет, а противопожар в 1 зону на отсет...конешно системы раздельные. на пожар вешать спринклеры над входной дверью. спринклер в расчет не принимать. конечно если у вас нормы позволяют такое.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
У нас норм как таковых для таких высоких зданий нет, необходимо разрабатывать СТУ на каждое такое здание и на конструктив с инженерией и на противопожарные мероприятия. Появился вот недавно такой документик СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 "Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа". Этот документ предлагает следующее: 5.6. Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте. 5.7. Стояки систем водоснабжения могут обслуживать две и более зоны здания по высоте (в зависимости от принятых схемных решений систем водоснабжения).
STO_NOSTROI_NOP_2.15.71_2012.pdf ( 258,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125
|
|
|
|
|
15.4.2015, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 14.4.2015, 20:42)  Разумно
АПТ и ВПВ: TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ" "9.1 Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода высотных зданий должны быть раздельными. Не допускается объединять систему противопожарного водопровода и систему АУПТ." Угу читал, но это Питерский ТСН, а гипотетический объект пускай располагается в Москве ) Недавно устроили экскурсию на другую высотку, АПТ и ВПВ жилой части объединено, экспертиза пройдена нормально в 2008 году, система уже реализована в металле. Цитата(Dima_UA @ 14.4.2015, 21:47)  не знаю как у вас, у нас в нормах [UA] ЭМНИП что для каждого пож отсека свои сети. поэтому скорее всего как Михаил писал по 1-12 этажей в отсеке, т.е. две зоны хоз-пит на отсет, а противопожар в 1 зону на отсет...конешно системы раздельные. на пожар вешать спринклеры над входной дверью. спринклер в расчет не принимать. конечно если у вас нормы позволяют такое. У нас норм на такие здания, обязательных к применению, нет вообще. Только СТУ, только хардкор! 2 зоны на отсек плохо, в башне в 53 этажа выходит 5 зон. Это перебор. Почему спринклер в расчет не принимать?  Мне не то что нормы, мне совесть и здравый смысл такого не позволят. ) Цитата(Максим @ 14.4.2015, 23:20)  У нас норм как таковых для таких высоких зданий нет, необходимо разрабатывать СТУ на каждое такое здание и на конструктив с инженерией и на противопожарные мероприятия. Появился вот недавно такой документик СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 "Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа". Этот документ предлагает следующее: 5.6. Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте. 5.7. Стояки систем водоснабжения могут обслуживать две и более зоны здания по высоте (в зависимости от принятых схемных решений систем водоснабжения).
STO_NOSTROI_NOP_2.15.71_2012.pdf ( 258,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125СТУ это само собой, но СТУ будет не пойми когда, а шахты под коммуникации просят выдать уже вчера, как обычно. Приходится играть с тем что есть. За документ большое спасибо, распечатал, читаю
Сообщение отредактировал Young - 15.4.2015, 8:45
|
|
|
|
|
15.4.2015, 9:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 14.4.2015, 20:34)  Михаил, почему именно по 11? 4 зоны водоснабжения кмк перебор. Я склоняюсь принимать по 17 этажей (по аналогии с МГСН на жилье) не обращая внимания на вертикальные пож. отсеки. Такой способ описан в АВОКовской книге по высоткам. МГСН ссылается на СНиП 2.04.01-85*, где напор на излив 3м. Т.е. давление в зоне должно быть не более 60м. Большая часть смесительного оборудования до 0,6МПа. Регуляторы давления не гарантия от превышения, слишком капризны и зависимы от качества воды. Поэтому и надо исходить из гидростатического давления, я согласен с Нонстроем... Что касается питья, то оно никак не зависит от противопожарных отсеков и никак с ними не связано. ВПВ лучше разбить по пожарным отсекам. По другому и не получится)) Отсек 75 метров, потери 5м, излив 10. В сумме 90м и это по минимуму. PS: в книге АВОК рассматривается опыт строительства комплекса "Алые Паруса". Когда они проектировались (первый корпус был построен в 2003 году), ещё не было не СТО, ни нового СП30.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Young @ 15.4.2015, 8:43)  Угу читал, но это Питерский ТСН, а гипотетический объект пускай располагается в Москве ) Недавно устроили экскурсию на другую высотку, АПТ и ВПВ жилой части объединено, экспертиза пройдена нормально в 2008 году, система уже реализована в металле. У нас норм на такие здания, обязательных к применению, нет вообще. Только СТУ, только хардкор! 2 зоны на отсек плохо, в башне в 53 этажа выходит 5 зон. Это перебор. Почему спринклер в расчет не принимать?  Мне не то что нормы, мне совесть и здравый смысл такого не позволят. ) СТУ это само собой, но СТУ будет не пойми когда, а шахты под коммуникации просят выдать уже вчера, как обычно. Приходится играть с тем что есть. За документ большое спасибо, распечатал, читаю В [UA] есть пока еще действующий ДБН на высотные здания до 75 м , так по нем и не надо в нас принимать в расчет расход со спринклера, это не не автоматическое пожаротушение, как и не надо принимать в расчет расход с ПК ду25 мм. Материал труб только металл, на канлью причем высокопрочный безраструбный чугун и то диам не менее 125 мм. На мой взгляд, бы ло бы хорошо если по средине здания на 25 эт сделать тех этаж на высшие отсеки, а то напоры получаюся нехилые.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dima_UA @ 15.4.2015, 9:38)  В [UA] есть пока еще действующий ДБН на высотные здания до 75 м , так по нем и не надо в нас принимать в расчет расход со спринклера, это не не автоматическое пожаротушение, как и не надо принимать в расчет расход с ПК ду25 мм. Материал труб только металл, на канлью причем высокопрочный безраструбный чугун и то диам не менее 125 мм.
На мой взгляд, бы ло бы хорошо если по средине здания на 25 эт сделать тех этаж на высшие отсеки, а то напоры получаюся нехилые. Жилые здания до 75 по нашей нормативке не высотные а многоэтажные, высотные выше 75 этажей. Не принимать расход с внутриквартирного ПК это само собой, это прописано в нормах. А вот расход с 2 спринклеров это уже 2-2,5л/с, т.е. сопоставимо с одной струей от нормального ПК. Тех. этаж посредине не предусматривается, все насосные станции в -1 этаже, напор на верхнюю зону прикидочно 210м. Цитата(Водяной @ 15.4.2015, 9:08)  МГСН ссылается на СНиП 2.04.01-85*, где напор на излив 3м. Т.е. давление в зоне должно быть не более 60м. Большая часть смесительного оборудования до 0,6МПа. Регуляторы давления не гарантия от превышения, слишком капризны и зависимы от качества воды. Поэтому и надо исходить из гидростатического давления, я согласен с Нонстроем...
Что касается питья, то оно никак не зависит от противопожарных отсеков и никак с ними не связано. ВПВ лучше разбить по пожарным отсекам. По другому и не получится)) Отсек 75 метров, потери 5м, излив 10. В сумме 90м и это по минимуму.
PS: в книге АВОК рассматривается опыт строительства комплекса "Алые Паруса". Когда они проектировались (первый корпус был построен в 2003 году), ещё не было не СТО, ни нового СП30. Исходя из гидростатического давления в 0,6МПа внизу зоны? ВПВ по пож. отсекам - да, тоже склоняюсь к этому. В книге не только "Алые Паруса", но не суть.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Да, ошибся, высотные у нас 73,5-100 м. Ну как ни как, а расход у нас на ПК 4х2,5 л/с. ПК ду25 они у нас теперь у всех пож.шкафах предусматриваются, не только в квартирах.
также предусматривается сухотруб ду 80 на балконах при лестнице Н1 со спаренимы кранами
|
|
|
|
|
15.4.2015, 11:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 15.4.2015, 10:07)  Исходя из гидростатического давления в 0,6МПа внизу зоны? на нижнем сантехприборе зоны
|
|
|
|
|
15.4.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 15.4.2015, 11:01)  на нижнем сантехприборе зоны 60м на нижнем приборе, 3,3 высота этажа, 10м у прибора, 5м на потери. Считаем: (60-10-5)/3,3=13,6 этажей в зоне, округляем - 14 этажей. 53 этажа в самой высокой башне / 13 этажей = 3,8 зоны, округляем = 4 зоны... Сомнительно.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 11:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 15.4.2015, 11:19)  60м на нижнем приборе, 3,3 высота этажа, 10м у прибора, 5м на потери. Считаем: (60-10-5)/3,3=13,6 этажей в зоне, округляем - 14 этажей. 53 этажа в самой высокой башне / 13 этажей = 3,8 зоны, округляем = 4 зоны... Сомнительно. в МГСН на излив 3 метра и того примерно 17 этажей...Высота типового этажа 3 м. Считаем : (60-3-5)/3 = 17.3 этажа...
|
|
|
|
|
15.4.2015, 11:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Я просто доношу мысль о том, что забито в нормах.
В СТО появились требования о напоре на излив в 7,5м, в СП30 уже в 20м. Причём общая норма напора не поменялась. Так и остаётся 45 м у прибора. В СП30 добавили в 60 м при пожаротушении. Если придерживаться старой логики давлений и принимать напор на излив по новым требованиям, то (60-20-5)/3 = 12 этажей примерно))))
По мне, так это очередной обычный "провис" норм, не более...
ИМХО, если Вы разделите зоны по 17 этажей, формально никто не запретит, ибо вникать у нас не любят...
Сообщение отредактировал Водяной - 15.4.2015, 11:58
|
|
|
|
|
15.4.2015, 22:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 14.4.2015, 22:34)  Михаил, почему именно по 11? Только потому, что у вас 22 этаж технический. Удобней разводить.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
А почему бы не воспользоваться рекомендациями п.10.1 СП 30.13330.2012, в соответствии с коими одну зону делают до 54 м высотой, применяя квартирные регуляторы давления при превышении нормативного давления на вводе в квартиру. При расположении стояков в межквартирных коридорах - этажные регуляторы давления.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 15.4.2015, 9:43)  Угу читал, но это Питерский ТСН, а гипотетический объект пускай располагается в Москве )
СТУ это само собой, но СТУ будет не пойми когда, а шахты под коммуникации просят выдать уже вчера, как обычно. Приходится играть с тем что есть. Да где бы ни располагался... Есть запрет в одной из норм, значит на стадии "шахт под коммуникаций вчера" идти по варианту разделения сетей. Когда получите СТУ, тогда и поймете - делить или нет. Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 23:28)  Только потому, что у вас 22 этаж технический. Удобней разводить. Разводить чего? Коллекторная разводка по этажам... Да и: Цитата(Young @ 15.4.2015, 11:07)  Тех. этаж посредине не предусматривается, все насосные станции в -1 этаже, напор на верхнюю зону прикидочно 210м.
|
|
|
|
|
16.4.2015, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 15.4.2015, 11:57)  Я просто доношу мысль о том, что забито в нормах.
В СТО появились требования о напоре на излив в 7,5м, в СП30 уже в 20м. Причём общая норма напора не поменялась. Так и остаётся 45 м у прибора. В СП30 добавили в 60 м при пожаротушении. Если придерживаться старой логики давлений и принимать напор на излив по новым требованиям, то (60-20-5)/3 = 12 этажей примерно))))
По мне, так это очередной обычный "провис" норм, не более...
ИМХО, если Вы разделите зоны по 17 этажей, формально никто не запретит, ибо вникать у нас не любят... Угу, я примерно так и думал. Раз на раз не приходится, иногда и вникают ) Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:28)  Только потому, что у вас 22 этаж технический. Удобней разводить. Нет тех. этажа. Цитата(Максим @ 15.4.2015, 22:49)  А почему бы не воспользоваться рекомендациями п.10.1 СП 30.13330.2012, в соответствии с коими одну зону делают до 54 м высотой, применяя квартирные регуляторы давления при превышении нормативного давления на вводе в квартиру. При расположении стояков в межквартирных коридорах - этажные регуляторы давления. Воспользоваться можно, почему же нельзя ) Регуляторы давления это само собой, классика-с. Цитата(OlgaO @ 15.4.2015, 23:14)  Да где бы ни располагался... Есть запрет в одной из норм, значит на стадии "шахт под коммуникаций вчера" идти по варианту разделения сетей. Когда получите СТУ, тогда и поймете - делить или нет.
Разводить чего? Коллекторная разводка по этажам... Да и: Запрет в ТСН есть, но есть зак, у которого обкатанное решение АПТ соединенное с ВПВ, и он будет это решение продавливать. З.Ы. Шахты само собой под раздельные системы. Вся чехарда с зонами из-за того, что в разговоре было сказано, что на одном из объектов зона сделана высотой в пож. отсек, равный 24 этажа. Так же проскакивала тема, где один из наших одиозных форумчан утверждал, что делает при коллекторной разводке зону в 20 и более этажей и проходит экспертизу. Вот как-то так.
|
|
|
|
|
  |