Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Питание насоса с номиналом 33А, от частотника с номиналом 27,7
Колчедан
сообщение 24.4.2015, 17:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266307



Еще только подготавливаюсь к настройке, есть частотник Toshiba VF-s11 Напряжение (кВ): 0.4
Мощность (кВт) 11
Ток, Iном. (А): 27.7
и есть насос эцв-8-25-125 у которого мощность 13кВт, номинальный ток 33А, раньше стоял насос совпадающий с номиналом частотника, но он в ремонте. Временно поставили этот насос но частотник через 3 мин. работы дает ошибку перегрузки по току. Автонастройку параметров двигателя никто не проводил его тупо поменяли. К слову сказать частотник на 50гц никогда не выходит. Так вот возможна ли работа при такой компоновке или даже не стоит мучиться? Планирую провести автонастройкупараметров двигателя, снизить верхний предел частоты, увеличить время разгона, режим энергосбережения мне наверное не поможет, как думаете заработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 24.4.2015, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Я не думаю что ПО ПЧ удастся обмануть. Если ток выше его номинала он однозначно будет уходить в аварию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колчедан
сообщение 24.4.2015, 17:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266307



Цитата(dmitriy_s @ 24.4.2015, 17:38) *
Я не думаю что ПО ПЧ удастся обмануть. Если ток выше его номинала он однозначно будет уходить в аварию.

Но если частота будет ниже, либо если снизить напряжение на выходе он не достигнет номинала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.4.2015, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Заработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2015, 23:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Колчедан @ 24.4.2015, 17:25) *
Планирую провести автонастройкупараметров двигателя, снизить верхний предел частоты, увеличить время разгона, ...

Не забудьте результаты сообщить, и какие параметры поменяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.4.2015, 19:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У насосов квадратичная зависимость тока от оборотов, Надо пробовать и смотреть, не работать выше номинального тока и всё, ток можно контролировать на пульте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колчедан
сообщение 26.4.2015, 10:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266307



Ну вообщем первое что я сделал это снизил верхнюю границу частоты. на 40 гц работало все безпроблем, далее режим энергосбережения с автоматическим определением параметров двигателя выбрал, затем залез в параметры двигателя это F415 F416 это номинальный ток и процент от номинального тока на холостых оборотах, там был еще запас на 3А, увеличил ток, а 416 выбрал на максимум это 90%, итого получилось что на 50гц крутит примерно 15 мин, на 46 не отключается вообще. Ограничил 46. но где то я читал что ниже 46гц в насосах ЭЦВ перестает смазываться подшипник. Хотя я ставил разные частотники в основном Веспер, но так же Хендай и вот Тошибу мучил, нижнюю частоту ограничивал в основном на 35ГЦ и все работает, по крайней мере еще ни где сама электрическая часть насоса не выходила из строя. Еще у ЭЦВ в паспорте сказано что ниже 80% оборотов от номинала опускать не допускается из-за худшего охлаждения. Ну вот небыло в моей практике чтобы выходила из строя эл. часть насоса на частотнике. 2 раза было что одна фаза на кабеле отгорала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 27.4.2015, 8:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Нельзя так делать! Если до этого стоял 8-25-110 (11квт, 25,2А), то проблемы могут вылезти, когда кратковременно понадобится большой расход, а бака (башни) - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.4.2015, 9:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Если говорить конкретно про ЭЦВ (да и про большинство других погружных насосов), то там не только не должно быть превышения мощности/тока двигателя над частотником, там наоборот частотник надо с запасом брать на ступеньку.
Чуть постоит и может при старте такой ток/момент потребовать, что частотнику и не снилось...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 27.4.2015, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



если уж вспомнили про эцв - если есть башня, то там пч вообще не нужен. потому что минимальная частота эцв 45 гц. включил и выключил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колчедан
сообщение 28.4.2015, 9:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266307



Цитата(Andrew_2610 @ 27.4.2015, 14:12) *
если уж вспомнили про эцв - если есть башня, то там пч вообще не нужен. потому что минимальная частота эцв 45 гц. включил и выключил.

Башни нет, он стоит на погружном насосе который подпитывает основную магистраль (которая питается от насосной второго подъема) в моменты, когда давление в магистрали падает, на ночь таймером вообще отключается

Потстоянно брал частотники впритык к насосу по параметрам, никогда ни чего не останавливалось из-за превышения по току в процессе работы, но в данном случае скважина глубокая, поэтому я думаю что ток чуть завышенный получается, глубина где то 100-110 м. Ну относительно глубокая т.к. у нас в основном по 40-65м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных