Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапан на тепловой схеме котельной
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Имеется встроенная котельная. Трубопровод, насос сетевой и клапан регулирующий рассчитан на суммарную нагрузку отопления + вентиляция. Пришло замечание с экспертизы ...."В тепловой схеме котельной необходимо подающие трубопроводы систем вентиляции подключить до клапана, регулирующего подачу теплоты на отопление в соответствии с рекомендациями п.3.17 СП41-101-95" Понимаю, что этот пункт относиться к тепловым пунктам, но решение задачи должно быть в пределах котельной. Вот и вопрос - мне еще один клапан включить в схему или перенести трубопровод вентиляции и поставить циркуляционный насос?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 166,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.4.2015, 8:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Svetlana_okt @ 17.4.2015, 11:38) *
Имеется встроенная котельная. Трубопровод, насос сетевой и клапан регулирующий рассчитан на суммарную нагрузку отопления + вентиляция. Пришло замечание с экспертизы ...."В тепловой схеме котельной необходимо подающие трубопроводы систем вентиляции подключить до клапана, регулирующего подачу теплоты на отопление в соответствии с рекомендациями п.3.17 СП41-101-95" Понимаю, что этот пункт относиться к тепловым пунктам, но решение задачи должно быть в пределах котельной. Вот и вопрос - мне еще один клапан включить в схему или перенести трубопровод вентиляции и поставить циркуляционный насос?

В "Гидравлический распределитель" п.10 в спецификации врезать для системы вентиляции такой-же узел, как для отопления, со своей системой автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.4.2015, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Это у вас схема после изменений?

На схеме у вас контуры отопления и вентиляции разделены, каждый со своим насосом и клапаном, котлы как я понимаю работают в термостатическом режиме.

Узел обвязки приточной установки в любом случае регулирует температуру теплоносителя на калорифер не зависимо с постоянной температурой он приходит или нет, поэтому в принципе клапан на контур вентиляции можно вообще убрать, оставив только насос. Но если его оставить, то тоже ничего критического не произойдёт.

Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Цитата(shadow @ 17.4.2015, 9:51) *
Это у вас схема после изменений?

На схеме у вас контуры отопления и вентиляции разделены, каждый со своим насосом и клапаном, котлы как я понимаю работают в термостатическом режиме.

Узел обвязки приточной установки в любом случае регулирует температуру теплоносителя на калорифер не зависимо с постоянной температурой он приходит или нет, поэтому в принципе клапан на контур вентиляции можно вообще убрать, оставив только насос. Но если его оставить, то тоже ничего критического не произойдёт.

Нет до изменений. После еще не придумала как.
Второй контур (Т3, Т4) - это контур ГВС со своим теплообменником и клапаном. А здесь просто ответвление от отопления (Т1,Т2) на вентиляцию (Т1.1, Т2.1). Может на вентиляцию свою группу насосов поставить?

Предлагают сделать вот так (зеленым). Вопрос - будет ли продавливать контур? Прошу помощи с решением!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 166,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.4.2015, 11:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Svetlana_okt @ 17.4.2015, 12:49) *
Нет до изменений. После еще не придумала как.
Второй контур (Т3, Т4) - это контур ГВС со своим теплообменником и клапаном. А здесь просто ответвление от отопления (Т1,Т2) на вентиляцию (Т1.1, Т2.1). Может на вентиляцию свою группу насосов поставить?

Предлагают сделать вот так (зеленым). Вопрос - будет ли продавливать контур? Прошу помощи с решением!


Сделайте общий коллектор, а от него 3 контура: 1 - подогрев ГВС (с трехходовым), 2 - отопления (с трехходовым), 3 - вентиляция (без трехходового)


Что у вас там котловые насосы непонятно на какую дельту по температуре подобраны. Имейте ввиду, что суммарная производительность котловых насосов должна быть больше суммарной производительности сетевых

Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Цитата(shadow @ 17.4.2015, 11:12) *
Сделайте общий коллектор, а от него 3 контура: 1 - подогрев ГВС (с трехходовым), 2 - отопления (с трехходовым), 3 - вентиляция (без трехходового)


Что у вас там котловые насосы непонятно на какую дельту по температуре подобраны. Имейте ввиду, что суммарная производительность котловых насосов должна быть больше суммарной производительности сетевых

Спасибо за подсказку, такой вариант и приму. По поводу котловых - приму к сведению!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных