> Категория тепловых сетей, Проект по 87 постановлению
AldarStrong
сообщение 21.4.2015, 8:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 183563



Здравствуйте!
Подскажите добрые люди, Согласно ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Тепловые сети делятся на категории, но с декабря 2014 года ПБ 10-573-03 отменили.

Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 21.4.2015, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



п.4.1-4.2 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 22.4.2015, 3:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



Цитата
п.4.1-4.2 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012


Вот совершенно неправда mad.gif

п. 4.1 относится не к категории, а к типу сетей. Более понятно: ТС до отмены ПБ могла быть и магистральной и при этом IV категории.

п. 4.2 вообще относится к потребителям тепловой энергии.

Цитата
по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети


У нас тоже стоял этот вопрос, решили коллегиально, что будем писать так:

"Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ №116 от 25.03.2014 тепловые сети относятся к промышленному оборудованию, работающему под избыточным давлением."

У экспертизы пока такая формулировка вопросов не вызывала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.4.2015, 7:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(AldarStrong @ 21.4.2015, 10:10) *
Здравствуйте!
Подскажите добрые люди, Согласно ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Тепловые сети делятся на категории, но с декабря 2014 года ПБ 10-573-03 отменили.

Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?


1. Согласно ПБ 10-573-03 категории устанавливались не для тепловых сетей, а для трубопроводов. Нет там "такой буквы" - "тепловые сети делятся".
"Две большие разницы" - в одной тепловой сети могли быть трубопроводы разных категорий.

Да и категории по ПБ в тепловых сетях особого значения не имеют - они почти всегда относятся к IV.

2. А вот вопрос о классификации тепловых сетей для проектирования важен. В СП 124.13330.2012 в п.4.2 действительно указаны категории потребителей. Но дальше по тексту предусматриваются разные требования к тепловым сетям в зависимости от категорий потребителей. Вот с этим и возникают вопросы.

Т.е. ТС классифицируются:

а) По пункту 4.1 и это "Разделение тепловых сетей устанавливается проектом".

б) Потребителей каких категорий обслуживает ТС, например указывать "Тепловая сеть предназначена для подачи теплоты потребителям третьей категории". Это надо обязательно указывать в документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 23.4.2015, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Цитата(Просто энергетик @ 22.4.2015, 3:27) *
Вот совершенно неправда mad.gif

п. 4.1 относится не к категории, а к типу сетей. Более понятно: ТС до отмены ПБ могла быть и магистральной и при этом IV категории.

п. 4.2 вообще относится к потребителям тепловой энергии.

У нас тоже стоял этот вопрос, решили коллегиально, что будем писать так:

"Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ №116 от 25.03.2014 тепловые сети относятся к промышленному оборудованию, работающему под избыточным давлением."

У экспертизы пока такая формулировка вопросов не вызывала


Вы вопрос автора читали? Причем тут классификация и то, к чему относятся тепловые сети?

Цитата(AldarStrong @ 21.4.2015, 8:10) *
Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?


п.4 "КЛАССИФИКАЦИЯ" СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012. тип, категории потребителей - это и есть классификация тепловых сетей, описанная в п.4.1 и п.4.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 23.4.2015, 11:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



Прошу прощения, если был резок. Но это же вполне очевидно, что автор просто неправильно выразился - спросил о категорийности, а обозвал это классификацией.

А категория трубопроводов по отмененному ПБ и классификация по СНиП - это все же разные вещи, я с этим и не спорил никогда

P.S. Просьба к автору топа, отпишитесь, пожалуйста, что вопрос закрыт (или не закрыт), чтобы не развивать лишнюю дискуссию smile.gif

Сообщение отредактировал Просто энергетик - 23.4.2015, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.4.2015, 16:51
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В рамках развития лишних дискуссий добавлю)))
подземная ТС по взрывопожарной опасности относится к категории ДН по статье 25 ФЗ№ 123
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных