> возможность размещения пристроенной котельной
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 17:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 16:37) *
Это начало только!!!
Вы что планируете проектировать только газ или другие разделы тоже?

я от газа с ума схожу уже, если честно!хотя и тепловые сети проектировала еще, и компрессорные, и газ, но когда я работала в организации, то там проще как то было, глав спец все решал, а ты делаешь, а тут дома одна сижу и дурею!хотелось бы часть тм котельных научиться, но мне кажется это непосильной задачей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 17:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(bhbyjxrf @ 29.4.2015, 19:09) *
я от газа с ума схожу уже, если честно!хотя и тепловые сети проектировала еще, и компрессорные, и газ, но когда я работала в организации, то там проще как то было, глав спец все решал, а ты делаешь, а тут дома одна сижу и дурею!хотелось бы часть тм котельных научиться, но мне кажется это непосильной задачей!

Если желание будет дак почему не по сильной то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 17:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 18:08) *
В статье 13 ФЗ нет слов о своде правил!

И ещё это на форуме можно спорить приводить примеры и т.д. но когда вызовут в гос. экспертизу то там на основании тех документов, которые предлагаете Вы не поспоришь!

Надо пользоваться свежими базами нормативных данных
Статья 13. Документы в области стандартизации

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

национальные стандарты;

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

стандарты организаций;

своды правил;

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_3.html#p392
© КонсультантПлюс, 1992-2015


И гос. и любая другая Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам (в порядке убывания):
перечень обязательного применения
перечни добровольного применения
действующие нормативные документы (СП, СанПин, ОНТП и т.д)

Я не собираюсь Вас ни в чём переубеждать, но, если Вы ухитряетесь разработать ПД только на обрывках отдельных норм, вошедших в обязательный перечень, то Ваши проекты достойны Кунсткамеры biggrin.gif
И ещё вопрос для уточнения - м.б. нужно отменить все нормативные документы или их части, не вошедшие в обязательный перечень?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 17:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(ИОВ @ 29.4.2015, 19:27) *
Надо пользоваться свежими базами нормативных данных
Статья 13. Документы в области стандартизации

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

национальные стандарты;

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

стандарты организаций;

своды правил;

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_3.html#p392
© КонсультантПлюс, 1992-2015


И гос. и любая другая Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам (в порядке убывания):
перечень обязательного применения
перечни добровольного применения
действующие нормативные документы (СП, СанПин, ОНТП и т.д)

Я не собираюсь Вас ни в чём переубеждать, но, если Вы ухитряетесь разработать ПД только на обрывках отдельных норм, вошедших в обязательный перечень, то Ваши проекты достойны Кунсткамеры biggrin.gif
И ещё вопрос для уточнения - м.б. нужно отменить все нормативные документы или их части, не вошедшие в обязательный перечень?

Нам то с Вами что спорить? Мы высказали свои точки зрения, а принимать решение, отстаивать его и нести ответственность предстоит bhbyjxrf. rolleyes.gif
Что касается тех документов и пунктов которые не вошли в перечень я считаю они требуют доработки.
На счет проектов разработанных только по перечню вот тут поясните почему они достойны кунсткамеры? Я как то ходил смотреть что там показывают дак ничего хорошего страшное все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 18:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 18:43) *
Нам то с Вами что спорить? Мы высказали свои точки зрения, а принимать решение, отстаивать его и нести ответственность предстоит bhbyjxrf. rolleyes.gif
Что касается тех документов и пунктов которые не вошли в перечень я считаю они требуют доработки.
На счет проектов разработанных только по перечню вот тут поясните почему они достойны кунсткамеры? Я как то ходил смотреть что там показывают дак ничего хорошего страшное все!

Авторы Перечня так не считают, поскольку указано:
Цитата
1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

И всё! Т.е. остальные нормы/части норм, с точки зрения разработчиков Перечня не влияют на безопасность зданий. Но Перечень никак не отменяет никаких действующих норм, не противоречащих тому, что вошло в этот Перечень
Согласно ПП РФ № 145:
Цитата
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,

а не только "выжимки" из норм по обязательному перечню
И я про это. Страшненьким д.б. проект, в котором не учитываются действующие нормы/части норм, не вошедшие в обязательный перечень. Таблица умножения, конечно, великолепна, но не отменяет право на существование высшей математики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 5.5.2015, 12:42
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



[attachment=97443:______1_.pdf]
Цитата(bhbyjxrf @ 28.4.2015, 19:15) *
Уважаемые специалисты!прилагаю файл размещение котельной пристроенной к жилому дому. Возможно ли так? Мне кажется, что лестницу в подвал рядом с котельной делать нельзя. Дайте пожалуйста свои рекомендации

Уважаемые коллеги!Помогите! Все та же тема! Прилагаю файл, там пристроенная теплогенераторная сверху входа в подвал, меня смущает то, что до окна этого подвала менее 4м!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_.pdf ( 118,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.5.2015, 13:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(bhbyjxrf @ 5.5.2015, 14:42) *
[attachment=97443:______1_.pdf]
Уважаемые коллеги!Помогите! Все та же тема! Прилагаю файл, там пристроенная теплогенераторная сверху входа в подвал, меня смущает то, что до окна этого подвала менее 4м!

А что за норма в 4 м? В каком СП? СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 5.5.2015, 14:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 5.5.2015, 13:47) *
А что за норма в 4 м? В каком СП? СНиП?

В СНиП Котельные II-35-76

Цитата(bhbyjxrf @ 5.5.2015, 14:01) *
В СНиП Котельные II-35-76

я так понимаю, что теплогенераторные-встроенные помещения, а если пристройка-то это уже котельная и требования как к котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.5.2015, 14:27
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(bhbyjxrf @ 5.5.2015, 16:14) *
В СНиП Котельные II-35-76


я так понимаю, что теплогенераторные-встроенные помещения, а если пристройка-то это уже котельная и требования как к котельной


Дак вот если Вы решили что у Вас будет теплогенераторная, то СНиП Котельные установки к ней не относится.
Теплогенераторная и пристроенная может быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 5.5.2015, 14:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 5.5.2015, 14:27) *
Дак вот если Вы решили что у Вас будет теплогенераторная, то СНиП Котельные установки к ней не относится.
Теплогенераторная и пристроенная может быть

А где написано про пристроенную? Ну не могу найти, все поперерыла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.5.2015, 15:09
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(bhbyjxrf @ 5.5.2015, 16:48) *
А где написано про пристроенную? Ну не могу найти, все поперерыла

А где написано что нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 5.5.2015, 15:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 5.5.2015, 15:09) *
А где написано что нельзя?

тоже вроде нигде не написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertilka
сообщение 19.5.2015, 20:20
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.5.2015
Пользователь №: 268267



Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста СРОЧНО!!! в каком нормативе написано что в жилом доме до 5 этажей кран перед счетчиком в каждой квартире не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.5.2015, 21:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



у

Сообщение отредактировал инж323 - 19.5.2015, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 21:36
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А как тогда счётчик менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных