> Пожаротушение резервуаров ДТ объемом 3 м.куб
Рия
сообщение 19.4.2015, 19:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181682



Здравствуйте.
Проектируем газовую котельную для жилого дома, возле котельной располагается 1 наземный горизонтальный резервуар с дизельным топливом объемом 3 куб.м.
На наружное пожаротушение котельной согласно СП 8.13330.2009 п.п.5.6 табл. 3 требуется 10л/с, 36м.куб/час, 108м.куб./сут.
Как определить необходимость тушения пеной и охлаждения водой данного резервуара?
Согласно СНиП 2.11.03-93 п.п. 8.12 расход на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 куб.м и более - 20 л/с, расход воды для охлаждения резервуаров объемом менее 100куб.м нигде не указан.
Неужели для охлаждения резервуара 3 м3 нужно 20л/с, 72 м3/ч, 432 м3/сут (расчетная продолжительность охлаждения резервуара при тушении передвижной пожарной техникой - 6ч п.п 8.16 СНиП 2.11.03-93)?

Определение необходимого расхода огнетушащих средств ведем следующим образом (поправьте меня, пожалуйста, в чем я не права):
Принимаем расчетное время тушения пожара передвижной пожарной техникой - 15 мин.
Интенсивность подачи раствора пенообразователя для дизельного топлива - 0,15 л/(м2*с) согласно табл. 2.1 "РУКОВОДСТВО ПО ТУШЕНИЮ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ".
Площадь резервуара - 2,6 м2.
2,6*0,15=0,39л/с; 0,351 м3/ч;
Пенообразователь общего назначения. Количественная составляющая в растворе пены - 6%.
Суточный объем концентрированного пенообразователя ПО-6AFFF: 0,021 м3.
Суточный объем воды для приготовления раствора: 0,33 м3
Все ли правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.4.2015, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



3 куба вообще не тушат. Овчинка выделки не стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рия
сообщение 20.4.2015, 13:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181682



А в каком нормативном документе прописано с какого объема начинаем тушить, не подскажете? Или это опираясь на здравый смысл? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.4.2015, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Рия @ 20.4.2015, 13:46) *
А в каком нормативном документе прописано с какого объема начинаем тушить, не подскажете? Или это опираясь на здравый смысл? smile.gif

опираясь :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex12
сообщение 28.4.2015, 15:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.6.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 9216



п.8.6 СНиП 2.11.03-93
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных