> Калорифер вентиляции, Температура воды на выходе
Снежок
сообщение 27.4.2015, 11:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444



Добрый день.
При подборе калорифера в расчете учитывается температура воды. Какую температуру принять при выходе из калорифера?(Вход воды - 100 С, нагреваем воздух +15 С до + 40 С.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.4.2015, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В соответствии с температурным графиком системы теплоснабжения приточных установок на ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 27.4.2015, 12:18
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Вам нужно понизить температуру установив узел смешения, т.к. при таком маленьком перепаде температур воздуха (25 С) будет малый расход воды через воздухонагреватель.
Просто так не скажешь нужно считать конкретный нагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрик
сообщение 27.4.2015, 14:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.12.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 26135



Добрый день.

Забей свой данные в таблице узнаешь мощность калорифера и потом тебе нужно определится с графиком системы теплоснабжения для приточной установки чтобы определить температура обратного трубопровода.



Как пример берется перепад температура между подачей и обратке +20-25 и соответственно получается обратка будет 80-75*С (см. раздел теплоснабжения) если подача имеет 100*С
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных