сообщение 28.4.2015, 12:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259327



Добрый день.
Проектирую наружный водопровод в поселке. Появился вопрос: допускается ли установка гидранта на тупиковом участке на расстоянии 200 м от закольцованной сети, если полная длина участка больше 200м, скажем 350.
Я знаю, что вопросы о гидрантах уже не раз рассматривали, и нормативные документы читать умею.
Если у кого-то есть опыт прохождения госки с похожим моментом, пожалуйста поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alalpo
сообщение 28.4.2015, 13:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259327



Ну и еще вопрос добавлю. Может тут тоже подскажете. Ситуация такая: в поселке есть отдельно стоящая улица протяженностью 2 км. Вдоль этой улицы расположены дома которые нужно подключить. Так как на данном участке требуется установка гидрантов, водопровод проходит по обеим сторонам улицы, для закольцовки участка. Водопровод полиэтиленовый 110. Потребление воды небольшое, всего на участке около 30 домов, по 3-5 жителей в каждом. Расход на пожаротушение 10 л/с.
Так вот сам вопрос. Две ветки идут по обеим сторонам примерно 1,5 км. Я хочу расставить под дорогой соединения этих линий. Подскажите через какое расстояние оптимально соединять эти линии. Другими словами в случае аварии какой максимальной длины участок можно отключать на период ремонта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2015, 14:38
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Секционируйте таким образом, чтобы при выключении одного участка выпадали из работы не более пяти гидрантов.
Тупики свыше 200 метров допускаются в поселениях <5000 жителей и расходом на наружное тушение <10 л/с при условии устройства в конце тупика резервуара с полным пожзапасом воды

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.4.2015, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2015, 8:16
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alalpo @ 28.4.2015, 13:00) *
Так вот сам вопрос. Две ветки идут по обеим сторонам примерно 1,5 км. Я хочу расставить под дорогой соединения этих линий. Подскажите через какое расстояние оптимально соединять эти линии. Другими словами в случае аварии какой максимальной длины участок можно отключать на период ремонта.

пп.8.10 прим. СНиП 2.04.02-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных