> Расположение реле финдер в щите
Kost_Alex
сообщение 12.12.2006, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



При изменении щита пришлось прикрепить небольшую дин-рейку вертикально и поставить 2 реле финдер туда.
При проверке монтажа щитов представитель заказчика указал, что такое расположение реле не корректно в связи с неправильной ориентацией контактов реле. Они могут западать. Где-то он это слышал.
Предложил предоставить паспорт на реле для проверки этой информации.

Кто-нибудь слышал про это?
Где достать информацию?
в каталоге написано: "Установку производить в соответствии с EN 61810-5"
У кого-нибудь он есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.12.2006, 13:51
Сообщение #2





Guest Forum






Реле фирмы "Telemecanique" работают с 1986 года именно в таком положении, правда их количество небольшое, что не меняет сути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.12.2006, 4:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Где-то он это слышал.


а так всегда...

MOUNTING POSITION - If not expressly indicated, any mounting position of the relay is permitted.

переведите

и тех. описание:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tehni4eskaa_informacia.pdf ( 92,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 13.12.2006, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Большое спасибо.
То что надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nikolaj_*
сообщение 6.3.2007, 14:26
Сообщение #5





Guest Forum






Вообще-то EN 61810-5 это требования к изоляции, а реле Finder прекрасно работают в любом положении. К стати из недорогих это самое лучшее реле. На Игналинской АЭС они применяются очень часто и отказов практичесли нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 7.3.2007, 15:22
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Гость_Nikolaj @ Mar 6 2007, 14:26 )
Вообще-то EN 61810-5 это требования к изоляции, а реле Finder прекрасно работают в любом положении. К стати из недорогих это самое лучшее реле. На Игналинской АЭС они применяются очень часто и отказов практичесли нет.

А ГАН разрешил им там стоять или они встали никого не спрашивая? Просто интересно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 7.3.2007, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Для системы управления машиной перегрузочной составлялась бумажка в ГАН, в которой были внесены реле Finder.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных