Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет максимальной тепловой часовой нагрузки на ГВС к средней
zitc-iz
сообщение 27.4.2015, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50903



Уважаемый специалисты. Если есть максимальная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 ГКал/час, то как найти среднюю часовую нагрузку?

Исходные данные - гостиница, используется круглосуточно, 72 человека, 16 номеров с ваннами и индивидуальными кухнями плюс три офисных помещения с санузлами на первом этаже. Проектировщики дали данные : часовой расход горячей воды 2,81 м3/час, расход тепла на ГВС 0,17 гКал/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.4.2015, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zitc-iz @ 27.4.2015, 10:55) *
Если есть максимальная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 ГКал/час, то как найти среднюю часовую нагрузку?

Проектировщики дали данные : часовой расход горячей воды 2,81 м3/час, расход тепла на ГВС 0,17 гКал/час.

Если выдан макс. часовой расход на ГВС, то разработчики раздела ВК обязаны выдать и среднечасовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zitc-iz
сообщение 27.4.2015, 10:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50903



А если нет возможности обратиться к ВК-шникам? Эта цифра - средняя часовая тепловая нагрузка на ГВС - нужна для теплосетевой компании, чтобы выдать техусловия подключения и прокладки теплотрассы.

Сообщение отредактировал zitc-iz - 27.4.2015, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.4.2015, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я в таком случае делаю расчёт по п. 2.4 г) СНиП 2.04.07-86*, но это не совсем корректно, т.к. ф-ла справедлива для микрорайона, а не отдельного здания
Для теплосети нужны среднечасовые расходы, а для подбора теплообменников ГВС в ИТП - максимальные

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.4.2015, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zitc-iz
сообщение 27.4.2015, 11:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50903



Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 10:46) *
Я в таком случае делаю расчёт по п. 2.4 г) СНиП 2.04.07-86*, но это не совсем корректно, т.к. ф-ла справедлива для микрорайона, а не отдельного здания
Для теплосети нужны среднечасовые расходы, а для подбора теплообменников ГВС в ИТП - максимальные



Этот норматив в пункте 2.3 отсылает нас в СНиП 2.04.01-85*, в котором в свою очередь есть искомая формула в пункте 3.9. Вот только сложность этой формулы - выше моих соображательных способностей. С этим и прошу помочь.

Средний расход ГВС равен произведению расхода горячей воды (16 (?!? шестнадцать ?!?) литров в секунду) на количество людей (72 человека), деленного на 1000 и на 24 часа. Что-то не сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.4.2015, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



2.4 г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qmax = 2,4 Q ср (5)

расходы воды, соответственно, также
Максимальные же у Вас уже есть!

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.4.2015, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274