Цитата(v-david @ 15.4.2015, 16:17)

а, если не секрет, Вы видом функции интересуетесь из спортивного или прикладного применения? Может проще полиномчиком по реальному графику пройтись и все дела?
Из прикладного, - необходимо оптимизировать настройки ПИ регулятора.
Сейчас регулирование расхода из-за неоптимальных настроек долго выходит на задание..
Я уже пытался полиномом аппроксимировать ( как апериодическое звено первого порядка y = k* (1- exp( - (x-tau)/T).
И, в матлабе иными типами звеньев пытался идентифицировать..
Но каждый раз посчитанные новые настройки ПИ регулятора, - хуже, чем актуальные.
Актуальные настойки K = 1, Ti =8;
Посчитанные в матлабе настройки K =1.4 Ti=2 , с такими настройками И-часть летит в космос...