как отличить ноль от земли, подскажите не электрику |
|
|
|
27.4.2015, 11:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вопрос такой... в квартире есть распределительные коробки (те что под потолком). затеял пристроить роутер в углу, ну и хотелось бы взять питание с этой коробки. открыл её и офигел от "схемности" решений. По цветам определить где фаза, где ноль, где земля нельзя. провода разных цветов уходят в одни скрутки. как определить фазную скрутку, ноль и землю с помощью напряжометра?
нашёл концы из одного провода, судя по всему провод все же питающий, т.е. с него дальше идёт все... хотя конечно могу заблуждаться.
А в этих коробках там только осветительные дела, или розетки тоже там ветвятся?
|
|
|
|
|
27.4.2015, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Вы всерьез считаете, что кто-то в состоянии на расстоянии диагностировать, что там очередные джамшуты наваяли (это явно не электрики были)?
С помощью напряжометра вы ноль от РЕ не отличите. Только прозванивать все проводники или клещами попробовать ток померить. Тогда ноль должен выявиться, через РЕ в случае исправной проводки тока не должно быть... И вообще не факт, что разводка нуля и РЕ действительно отличается. Джамшуты могли их через раз путать.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2211
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(ssn @ 27.4.2015, 12:53)  вопрос такой... в квартире есть распределительные коробки (те что под потолком). затеял пристроить роутер в углу, ну и хотелось бы взять питание с этой коробки. открыл её и офигел от "схемности" решений. По цветам определить где фаза, где ноль, где земля нельзя. провода разных цветов уходят в одни скрутки. как определить фазную скрутку, ноль и землю с помощью напряжометра?
нашёл концы из одного провода, судя по всему провод все же питающий, т.е. с него дальше идёт все... хотя конечно могу заблуждаться.
А в этих коробках там только осветительные дела, или розетки тоже там ветвятся? По идее, все там - кто будет для розеток отдельную разводку делать... Ну и земли в коробках (во всяком случае, в старой застройке) не встречал ни разу... Фаза и ноль от металлического каркаса щитка на лестничной площадке...
|
|
|
|
|
27.4.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(ssn @ 27.4.2015, 13:53)  вопрос такой... в квартире есть распределительные коробки (те что под потолком). затеял пристроить роутер в углу, ну и хотелось бы взять питание с этой коробки. открыл её и офигел от "схемности" решений. По цветам определить где фаза, где ноль, где земля нельзя. провода разных цветов уходят в одни скрутки. как определить фазную скрутку, ноль и землю с помощью напряжометра?
нашёл концы из одного провода, судя по всему провод все же питающий, т.е. с него дальше идёт все... хотя конечно могу заблуждаться.
А в этих коробках там только осветительные дела, или розетки тоже там ветвятся? Судя по этому "По цветам определить где фаза, где ноль, где земля нельзя. провода разных цветов уходят в одни скрутки" там и связной кабель найти можно;( Я делал так. Брал напряжометр, измерял разность потенциалов между заведомой фазой и др. проводами. Где 0 - там фазы. Где около 220 - там или 0 или земля. После чего вкл. потребители и отключал в щитке 0. На нулевом проводе разность ушла в 0. А после всего этого, я всё равно прокинул землю, и заземлил её хорошенько... Благо, в саду это не сложно было...
Сообщение отредактировал Сандугач - 27.4.2015, 12:17
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
спасибо за ответы так то дом новый... но электрики все же видимо с фантазией подошли к монтажу.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Если проводка заведомо исправна, то определить можно, прозванивая провода, но только без нагрузки и потом под нагрузкой. (Все лампы в доме включены, во все розетки всунуто по потребителю). При этом помечая провода. Напряжометр, как таковой не нужен, нужен УИН или ПИН и на палец. И после подсоединения нового потребителя обязательно протестировать его, на отсутствие выбивания УЗО. Иначе перепутаны N и PE.
Сообщение отредактировал Гризли - 27.4.2015, 13:38
|
|
|
|
|
27.4.2015, 21:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Вот такая картинка... Я склонен думать, что мои контакты 1 (фаза), 2 (земля) и 3 (ноль). В эти скрутки приходят линии от одного провода. Ну и этот жирный желтый наводит на мысль какой то большой земли... это один проводок, отдельно от всех (т.е. не в многожильном проводе, а сам по себе) пустой конец около скрутки 9 это просто подвязка. справа приходит два провода и жёлтый, слева три провода в оплётке (по три жилы)
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 214,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
|
|
|
|
|
28.4.2015, 6:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Не надо гадать, надо разбираться что там наваяли и делать нормально. Все равно простая скрутка (не пропаянная и не поджатая пружиной) это не нормальное соединение...
Скрутки по паре проводочков в плане цветов сильно во внимание не принимать. Это скорее всего выключатели коммутируются. Там цвета могут и не совпасть, если выключатели двухклавишные...
Хотя маловатое количество желто-зеледных проводников наводит на нехорошие размышления...
Стандартная расцветка: белый - фаза синий - ноль желто-зеленый - РЕ
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(SVKan @ 28.4.2015, 6:09)  Хотя маловатое количество желто-зеледных проводников наводит на нехорошие размышления... Видимо, это от освещения. Там зачастую к плафонам некуда РЕ цеплять. Цитата(ssn @ 27.4.2015, 21:05)  Я склонен думать, что мои контакты 1 (фаза), 2 (земля) и 3 (ноль). Проверить индикатором. 1 и 2 явно Вы перепутали в функциональном назначении.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Гризли @ 28.4.2015, 13:01)  Видимо, это от освещения. Там зачастую к плафонам некуда РЕ цеплять. Во первых зачастую есть. А во-вторых даже если на светильнике и нет, то это не причина отрезать его в коробке. Светильник может и поменяться со временем. А проводник обязан быть!
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:25
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Помниться, когда мы делали пром объекты с нас требовали, что бы в распределительных коробках были схемы коммутации и маркировки. А в жилье этого делать не надо? или это просто халявный монтаж?
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(SVKan @ 28.4.2015, 9:20)  то это не причина отрезать его в коробке. Для кого? Для Цитата(SVKan @ 27.4.2015, 12:14)  Джамшуты могли их через раз путать. Цитата(SVKan @ 28.4.2015, 9:20)  А проводник обязан быть! Да в России много чего обязано....
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
1. Определить есть ли настоящая земля в РЩ на лестнице? 2. Если есть, то измерить сопротивление между 0 и З должно получиться около 6 Ом. 3. Если сопротивления нет- земля искусственная т.е. тот же 0 и без разницы где какой провод.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 11:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
у меня есть тройник с контролем земли... показывает, что земля есть. хотя конечно не факт. А сопротивление мерять при выключенных вводных автоматах?
|
|
|
|
|
28.4.2015, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
пофиг, у Вас весь дом потребитель на одном грщ
|
|
|
|
|
28.4.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Алексс @ 28.4.2015, 12:32)  2. Если есть, то измерить сопротивление между 0 и З должно получиться около 6 Ом. Пункт 1.7.59 ПУЭ-6: "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается." Это означает, что на ГЗШ нулевой и PE проводники соединены, и сопротивление между ними должно быть минимально, никаких 6 Ом не должно быть.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2015, 16:42)  Пункт 1.7.59 ПУЭ-6:
"В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается."
Это означает, что на ГЗШ нулевой и PE проводники соединены, и сопротивление между ними должно быть минимально, никаких 6 Ом не должно быть. Если дом новый, то откуда ПУЭ 6? Там пятипроводные стояки должны быть по ПУЭ 7...
|
|
|
|
|
28.4.2015, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Хоть сколькипроводные - в любом случае проводники N и PE соединяются. Если электроснабжение дома осуществляется по пятипроводной схеме, то они соединены на электроподстанции. Если по четырёхпроводной, то применяется система заземления TN-C-S. C-Common, S - Split, т.е. проводник PEN - объединённые PE и N расщепляются после ГЗШ в ВРУ. К ГЗШ присоединяется и заземляющее устройство здания, и молниеприёмник, и все входящие в здание коммуникации - газопровод, водопровод, отопление, канализация, металлоконструкции здания, вентиляция, образуя систему уравнивания потенциалов (Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании, ПУЭ 7).
|
|
|
|
|
28.4.2015, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
То, что джамшуты выбирают цвета как придётся - не секрет. То, что цвета могут меняться даже в пределах одного объекта - тоже не секрет. А вот недавно я увидел, как проводник от земляного контакта розетки идёт прямёхонько на контакт автомата, разрывающего фазу. И так почти два года объект работал.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(straus @ 28.4.2015, 17:40)  цвета могут меняться даже в пределах одного объекта Они могут меняться даже от одного нормативного документа к другому. ГОСТ МЭК 60204-1-2002 "В целях безопасности цвета зеленый и желтый не должны использоваться, если имеется возможность спутать их с двухцветным сочетанием зеленый-желтый." ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7 "1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;"
|
|
|
|
|
28.4.2015, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Выполнял один заказ. Был двухжильный провод, белый+синий. Не хватило. Звоню, прошу ещё. Привозят - коричневый+синий.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 22:37
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
А что будет, если я вместо ноля возьму землю для розетки? я вот что придумал... фазу я найду, останется ноль и земля... соединю в розетку (три провода) и включу пилот с контролем земли.. лампочка земли загорится - угадал. просто замеры сопротивления... прозвоны проводов это как то все же сложно для меня.... была бы схема, может ещё потыкался бы... а так. я намеряю. ))
Сообщение отредактировал ssn - 28.4.2015, 22:37
|
|
|
|
|
28.4.2015, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(ssn @ 28.4.2015, 22:37)  А что будет, если я вместо ноля возьму землю для розетки? Приборы при подключении к розетке работать будут, а защита при неисправности прибора - нет. Алгоритм ваших действий: 1. Из 3-х проводников индикатором ищем фазу. 2. Нагружаем ближайшую розетку мощным потребителем (электрочайник, калорифер). 3. Меряем напряжение между фазой и первым неизвестным проводом. 4. Меряем напряжение между фазой и вторым неизвестным проводом. В какой паре напряжение больше, там и заземление. Например намеряли 223 и 225. Значит 223В - фаза и N, а 225В - фаза и PE.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(and @ 29.4.2015, 0:09)  2. Нагружаем ближайшую розетку мощным потребителем (электрочайник, калорифер). 3. Меряем напряжение между фазой и первым неизвестным проводом. 4. Меряем напряжение между фазой и вторым неизвестным проводом. А где уверенность, что в этой розетке ноль с землёй не попутаны? А пока вы делаете один замер, напряжение в сети, конечно, будет оставаться неизменным? Иначе, если при втором замере где-то включится, к примеру, холодильник - можно всякого намерять. Tопикстартеру: Если в распредщитке можно точно определить, где ноль, а где земля - установите на ввод в квартиру УЗО, тогда его будет выбивать при включении нагрузок в те розетки, где ноль с землёй попутаны. Надеюсь, перепутанные фазы с землями в розетках вы сможете найти?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.4.2015, 0:40
|
|
|
|
|
29.4.2015, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ssn @ 29.4.2015, 2:37)  я вот что придумал... ... просто замеры сопротивления... прозвоны проводов это как то все же сложно для меня.... была бы схема, может ещё потыкался бы... а так. я намеряю. )) У меня есть идея получше. Пригласите того для кого не будет сложно все проверить и сделать как надо. Вам же жить в этой квартире. Пользоваться всем этим. Вам и вашим родственникам, друзьям... Жить оно всяко лучше чем умирать от удара током.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Самый правильный ответ.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 10:50
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну тоже подход такой.. купил квартиру и принялся переделывать электрику (что бы ёком не токнуло), потом канализацию с водопроводом (что бы соседей не затопить), газ (что бы не взорваться) и далее по списку. грустно как то. надо тогда без отделки квартиру брать )) вообщем спасибо, направление понял.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
блин, все вызванивается обычным китайским тестером.
Отключаете вводной автомат. Кидаете переноску к щиту и к своей коробке. И через переноску вызваниваете провода. Лампочки перед этим выкрутить, приборы из розеток выключить.
Или понятия "удлинить" щуп прибора в голову никогда не приходило ? Че вот плясать вокруг одной коробки и думать как определить в ней провода ?
Еще вот долбаться с подключением приборов, измерениев токов и т.д.
Фазная отвертка на всяк случай для убеждения что все отключено и мультиметр + лист бумаги и карандаш и рисуете схему.
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.4.2015, 12:22
|
|
|
|
|
29.4.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(manjey73 @ 29.4.2015, 13:20)  блин, все вызванивается обычным китайским тестером.
Отключаете вводной автомат. Кидаете переноску к щиту и к своей коробке. И через переноску вызваниваете провода. Лампочки перед этим выкрутить, приборы из розеток выключить.
рисуете схему. Как вы собираетесь вызвонить, не отключая провода в щитке, если ноль и земля будут звониться накоротко? И о какой "схеме" постоянно упоминается по отношению к квартирной разводке? Какая нафиг там схема? В моём понимании, то, что умещается в мозгах и объясняется на пальцах, не требует никакого документирования. Не экспертизу, чай, проходить. Главное в этом деле - иметь третью группу до 1000 вольт, с правом самостоятельной работы на действующих электроустановках.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.4.2015, 12:46
|
|
|
|
|
29.4.2015, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Kotlovoy @ 29.4.2015, 12:45)  Как вы собираетесь вызвонить, не отключая провода в щитке, если ноль и земля будут звониться накоротко? Он надеется на то, что в трёхпроводной схеме рабочий ноль тоже разрывается автоматом. В таком случае можно вызвонить. Хотя иногда бывают такие замысловатые варианты...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|