Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Увеличение расхода теплоносителя, Увеличение расхода теплоносителя
NNM
сообщение 24.4.2015, 13:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



[quote name='syzranskiy man' date='24.4.2015, 13:28' post='1112800']
Перемычку открывают когда температура обратки завышена, т.е. для снижения температуры обратки до нормируемого значения (максимальная величина температуры обратки "Tобр.max." прописывается в договоре с теплоснабжающей организацией), ибо за завышенную обратку предусмотрены штрафы. Обратка бывает завышена по причине плохого теплосъёма с отопительных приборов, что в свою очередь бывает тогда, когда располагаемый напор на входе в завод очень большой, скорости теплоносителя такие, что т/ф вода пролетает через систему отопления с шумом, не успевая отдать своё тепло (энтальпию). Т.е. налицо неэффективное использование тепловой энергии, за что завод и наказывается штрафами.
Для борьбы с перерасходом теплоносителя и, как следствие, завышенной обраткой есть 2 пути:
- гасить избыточный напор на вводе в заводские теплосети дополнительными местными гидравлическими сопротивлениями
- использование перемычки на вводе в здание, но такой способ даст эффект лишь в тандеме с автоматической системой управления: если датчик температуры обратки выше Tобр.max. - задвижка на обратке на выходе из завода закрыта, задвижка на перемычке открыта. Как только равна или ниже Tобр.max. - задвижка на перемычке закрывается, задвижка на обратке открывается.
[/qu
С методами борьбы с повышенной обраткой все ясно, но это не тот случай немного..А вот с тем,что перемычку открывают для снижения обратки-не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 13:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Цитата(NNM @ 24.4.2015, 14:49) *
С методами борьбы с повышенной обраткой все ясно, но это не тот случай немного..А вот с тем,что перемычку открывают для снижения обратки-не понятно...

Пример: температура прямой 100 гр., обратки - 90 гр. Открываем перемычку, часть т/ф воды из обратки подмешивается в прямую линию, снижая температуру в ней ну скажем до 97 градусов, это снижение приведёт к снижению обратки до 87 гр. Следующая итерация смешения даст температуру в прямой после узла смешения 93 а в обратке 83 и т.д., пока температура в обратке не снизится до нужной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 13:59) *
Пример: температура прямой 100 гр., обратки - 90 гр. Открываем перемычку, часть т/ф воды из обратки подмешивается в прямую линию, снижая температуру в ней ну скажем до 97 градусов, это снижение приведёт к снижению обратки до 87 гр. Следующая итерация смешения даст температуру в прямой после узла смешения 93 а в обратке 83 и т.д., пока температура в обратке не снизится до нужной.

А у нас открытие - с совершенно обратной целью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



В самом деле unsure.gif ? И как? Помогло rolleyes.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:05) *
В самом деле unsure.gif ? И как? Помогло rolleyes.gif ?

В плане повышения температуры обратки-да. Растет на глазах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Вот сейчас расходы не трогаем, только про температуры говорим. Какая температура была до того как стали открывать перемычку в прямой и обратной линии перед входом в заводские теплосети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.4.2015, 14:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:28) *
Перемычку открывают когда температура обратки завышена, т.е. для снижения температуры обратки до нормируемого значения

Это какая перемычка температуру обратки снизит?
А в ТП перемычки запрещены ПТЭ ТЭ п.9.1.32., а если таки есть, то арматура, установленная в соответствии с названным пунктом, в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта. И всем понятно почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:10) *
Вот сейчас расходы не трогаем, только про температуры говорим. Какая температура была до того как стали открывать перемычку в прямой и обратной линии перед входом в заводские теплосети?

Факт:70/58.Открываем перемычку-70/61.При более высокой температуре соответственно и больший прирост
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:25
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 15:13) *
Это какая перемычка температуру обратки снизит?
А в ТП перемычки запрещены ПТЭ ТЭ п.9.1.32., а если таки есть, то арматура, установленная в соответствии с названным пунктом, в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта. И всем понятно почему.

Которая работает в тандеме с АСУ, как описывал выше. А просто тупо открыть перемычку, не трогая задвижку на обратке, согласен - даст обратный эффект. Вода в соответствии с законами гидравлики устремится по пути наименьшего сопротивления - в перемычку, смешиваясь с низкотемпературной обраткой. На выходе получаем более высокую температуру на термометре обратной линии в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.4.2015, 14:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



syzranskiy man прочитайте тему сначала, речь не идёт про перемычку узла смешения в ИТП. А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.

NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку.

Сообщение отредактировал KARTS - 24.4.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 14:46) *
syzranskiy man прочитайте тему сначала, речь не идёт про перемычку узла смешения в ИТП. А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.

NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку.

Понятно,что необходимо вводить гибкую систему регулирования. На данный момент проводим анализ фактического расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 15:46) *
А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.

Смесительный насос в помощь rolleyes.gif . Речь же шла про сам принцип, беzzz вдавания в детали)
Так работают, например, данфосовские электронные регуляторы ECL Comfort 300: задвижка с эл. приводом на обратке до перемычки, обратный клапан на перемычке и циркуляционный насос на прямой линии после перемычки.

Сообщение отредактировал syzranskiy man - 24.4.2015, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 27.4.2015, 8:18
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Все-таки тема не закрыта до конца...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.4.2015, 8:41
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(NNM @ 27.4.2015, 9:18) *
Все-таки тема не закрыта до конца...

Тему, давно пора в мусор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 27.4.2015, 11:08
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(KGP1 @ 27.4.2015, 8:41) *
Тему, давно пора в мусор.

По делу нечего сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 27.4.2015, 11:27
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(NNM @ 27.4.2015, 12:08) *
По делу нечего сказать?

Какой вопрос по делу остался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.4.2015, 13:04
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(NNM @ 27.4.2015, 12:08) *
По делу нечего сказать?

А чего тут говорить? Откр. перемычку - расход в СО снижается - теплопотребление СО снижается. При одинаковом расходе на ввод дельта Т снижается. Еще больше снижается при увеличении расхода на ввод. Тобр. увелич. Пытаетесь доказать обратное - пустой номер. Читайте мат. часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 27.4.2015, 13:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(KGP1 @ 27.4.2015, 13:04) *
А чего тут говорить? Откр. перемычку - расход в СО снижается - теплопотребление СО снижается. При одинаковом расходе на ввод дельта Т снижается. Еще больше снижается при увеличении расхода на ввод. Тобр. увелич. Пытаетесь доказать обратное - пустой номер. Читайте мат. часть.

Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.4.2015, 13:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NNM @ 27.4.2015, 13:44) *
Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?

При открытии перемычки всё тепло мимо потребителей. Вернее не доходит (а плата с кв.м по нормативу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 27.4.2015, 13:56
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



NNM нарисовали бы уже "перемычку". а заодно где котельная, учёт, теплосеть, ЦТП, потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.4.2015, 13:57
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(NNM @ 27.4.2015, 14:44) *
Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?

Что значит незаконно? В соответствии с ГКРФ потребитель платит за фактически потребленную энергию. Поставщик отпускает потребителю энергию в объемах, необходимых потребителю, в соответствии с договором. Если у Вас избыток, то либо договор необходимо корректировать, либо идет избыточный отпуск энергии, нарушающий условия договора. Избыток энергии потребитель возвращает обратно.

Сообщение отредактировал KGP1 - 27.4.2015, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 28.4.2015, 5:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Схемка(примитивная)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20150428_084932_1_.jpg ( 461,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.4.2015, 7:43
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(NNM @ 28.4.2015, 6:49) *
Схемка(примитивная)

Понятно.
Я повторю свой пост №40
"NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 28.4.2015, 9:57
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 28.4.2015, 11:26
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(KARTS @ 28.4.2015, 7:43) *
Понятно.
Я повторю свой пост №40
"NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "


Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования

Цитата(syzranskiy man @ 28.4.2015, 9:57) *
ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.

Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.4.2015, 11:34
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:26) *
Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования


Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.

При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 28.4.2015, 11:35
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 11:34) *
При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?

Нет, это фактически не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.4.2015, 11:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(NNM @ 28.4.2015, 12:26) *
Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования

Нет денег на автоматику, а квалифицированный персонал есть? Пусть ручками регулирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.4.2015, 12:57
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:35) *
Нет, это фактически не так.

Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).

Сообщение отредактировал Лыткин - 28.4.2015, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 29.4.2015, 5:22
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 12:57) *
Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).

Я говорю о том,как система уже работала.К слову,перемычка по диаметру в два раза меньше падающего трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных