|
  |
Увеличение расхода теплоносителя, Увеличение расхода теплоносителя |
|
|
|
24.4.2015, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
[quote name='syzranskiy man' date='24.4.2015, 13:28' post='1112800'] Перемычку открывают когда температура обратки завышена, т.е. для снижения температуры обратки до нормируемого значения (максимальная величина температуры обратки "Tобр.max." прописывается в договоре с теплоснабжающей организацией), ибо за завышенную обратку предусмотрены штрафы. Обратка бывает завышена по причине плохого теплосъёма с отопительных приборов, что в свою очередь бывает тогда, когда располагаемый напор на входе в завод очень большой, скорости теплоносителя такие, что т/ф вода пролетает через систему отопления с шумом, не успевая отдать своё тепло (энтальпию). Т.е. налицо неэффективное использование тепловой энергии, за что завод и наказывается штрафами. Для борьбы с перерасходом теплоносителя и, как следствие, завышенной обраткой есть 2 пути: - гасить избыточный напор на вводе в заводские теплосети дополнительными местными гидравлическими сопротивлениями - использование перемычки на вводе в здание, но такой способ даст эффект лишь в тандеме с автоматической системой управления: если датчик температуры обратки выше Tобр.max. - задвижка на обратке на выходе из завода закрыта, задвижка на перемычке открыта. Как только равна или ниже Tобр.max. - задвижка на перемычке закрывается, задвижка на обратке открывается. [/qu С методами борьбы с повышенной обраткой все ясно, но это не тот случай немного..А вот с тем,что перемычку открывают для снижения обратки-не понятно...
|
|
|
|
|
24.4.2015, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Цитата(NNM @ 24.4.2015, 14:49)  С методами борьбы с повышенной обраткой все ясно, но это не тот случай немного..А вот с тем,что перемычку открывают для снижения обратки-не понятно... Пример: температура прямой 100 гр., обратки - 90 гр. Открываем перемычку, часть т/ф воды из обратки подмешивается в прямую линию, снижая температуру в ней ну скажем до 97 градусов, это снижение приведёт к снижению обратки до 87 гр. Следующая итерация смешения даст температуру в прямой после узла смешения 93 а в обратке 83 и т.д., пока температура в обратке не снизится до нужной.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 13:59)  Пример: температура прямой 100 гр., обратки - 90 гр. Открываем перемычку, часть т/ф воды из обратки подмешивается в прямую линию, снижая температуру в ней ну скажем до 97 градусов, это снижение приведёт к снижению обратки до 87 гр. Следующая итерация смешения даст температуру в прямой после узла смешения 93 а в обратке 83 и т.д., пока температура в обратке не снизится до нужной. А у нас открытие - с совершенно обратной целью
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
В самом деле  ? И как? Помогло  ?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:05)  В самом деле  ? И как? Помогло  ? В плане повышения температуры обратки-да. Растет на глазах
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Вот сейчас расходы не трогаем, только про температуры говорим. Какая температура была до того как стали открывать перемычку в прямой и обратной линии перед входом в заводские теплосети?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:28)  Перемычку открывают когда температура обратки завышена, т.е. для снижения температуры обратки до нормируемого значения Это какая перемычка температуру обратки снизит? А в ТП перемычки запрещены ПТЭ ТЭ п.9.1.32., а если таки есть, то арматура, установленная в соответствии с названным пунктом, в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта. И всем понятно почему.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(syzranskiy man @ 24.4.2015, 14:10)  Вот сейчас расходы не трогаем, только про температуры говорим. Какая температура была до того как стали открывать перемычку в прямой и обратной линии перед входом в заводские теплосети? Факт:70/58.Открываем перемычку-70/61.При более высокой температуре соответственно и больший прирост
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 15:13)  Это какая перемычка температуру обратки снизит? А в ТП перемычки запрещены ПТЭ ТЭ п.9.1.32., а если таки есть, то арматура, установленная в соответствии с названным пунктом, в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта. И всем понятно почему. Которая работает в тандеме с АСУ, как описывал выше. А просто тупо открыть перемычку, не трогая задвижку на обратке, согласен - даст обратный эффект. Вода в соответствии с законами гидравлики устремится по пути наименьшего сопротивления - в перемычку, смешиваясь с низкотемпературной обраткой. На выходе получаем более высокую температуру на термометре обратной линии в котельной.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
syzranskiy man прочитайте тему сначала, речь не идёт про перемычку узла смешения в ИТП. А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.
NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку.
Сообщение отредактировал KARTS - 24.4.2015, 14:32
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 14:46)  syzranskiy man прочитайте тему сначала, речь не идёт про перемычку узла смешения в ИТП. А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.
NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. Понятно,что необходимо вводить гибкую систему регулирования. На данный момент проводим анализ фактического расхода
|
|
|
|
|
24.4.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Цитата(KARTS @ 24.4.2015, 15:46)  А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими. Смесительный насос в помощь  . Речь же шла про сам принцип, беzzz вдавания в детали) Так работают, например, данфосовские электронные регуляторы ECL Comfort 300: задвижка с эл. приводом на обратке до перемычки, обратный клапан на перемычке и циркуляционный насос на прямой линии после перемычки.
Сообщение отредактировал syzranskiy man - 24.4.2015, 15:08
|
|
|
|
|
27.4.2015, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Все-таки тема не закрыта до конца...
|
|
|
|
|
27.4.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 9:18)  Все-таки тема не закрыта до конца... Тему, давно пора в мусор.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(KGP1 @ 27.4.2015, 8:41)  Тему, давно пора в мусор. По делу нечего сказать?
|
|
|
|
|
27.4.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 12:08)  По делу нечего сказать? Какой вопрос по делу остался?
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 12:08)  По делу нечего сказать? А чего тут говорить? Откр. перемычку - расход в СО снижается - теплопотребление СО снижается. При одинаковом расходе на ввод дельта Т снижается. Еще больше снижается при увеличении расхода на ввод. Тобр. увелич. Пытаетесь доказать обратное - пустой номер. Читайте мат. часть.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(KGP1 @ 27.4.2015, 13:04)  А чего тут говорить? Откр. перемычку - расход в СО снижается - теплопотребление СО снижается. При одинаковом расходе на ввод дельта Т снижается. Еще больше снижается при увеличении расхода на ввод. Тобр. увелич. Пытаетесь доказать обратное - пустой номер. Читайте мат. часть. Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 13:44)  Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал? При открытии перемычки всё тепло мимо потребителей. Вернее не доходит (а плата с кв.м по нормативу).
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
NNM нарисовали бы уже "перемычку". а заодно где котельная, учёт, теплосеть, ЦТП, потребители.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 14:44)  Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал? Что значит незаконно? В соответствии с ГКРФ потребитель платит за фактически потребленную энергию. Поставщик отпускает потребителю энергию в объемах, необходимых потребителю, в соответствии с договором. Если у Вас избыток, то либо договор необходимо корректировать, либо идет избыточный отпуск энергии, нарушающий условия договора. Избыток энергии потребитель возвращает обратно.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.4.2015, 14:00
|
|
|
|
|
28.4.2015, 5:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
|
|
|
|
|
28.4.2015, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 6:49)  Схемка(примитивная) Понятно. Я повторю свой пост №40 "NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(KARTS @ 28.4.2015, 7:43)  Понятно. Я повторю свой пост №40 "NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. " Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования Цитата(syzranskiy man @ 28.4.2015, 9:57)  ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов. Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:26)  Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования
Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме. При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 11:34)  При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать? Нет, это фактически не так.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 12:26)  Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования Нет денег на автоматику, а квалифицированный персонал есть? Пусть ручками регулирует.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:35)  Нет, это фактически не так. Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.4.2015, 12:58
|
|
|
|
|
29.4.2015, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196

|
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 12:57)  Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления). Я говорю о том,как система уже работала.К слову,перемычка по диаметру в два раза меньше падающего трубопровода
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|