> Вентиляция помещения котельной
vladimir_82
сообщение 15.4.2015, 8:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145276



Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно организовать приточную и вытяжную вентиляцию в помещении котельной с котлами имеющими открытую камеру сгорония и соответственно имеющие прерыватели тяги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.4.2015, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



О какой мощности идет речь? В общем и целом для притока в наружной стене решетка (возможно с клапаном). Дефлектор (дефлекторы) для вытяжки. Для стабильного воздухообмена можно предусмотреть механическую вытяжку. Сечение решетки определяется из расчета обеспечения воздухообмена в помещении котельной и объема воздуха на горение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir_82
сообщение 15.4.2015, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145276



Цитата(shadow @ 15.4.2015, 9:15) *
О какой мощности идет речь? В общем и целом для притока в наружной стене решетка (возможно с клапаном). Дефлектор (дефлекторы) для вытяжки. Для стабильного воздухообмена можно предусмотреть механическую вытяжку. Сечение решетки определяется из расчета обеспечения воздухообмена в помещении котельной и объема воздуха на горение.

Мощность 350 кВт. Помоему, механическое побуждение запрещается (может возникнуть при определенных условиях обратная тяга). Для чего необходимы дефлекторы, если вытяжка осуществляется и через газоход с тягопрерывателем как при горении, так и при остановке котлов. Так же воздухообмен осуществяется при заборе воздуха на горение и выбросе через газоход дымовых газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 15.4.2015, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(vladimir_82 @ 15.4.2015, 9:40) *
Для чего необходимы дефлекторы, если вытяжка осуществляется и через газоход с тягопрерывателем как при горении, так и при остановке котлов. Так же воздухообмен осуществяется при заборе воздуха на горение и выбросе через газоход дымовых газов.

Забор воздуха для котлов происходит в нижней части котельной (на уровне топки) или ГГУ.
Дефлектор устанавливается вверху для вентиляции котельной, удаления метана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 15.4.2015, 11:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(vladimir_82 @ 15.4.2015, 12:10) *
Мощность 350 кВт. Помоему, механическое побуждение запрещается (может возникнуть при определенных условиях обратная тяга). Для чего необходимы дефлекторы, если вытяжка осуществляется и через газоход с тягопрерывателем как при горении, так и при остановке котлов. Так же воздухообмен осуществяется при заборе воздуха на горение и выбросе через газоход дымовых газов.

Приток для зала котельной 3 крат + необходимое количество на горение топлива. При отсутствии горения вентиляцию зала никто не отменяет. Поэтому дефлекторы в верхней части помещения и также по требованиям к газифицированным помещениям. В случае механической вытяжки, двигатель вентилятора должен быть во взрывобезопасном исполнении.

Сообщение отредактировал Shiling - 15.4.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.4.2015, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Во-первых, 350 кВт всё же не совсем котельная по нормативам п. 6.6.2 СП 60.13330.2012. еще был пункт в 2.7.2. ПБ 12-529-03, но с 27.08.2014 их заменили "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в которых этого пункта нет.

Во-вторых, если что-то запрещается то этого делать не следует.

В-третьих, тягопрерыватель это конструктивный элемент котла, который не имеет отношения к вентиляции.

В-четвертых, приток в объеме вытяжки + объем воздуха на горение (например п. 16.9. СНиП II-35-76*; п. 6.18 СП 42-101-2003)

Сообщение отредактировал shadow - 15.4.2015, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir_82
сообщение 15.4.2015, 11:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145276



Цитата(Shiling @ 15.4.2015, 11:02) *
Приток для зала котельной 3 крат + необходимое количество на горение топлива. При отсутствии горения вентиляцию зала никто не отменяет. Поэтому дефлекторы в верхней части помещения и также по требованиям к газифицированным помещениям. В случае механической вытяжки, двигатель вентилятора должен быть во взрывобезопасном исполнении.

Почему дефлекторы, а не зонты? При отсутствие горения в котле воздухообмен может осуществляться через приточное отверстие и газоход с тягопрерывателем, при запуске котла тяга газохода возрастет и соответственно через тягопрерыватель более интенсивно будет осуществляться и воздухообмен в помещении котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 17.4.2015, 8:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(vladimir_82 @ 15.4.2015, 13:38) *
Почему дефлекторы, а не зонты? При отсутствие горения в котле воздухообмен может осуществляться через приточное отверстие и газоход с тягопрерывателем, при запуске котла тяга газохода возрастет и соответственно через тягопрерыватель более интенсивно будет осуществляться и воздухообмен в помещении котельной.

Дефлекторы эффективнее работают, поскольку дополнительно используют эжекционное разрежение (подсос) Да и от зонта они отличаются только вертикальной стенкой ограждающей срез .
О прерывателе : Он нужен для предотвращения отрыва пламени в атмосферных горелках и как либо регулировать воздухообмен в помещении не позволяет, хотя безусловно может влиять на него. Поэтому при РАСЧЕТЕ естественной вентиляции в машинном зале котельной его воздействие не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных