> Leroy Somer Digidrive Sk6401
alikalik
сообщение 28.4.2015, 7:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266521



Привет Всем.

Кто нить сталкивался с этим частотником? как в нем режимы менять local / remote (у меня профибас)?
Руководства ничего не дали. Всякая херомантия, но не локал/ремуот bang.gif
http://www.driveka.ru/catalog/405.html ссылка на руководства на русском языке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
стас н
сообщение 28.4.2015, 11:42
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 89313



http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96/co...o6_iss3_rus.pdf Пункт 7.1 страница 52 написано что за местный или удаленный режим отвечает клемма В7. Может поможет. Обычно во многих приводах этот режим включается кнопками с панели управления

Сообщение отредактировал стас н - 28.4.2015, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alikalik
сообщение 28.4.2015, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266521



Цитата(стас н @ 28.4.2015, 14:42) *
http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96/co...o6_iss3_rus.pdf Пункт 7.1 страница 52 написано что за местный или удаленный режим отвечает клемма В7. Может поможет. Обычно во многих приводах этот режим включается кнопками с панели управления


Так это просто выбор входа на клеммах для уставки. Либо AI1 или AI2. А мне нужно упровление по шине Profibus.
Да соглсен с Вами, во многих приводах либа на панели кнопка LOCAL/REMOTE либо в меню. А тут с этим Leroy ем х... поймешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.4.2015, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А у вас есть плата Профибаса? В паспорте написано что Профибас идет как опция, и пока нет платы вы не увмдите параметров Профибаса.
И вообще по сети не понятно как им управлять, нет передачи управления в сеть, и клемм сети не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman910
сообщение 28.4.2015, 17:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136



смотри руководство Commander SK или UnidriveПрикрепленный файл  SM_Profibus_UG_iss7_rus.pdf ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 6.5.2015, 8:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!
Для перехода на управление с панели необходимо в параметр 0.05 установаить Pad и перемычку В2-В4. При нажатии зелёной кнопки запустится в работу (run), кнопками ввнерх/вниз изменяется частота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных