Вопрос спецам по установке Vents., Странно себя ведет калорифер |
|
|
|
22.4.2015, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
Добрый день. Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Надеюсь на вашу помощь и дельный совет. Владеем вент. Установкой vents впа 200-6.3 Отработала она 3 года и вот недавно началось. Ни с того ни с сего, начала расти температура. При выставленной t 27' греет до 43! Сначала грешит на умерший тепловой канальный датчик. Поставил новый. Ситуация не изменилась  При чем на разных температурных режимах ведет себя по-разному. При 24' -не греет, При 25' -не греет, но если сначала выставить 27, а потом снизить до 25- то держит где-то 20' При 26' - дердит где-то 31' Как быть? Куда копать? Сервисного центра у vents в росси нет. Отправил им вопрос туда, но пока тишина. Народ подмерзает  а без свежего воздуха задыхается ( курильщики) Заранее благодарен
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
22.4.2015, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Весна пришла... вот и перегревает 1. записываете температуру теплоносителя на подаче в узел смешения. 2. записываете уличную температуру. 3. смотрите тепловой график и делаете вывод. 4. для полноты картины смотрите %открытия регулирующего клапана. 4.1. еще смотрите, что расход воздуха все-таки проектный.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 22.4.2015, 11:27
|
|
|
|
|
22.4.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
2 polyakov.mo Вы, вообще про что? Установка с электрическим нагревателем! 2 kuantro Проверьте качество подключения канального датчика температуры. А на счет тех.поддержки - плохо ищете: https://www.google.ru/search?q=vents&oq...%81%D0%B8%D1%8F
|
|
|
|
|
22.4.2015, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Нет схемы, но, однако, проверьте. В установке, пишут, 3 ТЭНа. Часто бывает, что два из них включаются ступенчато "да/нет" на полную мощность. А третий - через симистор, для плавной регулировки. Алгоритм включения может быть разный, не всегда совершенный. Это может приводить к неопределенностям на границе: включить Нагр.1 (полная мощность) или Нагр.3 на 95% мощности? Эта неопределенность может приводить к забросам. Попробуйте выставить, скажем, 33С. А потом 18С (если на улице ниже). Если эти точки держит нормально, то сами понимете... Потом можно думать, как исправить.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 20:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
2 ssa. Гуглить и я умею. А вы звонили этим товарищам? Они почти все просто продажники. А телефон сервисцентра дают в киеве!
по-существу: До этого 3 года установка работала без сбоев! Датчик канальный поставил новый. тенов 3. Схем действительно нет ни на корпусе ни в паспорте. Склоняюсь к тому, что закипели мозги. При 24' не греет совсем!!!! Обогрев включается только с 25'. Порта для подключения компа нет. Менять плату целиком?
Сообщение отредактировал kuantro - 22.4.2015, 20:28
|
|
|
|
|
23.4.2015, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
Мда.... Со спецами нынче напряг
|
|
|
|
|
27.4.2015, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484

|
Цитата(kuantro @ 23.4.2015, 13:51)  Мда.... Со спецами нынче напряг  Нельзя не согласиться! У меня была проблема С ВПА следующая: Приточная установка работала не по датчику температуры в канале, а по датчику температуры в пульте (маленький красненький). И соответственно на улице -20, а в помещении +25 а на пульте выставляли 20 и установка подавала в помещение ледяной воздух. В уставке контроллера есть выбор по какому датчику ПУ работала.. в пульте или.. канале..мы ставили в какнале...но по факту установка работала по датчику пульта. вышли из положения просто..выпаяли датчик из пульта и перенесли до ближайшего приточного диффузора. т,е от пульта тянется до канала 2-х жильный провод с датчиком. Кстати этот вопрос я задавал разработчикам на выставке Мир Климата, там на стенде была ПРиточка ВПА и с ней происходило тоже самое..Представители ВЕНТС очень удивились))
|
|
|
|
|
28.4.2015, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
Цитата(SKost @ 27.4.2015, 23:18)  Нельзя не согласиться!
У меня была проблема С ВПА следующая: Приточная установка работала не по датчику температуры в канале, а по датчику температуры в пульте (маленький красненький). И соответственно на улице -20, а в помещении +25 а на пульте выставляли 20 и установка подавала в помещение ледяной воздух. В уставке контроллера есть выбор по какому датчику ПУ работала.. в пульте или.. канале..мы ставили в какнале...но по факту установка работала по датчику пульта. вышли из положения просто..выпаяли датчик из пульта и перенесли до ближайшего приточного диффузора. т,е от пульта тянется до канала 2-х жильный провод с датчиком. Кстати этот вопрос я задавал разработчикам на выставке Мир Климата, там на стенде была ПРиточка ВПА и с ней происходило тоже самое..Представители ВЕНТС очень удивились)) Интересно.... Но у меня в приточке нет переключения датчиков с канального на датчик в пульте. Он показывает температуру в комнате ( по датчику в пульте), но выставить могу только темп. В канале.  писал письма в хохляндию- тишина. а сдесь увы.... Вопрос весьма специфический. Если б можно было в мозги влезть или коды ошибок почитать... А тут ...... Придется видимо отдельно ваять управление тенами и терморегулятором
|
|
|
|
|
29.4.2015, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484

|
Проведите эксперимент, охладите датчик пульта и посмотрите как поведет себя электрический нагреватель, если пойдет нагрев 25-40-100% то сразу все будет понятно. Уверен, что раньше это все так-же не работало!
По поводу переключения датчиков. Сначала такого выбора не было, потом добавили эту опцию, но повторюсь как установка работала по датчику пульта так и продолжала. Подумайте, зачем там вообще датчик пульта он там не нужен?.Датчик пульта необходим если в ПУ присутствует охладитель. А автоматика ВПА не поддерживает эту опцию.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
Я с датчиками уже экспериментировал. Как только я отключаю канальный датчик-дисплей показывает t в канале (-40' )
Так что мозги берут инфо именно с канального датчтка. Датчик новый, так что претензий к нему нет. До датчика внутри установки добраться не разобрав всю усьановку не получается. Возможно, полетел семистр на третьем тене, который догревает до нужной t, но где он там и где найти ему за ену- пока большой вопрос
|
|
|
|
|
29.4.2015, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484

|
Цитата(kuantro @ 22.4.2015, 10:51)  Добрый день. Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Надеюсь на вашу помощь и дельный совет. Владеем вент. Установкой vents впа 200-6.3 Отработала она 3 года и вот недавно началось. Ни с того ни с сего, начала расти температура. При выставленной t 27' греет до 43! Сначала грешит на умерший тепловой канальный датчик. Поставил новый. Ситуация не изменилась  При чем на разных температурных режимах ведет себя по-разному. При 24' -не греет, При 25' -не греет, но если сначала выставить 27, а потом снизить до 25- то держит где-то 20' При 26' - дердит где-то 31' Как быть? Куда копать? Сервисного центра у vents в росси нет. Отправил им вопрос туда, но пока тишина. Народ подмерзает  а без свежего воздуха задыхается ( курильщики) Заранее благодарен Какая температура в помещении была при ваших измерениях ? При 24' -не греет, если в помещении меньше больше 24 гр.С было то установка понимала что греть воздух не нужно и так тепло. При 25' -не греет, но если сначала выставить 27, а потом снизить до 25- то держит где-то 20' ...тоже самое При 26' - дердит где-то 31' значит в помещении было 25..26 гр. По поводу того что на пульте отображается температура канала, она просто отображается... но не контролируется.
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 97,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
30.4.2015, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823

|
В этой установке 3 датчтка! Комнатный в пульте, канальный и в самой установке. Установка берет параметры между входящим воздухом в установке и канальным датчиком на выходе в канале. В пульте -просто градусник. У нас стоят рядом 2установки впа. Воздух дают в разные помещения. Раньше показатели на 2-х установках были одинаковые! Работали они синхронно! А теперь одна барахлит. 99% что комнатный датчтк не при чем! t в помещении было 24'. Но! Вторая установка работала в штатном режиме +26. При этом процент нагрева тенов по показаниям пульта стабильно 39%. Одно то, что тены нагревают воздух выше заданного параментра -есть нарушение работы или глюк программы. Вопрос лишь в том, как лечить? Пульт попробую охладить. А вдруг....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|